Ким,
Если все таки не ошибся то покажите хотя бы одну щелевую решетку которая может воздух направлять вдоль потолка.
Своими глазами не видел. Была задача поставить длинные решетки, которые будут дуть из стены (в моем случае из коробов) вдоль потолка, монтажник заказал щелевые.
800 это на 3-й скорости, она слишком шумная, вторая тоже шумная, но нигде не нашел какой там расход, может ув. КАТРАН подскажет, в буклете только написано 355-800куб.м/час, интересно бы узнать что на второй скорости дует. В основном буду использовать на первой, 355куб.м/час, поэтому по совету местных ставлю доп.вентиляторы.
Не знал что в санузлах вентиляция должна работать 24/7, считал что достаточно после использования некоторое время покрутить. А как тут сделать правильнее по санузлам, подскажите пожалуйста? Завел туда вытяжку от ПВУ, сказали неправильно, приток от ПВУ тоже нельзя, даже не знаю какие еще варианты. Вентиляторы в ЕВ 24/7 шумно будет, что можно еще сделать?
И подскажите по кухне, может неправильно понял ваши советы. Приток там неправильно, отток сказали жиром обрастет, как быть там? Ничего не заводить от ПВУ?
Как следующая схема? Убрал приток из кухни, вытяжки тоже нет. 3 притока: 2 в спальни и 1 в гостиную. 3 вытяжки: в левой спальне, в прихожей, в хоз.блоке возле правой спальни.