А если фильтр на горизонтальной подводке, а байпас смещенный, тогда зарастет и горизонтальная труба и не будет циркуляции через байпас. А это уже вандализм. И порча системы отопления многоквартирного дома.
22.04.2020 в 03:14:10
А если фильтр на горизонтальной подводке, а байпас смещенный, тогда зарастет и горизонтальная труба и не будет циркуляции через байпас. А это уже вандализм. И порча системы отопления многоквартирного дома.
22.04.2020 в 11:27:38
Inch1964 написал: Если подача сверху до сих пор, то если фильтр хотите ставить, ставьте только на верхнюю подводку, и лучше dn25 c размером ячеек 0,25мм. Не стоит бояться напопления шлама перед фильтром. Если уж общедомовой системе много шлами, то шлам будет оседать в любом случае. Выбирать Вам где будет оседать шлам, в радиаторе, или в фильтре
Просьба подсказать, так у Valtec фильтры на 3/4 только с внут-внут резьбой есть, как соединить это с термоклапаном? Ниппель поставить между ними?
И почему именно 0.25мм, почти все 0.5мм сетки и dn = 20, ду25 на 3/4 я вообще не нашел, не могли бы подсказать что вы имеете ввиду за фильтр с 0.25сеткой и dn 25?
Как на счёт комбинированного шарового крана с фильтром как на рисунке? Можно такой поставить?
22.04.2020 в 12:18:04
Вандалов с непредусмотренными фильтрами, ухудщающими циркуляцию можно привлекать к административной и гражданско-правовой, финансовой ответственности за порчу общедомового имущества с риском возникновения аварийной ситуации.
22.04.2020 в 12:56:12
Иван И. написал: с непредусмотренными фильтрами, ухудщающими циркуляцию
ну я пока на форуме только совета спрашиваю, а вы сразу "вандалы"...
когда дом строился таких фильтров наверно еще и не изобрели, откуда ему в проекте взяться...
в чём тут порча имущества? а если шлам забьет радиатор или подводящую трубу, то это разве не ухудшит циркуляцию?
22.04.2020 в 14:11:45
Samurayko, чугун радиатора значительно меньше подвержен коррозии, чем стальная труба да и горизонтальеые коллекторы чугунного радиатора мс раз в десять шире, чем внутреннее сечение горизонтальных труб подводки.
22.04.2020 в 15:04:51
Иван И., в этом смысле получается что шлам радиатору как слону дробина и не вредит ему?
22.04.2020 в 16:24:25
Чугун меньше подвержен коррозии, чем сталь. Сталь в стальном панельном радиаторе, сталь в горизонтальных трубах подводки, сталь в биметаллическом радиаторе тоже может зарасти узкие вертикальные коллекторы и даже горизонтальные. Не будет циркуляции теплоносителя. Биметалл и аллюминевые радиаторы гниют значительно быстрее.
Недостаток(относительный) чугунных мс радиаторов только в том что рабочее давление 10 бар, опрессовочное 16 бар. В современных небоскребах этого давления может оказаться слишком мало.
К Вам это не относится, т.к.по проекту в доме чугунные радиаторы мс.
Зато большое внутреннее сечение чугунных мс и малое гидросопротивление "прощает" почти любые ошибки подключения чугунного мс радиатора.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.