Иван И. написал: Можно и на верхний отвод.
А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?
19.04.2020 в 21:51:46
Иван И. написал: Можно и на верхний отвод.
А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.04.2020 в 23:03:09
Samurayko, фото стояков нужны.
20.04.2020 в 11:28:58
Mazayac, вот они
Inch1964 написал:
Иван И. написал: Можно и на верхний отвод.
А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?
Inch1964, подскажите пожалста, на какой отвод термоклапан ставить все-таки, верхний или нижний? По фильтрам - по вашему мнению лучше ставить или не ? Или без разницы?
20.04.2020 в 11:46:39
Mazayac написал: фото стояков нужны
раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху, в добавок к удалению ненужных резьбовых соединений, я об крестовинах. Старые чугунные радиаторы сдайте на лом, и замените на новые чугунные.
20.04.2020 в 12:52:41
Фильтрам здесь не место!!! !!! !!! Термоклапан на подачу. Бывают и "П"-образные стояки. Подача снизу, а через чердак в следующей комнате за стенкой эта же подача(теплоноситель) идет с чердака вниз и в подвал.
20.04.2020 в 20:45:36
Иван И., то есть на нижнюю трубу, верно?
20.04.2020 в 20:46:23
молоток написал: раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху
не пойму как это выглядеть будет. что то типа диагонали крест-накрест?
20.04.2020 в 21:32:33
Samurayko, биметалл, поставленный вместо чугуна без переделки таких стояков, не будет работать при нижней подаче в них.
20.04.2020 в 22:42:49
Samurayko написал: Иван И., то есть на нижнюю трубу, верно?
Samurayko, надо уточнить, откуда подача теплоносителя. И если в доме "П"-образные стояки, то нужна схема подачи и схема "П"-стояков.
Фильтр на горизонтальной трубе будет собирать шлам на горизонтальной трубе. Если труба из стали, то быстрее "зарастет" и не будет циркуляции теплоносителя, будет холодный радиатор. А может и до стояка "зарасти" шламом-окалиной. Фильтр-зло, какое-то психическое отклонение.:)
21.04.2020 в 08:03:16
Samurayko, тэшка на тэшку
В Хрущевках и Сталинках трубы грязные и промывку системы не делают. Ставить автоматические термостаты с термоголовками периодически снимать и прочищать их, забиваются быстро частицами.
21.04.2020 в 09:19:38
Samurayko написал: вот они
Судя по фото стояков, изначально в доме было спроектировано направление теплоносителя сверху вниз. Т.е. "подача сверху".
Но с годами ЖЭУ запросто могло "перевернуть" циркуляцию "на уши", сделав снизу-вверх. Т.е. теперь точно можно узнать пролазив подвал вместе с сантехником.
Если подача сверху до сих пор, то если фильтр хотите ставить, ставьте только на верхнюю подводку, и лучше dn25 c размером ячеек 0,25мм. Не стоит бояться напопления шлама перед фильтром. Если уж общедомовой системе много шлами, то шлам будет оседать в любом случае. Выбирать Вам где будет оседать шлам, в радиаторе, или в фильтре. Схему стояка можно оставить без изменений при верхней подаче, т.е. как сейчас с осевым зауженным байпасом (зауженный байпас только без установки термоклапана).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу