Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.04.2020 в 21:51:46

Иван И. написал: Можно и на верхний отвод.

А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.04.2020 в 23:03:09

Samurayko, фото стояков нужны.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 11:28:58

Mazayac, вот они

Inch1964 написал:

Иван И. написал: Можно и на верхний отвод.

А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?

Inch1964, подскажите пожалста, на какой отвод термоклапан ставить все-таки, верхний или нижний? По фильтрам - по вашему мнению лучше ставить или не ? Или без разницы?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

20.04.2020 в 11:46:39

Mazayac написал: фото стояков нужны

раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху, в добавок к удалению ненужных резьбовых соединений, я об крестовинах. Старые чугунные радиаторы сдайте на лом, и замените на новые чугунные.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

20.04.2020 в 12:52:41

Фильтрам здесь не место!!! !!! !!! Термоклапан на подачу. Бывают и "П"-образные стояки. Подача снизу, а через чердак в следующей комнате за стенкой эта же подача(теплоноситель) идет с чердака вниз и в подвал.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 20:45:36

Иван И., то есть на нижнюю трубу, верно?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 20:46:23

молоток написал: раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху

не пойму как это выглядеть будет. что то типа диагонали крест-накрест?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.04.2020 в 21:32:33

Samurayko, биметалл, поставленный вместо чугуна без переделки таких стояков, не будет работать при нижней подаче в них.

Как правильно подключить БМ радиатор - варианты 6, 7, 9, 11 (те что с "нижняя подача теплоносителя"). И там же ещё второе видео - "Установка радиаторов по универсальной схеме не зависящей от направления подачи"

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

20.04.2020 в 22:42:49

Samurayko написал: Иван И., то есть на нижнюю трубу, верно?

Samurayko, надо уточнить, откуда подача теплоносителя. И если в доме "П"-образные стояки, то нужна схема подачи и схема "П"-стояков.

Фильтр на горизонтальной трубе будет собирать шлам на горизонтальной трубе. Если труба из стали, то быстрее "зарастет" и не будет циркуляции теплоносителя, будет холодный радиатор. А может и до стояка "зарасти" шламом-окалиной. Фильтр-зло, какое-то психическое отклонение.:)

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

21.04.2020 в 08:03:16

Samurayko, тэшка на тэшку

В Хрущевках и Сталинках трубы грязные и промывку системы не делают. Ставить автоматические термостаты с термоголовками периодически снимать и прочищать их, забиваются быстро частицами.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2020 в 09:19:38

Samurayko написал: вот они

Судя по фото стояков, изначально в доме было спроектировано направление теплоносителя сверху вниз. Т.е. "подача сверху".

Но с годами ЖЭУ запросто могло "перевернуть" циркуляцию "на уши", сделав снизу-вверх. Т.е. теперь точно можно узнать пролазив подвал вместе с сантехником.

Если подача сверху до сих пор, то если фильтр хотите ставить, ставьте только на верхнюю подводку, и лучше dn25 c размером ячеек 0,25мм. Не стоит бояться напопления шлама перед фильтром. Если уж общедомовой системе много шлами, то шлам будет оседать в любом случае. Выбирать Вам где будет оседать шлам, в радиаторе, или в фильтре. Схему стояка можно оставить без изменений при верхней подаче, т.е. как сейчас с осевым зауженным байпасом (зауженный байпас только без установки термоклапана).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу