У меня похожий вопрос, решил написать в этой теме.
Дом ещё сталинка, пятиэтажка с газом, фаза и ноль, никакого заземления скорее всего нет и в стояке, более того, ещё и открытая проводка кажется сечением 1,5 (такие витые провода), но медная и работает. Дом под реновацию и особенно не хочется вкладывать денег в ремонт.
Хотел провести розетку в ванную, почитал интернет и сильно задумался.
Думал поставить дифавтомат на 16А и 30 мА утечки, розетку ip44 и в зону 3, соединив со старой проводкой.
Вопрос 1: такая схема возможна, если включать что-то слабое, например фен?
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что стиралку в этом случае нельзя? Может быть, можно какие-нибудь слабые стиралки, якобы есть мощностью до 1 кВт, но тут могут быть пусковые токи и т.д. Пока никакой стиралки нет.
Вопрос 3: Если ставить стиралку и всё делать максимально правильно, в данном случае, это вести от счетчика отдельный кабель 2,5 мм с дифавтоматом? Подходит ли дифавтомат:
16 А
Количество защищенных полюсов: 1
Тип тока утечки: A
Характеристика срабатывания от сверхтоков: C
диф подходит , но лучше не электронный пусть даже АС.. сталинки вряд ли реновируют наверное путаете. вариант скорее надо менять ввод от стояка и потом тянуть линию для стиралки от счетчика если он в квартире. такие витые провода называются ретропроводка. у вас может быть тогад и не сталинка вообще а старый фонд. в сталинках проводка скрытая обычно уже была даже с деревянными перегородками в штукатурке.
0
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
mnl101 написал:
Думал поставить дифавтомат на 16А и 30 мА утечки, розетку ip44 и в зону 3, соединив со старой проводкой.
Я бы не стал старые сопли трогать, лучше до щитка прокинуть.
mnl101 написал:
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что стиралку в этом случае нельзя? Может быть, можно какие-нибудь слабые стиралки, якобы есть мощностью до 1 кВт, но тут могут быть пусковые токи и т.д. Пока никакой стиралки нет.
На старую проводку лучше не надо
mnl101 написал:
Вопрос 3: Если ставить стиралку и всё делать максимально правильно, в данном случае, это вести от счетчика отдельный кабель 2,5 мм с дифавтоматом?
Да, одну линию на стиралку и розетку для фена. Лучше поставить одно общее УЗО на все линии.
Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Спасибо за ответы! Это пятиэтажный дом 1954 года по индивидуальному проекту, и он в районе с хрущевками. Поэтому его выставили на голосование и проголосовали за реновацию
Vadim 161 написал:
Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Там даже не щит, а счётчик + пробки круглые чёрные ) если получится, завтра фото сделаю.
если счетчик в нише на металлической пластине то купить врезной щит на 36 модулей типа текфор как раз по размерам. если можно конечно меньше но тогда заделывать надо. но не меньше 12 точно. счетчик купить на динрейку обязательно смотреть чтоб вставал как автоматы не брать меркурии которые на дин рейку но они для других щитков которые щиты учета там иначе будет сдвиг. узо и автоматов будет примерно 4-5+2+3-4автомата больше не влезет. счетчик занимает 4-5модулей