Здравствуйте!

Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему? От внутреннего блока кабель идет в штробе с медными трубками до вывода на улицу (данная схема обусловлена архитектурным решением дома по установке внешних блоков). Объект - квартира, стены из негорючих материалов.

Варианты:

  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

Сечения 1,5 достаточно?

Благодарю за ответы.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2020 в 01:29:56

Там назначительная амплитуда вибрации, ВВНнг-ls вполне нормально пойдет, главное - не внатяг. Вас ж не смущают винтовые клеммники на кондее :)

Но если очень хочется гибкого, то, например, КГВВ - есть так же нг-ls.. но тут проблем имхо больше - что-то я не видел пока кондиционерщиков, которые обжимали бы гибкий кабель НШВИ :) Для них это все чужеродное.. А до монтажа кондиционера вы это не сделаете.

Часто из-за ПНД-гофры от стены монолитно-бетонного здания до кондея целые войны с ними...

P.S. Да, полторашка.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.04.2020 в 01:42:25

MK_20 написал: Здравствуйте!

Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему? От внутреннего блока кабель идет в штробе с медными трубками до вывода на улицу (данная схема обусловлена архитектурным решением дома по установке внешних блоков). Объект - квартира, стены из негорючих материалов.

Варианты:

  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

Сечения 1,5 достаточно?

Благодарю за ответы.

MK_20, а почему вы не спрашиваете про количество жил в кабеле7 :popcorn :o

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

08.04.2020 в 01:49:02

MK_20 написал: Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему?

Это печаль кондиционерщиков. Межблочник они закладывают вместе с трассой.

0
MK_20
MK_20
Новичок

Регистрация: 20.03.2020

Подольск

Сообщений: 11

08.04.2020 в 11:44:38

ZooZoo написал:

MK_20 написал: Здравствуйте!

Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему? От внутреннего блока кабель идет в штробе с медными трубками до вывода на улицу (данная схема обусловлена архитектурным решением дома по установке внешних блоков). Объект - квартира, стены из негорючих материалов.

Варианты:

  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

Сечения 1,5 достаточно?

Благодарю за ответы.

MK_20, а почему вы не спрашиваете про количество жил в кабеле7 :popcorn :o

ZooZoo,

Спасибо что обратили внимание, а сколько необходимо жил? Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана.

По итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?

2
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

08.04.2020 в 12:09:44

Мощность кондера?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.04.2020 в 12:11:05

MK_20 написал: а сколько необходимо жил? Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана. ... итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?

жил должно быть от 3-х до 4-х, т.е. 5х1,5 вполне подойдет почти не встречал тех, кто использует моножилу (объясняют тем, что такой кабель подключать к клеммам неудобно); просто прокладывают ПВС в стены без гофры и прекрасно себя чувствуют :) Замоноличенный кабель в стене может быть просто ВВГ, но его вы не найдете сейчас, скорее всего. А разница в цене между ВВГнг и ВВГнг-LS вообще размыта. И никаких переходов/разрывов делать не нужно.

1

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

08.04.2020 в 12:13:27

MK_20, любой из перечисленных. Либо в черной (уличной) гофре, либо умотать кабель в фольгу, чтобы не разрушалась изоляция от ультрафиолета.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

08.04.2020 в 12:17:40

MK_20, 5 жил

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.04.2020 в 14:48:00

MK_20,

ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.

Будьте любезны, покажите документ.

0
MK_20
MK_20
Новичок

Регистрация: 20.03.2020

Подольск

Сообщений: 11

08.04.2020 в 21:18:04

Rumato, Прямого запрета в нормативах вероятно нет (к сожалению). Но есть назначение кабеля, которое указывает производитель. ПВС не предназначен для стационарной установки. Срок службы - 5-10 лет.

1