Легкий написал: конфигурация для дилетанта вполне себе неплохая.
спасибо) старался. Все таки высшее техническое образование и небольшое понимание течение жидкостей и воздуха.
Легкий написал: Санузел видимо вентилироваться будет ВЕ.
ВЕ сложно будет реализовать, т.к. притока то свежего воздуха нет из-за закрытых окон. Видимо надо сделать принудительную вентиляцию от ПВУ. Балкон же все равно открывать будется и входная дверь. Воздух будет поступать. Может туда сделать только приточку? А вытяжка будет ВЕ.
Легкий написал: расходов автор не дает.
Двое взрослых. Слева кухня, справа спальня. В центре пока типа места для тренировок и тд, в будущем будет детская. Если расход по 30м3/ч х 2 чел = 60м3/чел на помещение. 60м3/помещения х 3 помещения. 180м3/час на квартиру. ПВУ на 250. т.е. еще запас. Запас как раз на потери и не максимальную скорость работы. Поправьте если я не прав.
Легкий написал: фасонины кругляка больше возможности
а по шумности прямоугольник? Все таки кругляк думаю будет более и выгодно и функционально.
Спасибо за ответы!)