Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.04.2020 в 12:42:07

silverneo, убрать тройники из стяжки - в общем-то хороший вариант. Особенно, если есть сомнения в качестве монтажа.

Но, если уж хотите сделать по-хорошему, рекомендую использовать радиаторные термовентильные вставки с АРР (автоматической регулировкой расхода теплоносителя). Это позволит Вам иметь правильную теплоотдачу Ваших отоп.приборов, даже независимо, от входящего напора ТН (теплоносителя, который еще подробнее называется перепадом циркуляционных давлений).

Ни в коем случае не используйте коллекторы от водяных теплых полов! На коллекторах радиаторной части отопления, не должно быть балансировочных клапанов повышенного сопротивления!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.04.2020 в 12:43:32

молоток написал: Inch1964 из запоя вытащить

Что за хамство и клевета? Вы меня видели в запое? Может это у вас обострение шизофрении?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

19.04.2020 в 12:59:09

Inch1964, извините, за шутку. Со Светлым Христовым Воскресеньем !

Добра и счастья вам !

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

19.04.2020 в 12:59:13

nill написал: master.msk, так можно заменить трубу 20мм на 16мм или есть какие то риски? кроме того что у меня может быть чуть холоднее

nill, не замена трубы, а замена схемы подключения. Скорее всего и отпительных приборов и вентилей к ним. Ни один "гидравлик" в здравом уме вам не даст никаких обоснованных расчетов по причинам см.выше. Скорее всего коллекторная схема с 16 трубой будет работать. Но я бы сделал ее с 20 трубой. И сразу ответ на следующий ваш вопрос о целесообразности, в связи с тем, что:

nill написал: до коллектора на приток и обратку будут идти те же трубы 20мм от общего сантех шкафа

Да, имеет смысл

0
silverneo
silverneo
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Якутск

Сообщений: 6

23.04.2020 в 03:09:20

Всех благодарю за ответы!

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

07.05.2020 в 21:31:47

Господа, приветствую. Трубы Uponor Radi Pipe 16 PN10 - от коллектора до радиаторов в стяжку одобряете? Если нет, то что из Uponor порекомендуете в новостройку МКД? Почему эта марка? потому что однозначно нужно будет брать их инструмент для подключения магистральных труб от застройщика к коллекторам.

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

14.05.2020 в 18:49:50

Уважаемые форумчане! Посоветуйте, какую из труб Uponor правильнее использовать в системе отопления квартиры МКД (пост выше)?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.05.2020 в 06:26:53

blur, Uponor Radi Pipe

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

15.05.2020 в 10:42:33

blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

15.05.2020 в 11:03:53

master.msk написал: blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление

master.msk, Ваше мнение - Rehau Stabil?

0
Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

16.05.2020 в 12:27:25

master.msk написал: silverneo,

master.msk, это прямо мой вариант, который искал. Спасибо за идею! А чем не устроили классические кронштейны для коллекторов? И ещё вопрос - у far расстояние между отводами 36 мм. Это между центрами или 36 мм свободного места между отводами? Меряю свои мультифар, так там 46 между центрами и 26 свободного места.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу