Аватар пользователя
silverneo

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Якутск

Сообщений: 6

23.04.2020 в 03:09:20

Всех благодарю за ответы!

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

07.05.2020 в 21:31:47

Господа, приветствую. Трубы Uponor Radi Pipe 16 PN10 - от коллектора до радиаторов в стяжку одобряете? Если нет, то что из Uponor порекомендуете в новостройку МКД? Почему эта марка? потому что однозначно нужно будет брать их инструмент для подключения магистральных труб от застройщика к коллекторам.

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

14.05.2020 в 18:49:50

Уважаемые форумчане! Посоветуйте, какую из труб Uponor правильнее использовать в системе отопления квартиры МКД (пост выше)?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.05.2020 в 06:26:53

blur, Uponor Radi Pipe

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

15.05.2020 в 10:42:33

blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

15.05.2020 в 11:03:53

master.msk написал: blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление

master.msk, Ваше мнение - Rehau Stabil?

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

16.05.2020 в 12:27:25

master.msk написал: silverneo,

master.msk, это прямо мой вариант, который искал. Спасибо за идею! А чем не устроили классические кронштейны для коллекторов? И ещё вопрос - у far расстояние между отводами 36 мм. Это между центрами или 36 мм свободного места между отводами? Меряю свои мультифар, так там 46 между центрами и 26 свободного места.

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

16.05.2020 в 16:18:03

Виталий_Мск написал:

master.msk написал: silverneo,

master.msk, это прямо мой вариант, который искал. Спасибо за идею! А чем не устроили классические кронштейны для коллекторов? И ещё вопрос - у far расстояние между отводами 36 мм. Это между центрами или 36 мм свободного места между отводами? Меряю свои мультифар, так там 46 между центрами и 26 свободного места.

Виталий_Мск, межцентровое

master.msk, почему вы не доверяете производителю? вроде бы достойный бренд, если заявляет что трубы держат до 10 атм и используются в радиаторном отоплении - почему вы не советуете Radi Pipe?

молоток,спасибо

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

16.05.2020 в 23:06:29

blur, да. Как минимум стабил какая нибудь, армированная

Виталий_Мск написал: А чем не устроили классические кронштейны для коллекторов?

Какие "классические"? фар есть два вида кронштейнов и оба не лучший вариант ввиду а) хлипкости, у меня трубы 20 б) отсутствия возможности выноса, от стены Я не понимаю, что может быть удобней и надежней 2х пар хомутов

Виталий_Мск написал: far расстояние между отводами 36 мм. Это между центрами или 36 мм свободного места между отводами? Меряю свои мультифар, так там 46 между центрами и 26 свободного места.

все коллекторы по центрам отводов, эти - 50

blur написал: master.msk, почему вы не доверяете производителю? вроде бы достойный бренд, если заявляет что трубы держат до 10 атм и используются в радиаторном отоплении - почему вы не советуете ?

Потому что а) вы не сможете обеспечить неармированной трубе достаточную свободу движения ввиду измений температуры, в стяжке б) упонор штатно медные хромированные трубки для подключения отопительных приборов, считаю это серьезным недостатком

Ну и субъективно...посмотрел маркировку..."упонр рус деревня аннолово" и далее класс....что то не впечатлило...и терем еще ею торгует ...печально известный. Оно мне надо? У меня монтаж отдельно - материалы отдельно, кому не нравится - идет в...терем.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

16.05.2020 в 23:18:48

nill написал: Подскажите от застройщика шли трубы отопления металопластик 20мм тройниковая разводка, если менять на колекторную разводку то сантехники говорят что можно проложить металопластик 16мм, всего 6 радиаторов в квартире, плошадь 140кв м, допустимо ли уменьшение диаметра трубы отопления при коллекторной разводке?

это надо согласовывать УК или что? самые большие радиаторы около 1.7м и 1.5м длинной, остальные сильно меньше до коллектора на приток и обратку будут идти те же трубы 20мм от общего сантех шкафа, а до радиаторов от коллектора уже 16мм Какие вообще негативные последствия уменьшения диаметра могут быть?

nill, квартира большая, трассы длинные. Что бы сделал я:

  1. 20-ю трубу из подъездного коллектора заменил бы на 25-ю.
  2. Все трассы до радиаторов сделал бы 20-й трубой.
  3. Коллекторы - с максимальным Kvs. Ни в коем случает не с мини-кранами.

Трасса должна иметь как можно меньшее сопротивление. Сопротивление будете выставлять арматурой радиатора (балансировать).

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

17.05.2020 в 17:54:49

master.msk написал: а) вы не сможете обеспечить неармированной трубе достаточную свободу движения ввиду измений температуры, в стяжке

Планирую под стяжкой трубы проложить в энергофлексе в слое шумостопа. Мне кажется, свободы там будет предостаточно, + 4 поворота на 90 град на 8 метровой трассе. Все равно думаете, что лучше не стОит?

master.msk написал: б) упонор штатно медные хромированные трубки для подключения отопительных приборов, считаю это серьезным недостатком

Можно поподробнее? чем плоха медь?

И если терем - "печально известный" - то посоветуйте надежных поставщиков плз?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

17.05.2020 в 19:30:25

blur написал: Планирую под стяжкой трубы проложить в энергофлексе в слое шумостопа. Мне кажется, свободы там будет предостаточно, + 4 поворота на 90 град на 8 метровой трассе. Все равно думаете, что лучше не стОит?

Слой шумостопа подразумевает не только удобное размещение неармированных труб отопления в нем, но и толстую стяжку не менее мм 60 м500, армированную сеткой 5 мм. Вы уверены в своих силах?

blur написал: Можно поподробнее? чем плоха медь?

Медь ни чем не плоха. Но трубки для подключения отпительных приборов лучше использовать из нержавейки

blur написал: И если терем - "печально известный" - то посоветуйте надежных поставщиков плз?

Это не секретная информация. Любой из магазинов, специализирующихся на инженерной сантехнике. А не изготовитель садовых домиков из г-на и палок

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

18.05.2020 в 13:01:34

master.msk, спасибо за оперативные ответы! :)

master.msk написал: Слой шумостопа подразумевает не только удобное размещение неармированных труб отопления в нем, но и толстую стяжку не менее мм 60 м500, армированную сеткой 5 мм. Вы уверены в своих силах?

Да, конечно уверен. Для себя делаю уже второй ремонт в новостройке, в первом случае правда сетка была из 4-ки и стяжка 70мм :) в этот раз будет аналогично. Стяжка полусухая.

master.msk написал: Медь ни чем не плоха. Но трубки для подключения отпительных приборов лучше использовать из нержавейки

Понятно, что ничего не понятно. Не сочтите за занудство, я просто пытаюсь для себя разобраться. на прошлом объекте у меня трубы были рехау, поэтому выбор производителя был так же очевиден, по совету форумчан трубу взял Рехау Стабил. Все сам сделал: коллекторная разводка, стальные трубки в стены, опрессовка.. второй год живу и радуюсь. Сейчас на новом обекте в новостройке трубы Упонор - можно конечно по Вашему совету закончить их на входе в коллектор, и далее купить рехау по старой схеме (трубы еще не куплены). Но, медные упоноровские трубки-подводки уже куплены, + неудобство с арендой разномастного инструмента тоже не радует... вот и не знаю, стОит ли слушать старших и покупать новые трубки (это значит что около 5 рублей за упоноровские трубки выкинуть на ветер), или все таки заупрямиться и сделать как хочется самому. Сорри, но пока довод "медь - хорошо но трубки должны быть из стали" - меня слабо убеждает, так же как и запрет на трубы без алюминиевого слоя в стяжке тоже :) Но ваш опыт и наверняка объективное мнение все-таки капают в мозг))

master.msk написал: Это не секретная информация. Любой из магазинов, специализирующихся на инженерной сантехнике. А не изготовитель садовых домиков из г-на и палок

Ой, может мы про разные терема? надеюсь, не сочтут за рекламу, я на теремонлайн в основном все беру.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

19.05.2020 в 00:45:54

blur написал: Все сам сделал: коллекторная разводка, стальные трубки в стены, опрессовка.. второй год живу и радуюсь. Сейчас на новом обекте в новостройке трубы Упонор - можно конечно по Вашему совету закончить их на входе в коллектор, и далее купить рехау по старой схеме (трубы еще не куплены). Но, медные упоноровские трубки-подводки уже куплены, + неудобство с арендой разномастного инструмента тоже не радует... вот и не знаю, стОит ли слушать старших и покупать новые трубки (это значит что около 5 рублей за упоноровские трубки выкинуть на ветер), или все таки заупрямиться и сделать как хочется самому. Сорри, но пока довод "медь - хорошо но трубки должны быть из стали" - меня слабо убеждает, так же как и запрет на трубы без алюминиевого слоя в стяжке тоже :) Но ваш опыт и наверняка объективное мнение все-таки капают в мозг))

Если бы вы сами не признались, я бы ни за что не поверил, что есть такие люди, которые, будучи в ясном сознании и являясь и монтажником и заказчиком в одном лице, отказались от армированной трубы в пользу неармированной. Никаких "запретов" нет, не передергивайте. Упонору из деревни Аннолово все равно где лежать. Это вам нужно заниматься расчетами удлинения, больше никому. Что касается магазинов, то у меня есть несколько. Но терема в списке нет, ни онлайн ни просто терема

Что касается полусухой стяжки по минвате. Стяжка по минвате должна быть очень прочная, намного прочнее полусухой. Не сходится здесь то, что вы пишите с реальностью

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

19.05.2020 в 18:30:38

master.msk, спасибо за ваше мнение! А по поводу полусухой стяжки по шумостопу - я бы мог поискать фото процесса обустройства стяжки, выложить сюда, да только оно ведь ни вам ни мне не нужно? :)