18.04.2020 в 13:52:25
Доброго дня!
Пытаюсь сделать схему щита для трехкомнатной квартиры с трехфазным вводом. Прошу Вашего совета.
Посмотрите, пожалуйста, на то, что, на текущий момент, у меня получается. Есть ли тут какие-то косяки? При распределении по фазам исходил из следующего: а) +/- равномерно разбросать нагрузку с учетом ее использования (тот же водонагреватель используется 2 недели в году, к примеру) б) чтобы на каждой фазе были какие-то розетки и какой-то свет, воизбежание пропадания оных во всей квартире в случае выпадения одной из фаз
Еще есть вопросы: а) Я знаю, что, к примеру, плиты и водонагреватели бывают двухфазными, чтобы равномернее распределить нагрузку. Совершенно не понимаю, как двухфазный потребитель можно вписать в подобную схему? Просто добавить автомат для того же потребителя на вторую фазу? Что при этом будет происходить с потребителем в случае проблем с одной из фаз, и нормально ли при этом иметь три разных контроллера напряжения на входе?
б) Куда в этой схеме совершенно необходимо поставить двухполюсные автоматы?
Спасибо!
18.04.2020 в 14:17:57
Klubenin, Доброго Дня! УЗО можно на 40А поставить. АВДТ на 10мА и 32А нет. Лучше поставьте 3-х фазный нагреватель. Равно, как э/плиту...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 14:36:09
Klubenin, При вводном АВ на 32А , применение УЗО 63А ничем не оправдано . Достаточно на 40А.
Розеточные группы жилых помещений можно объединить по две на один автомат все равно не перегрузите . Впрочем и гардеробной свой отдельный АВ не нужен .
Духовке достаточен автомат на 16А и линия 3х2,5. Интернета безграмотного - начитались. :)
Проточник(3ф) и ВП(2ф) можно подключить через одно 4Р 40А тип А УЗО и 4Р и 3Р автоматы соответственно.
Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более.
Все стационары с труднодоступными вилками, кондиционеры и теплый пол через 2Р автоматы.
Что за могучая вентустановка на 6 кВт ?
Неотключайки/отключайки ненужная - блажь, усугубляющая печаль и надежность .
Klubenin написал: в случае проблем с одной из фаз,
А с чего они должны появиться ?
18.04.2020 в 14:38:40
схема у вас вообще кривая. какой нахрен извините меня проточный водонагреватель на 8кВт и по одной фазе. вы сбрендили что ли. у вас там поставят 25А 3П как вы хотите потребить почти 40А по одной. задайте себе это вопрос. и кондер на три фазы нафига если там всего то 3кВт
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 14:42:00
вот так примерно должен выглядить щиток на три фазы. минимум 4п узо. и 3 однофазных. и никаких потребителей более 16А по одной фазе
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 14:53:06
O525 написал: вы сбрендили
O525, Неиссякаемый запас бренди у вас на карантине. Не, в ликеро-водочный должен быть отдельный и раз в неделю и по карточкам .)))
18.04.2020 в 15:06:55
давайте без теории. вернемся на грешную землю и перестанем давать тролльские посты не по теме.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 15:07:52
MaSeVi,
УЗО можно на 40А поставить. Понял, сделаем
АВДТ на 10мА и 32А нет. Лучше поставьте 3-х фазный нагреватель. Равно, как э/плиту... Нагреватель - согласен, поменяю, а вот с плитой проблемы - условие трехфазности РЕЗКО накладывает ограничения на выбор...
dokar,
При вводном АВ на 32А , применение УЗО 63А ничем не оправдано . Достаточно на 40А. Принято
Розеточные группы жилых помещений можно объединить по две на один автомат все равно не перегрузите . Впрочем и гардеробной свой отдельный АВ не нужен. Понял, по поводу гардеробной - про утюг думал, он же довольно мощный.
Духовке достаточен автомат на 16А и линия 3х2,5. Интернета безграмотного - начитались. Радость Понял, исправляюсь :)
Проточник(3ф) и ВП(2ф) можно подключить через одно 4Р 40А тип А УЗО и 4Р и 3Р автоматы соответственно. ага.. Примерно вот так?
Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более. При том же сечении? а почему?
Все стационары с труднодоступными вилками, кондиционеры и теплый пол через 2Р автоматы. То есть это будут:
- Кондеи
- теплый пол
- ППМ
- Вентустановка
- Духовка
- Встроенная микроволновка (я планировал ее на розеточную группу кинуть)
- Плита
- Водогрей Вроде бы и всё.
Что за могучая вентустановка на 6 кВт ? У нее же обогреватель :( это Breezart 550
Неотключайки/отключайки ненужная - блажь, усугубляющая печаль и надежность . Признаться честно, задумываюсь о них в первый раз, доселе не было. Но умозрительно выглядит как весьма удобная вещь при уезде в отпуск. Или вообще от них избавиться лучше?
18.04.2020 в 15:09:02
O525, А вы заканчивайте с выражениями . :nо:
18.04.2020 в 15:09:47
O525, Такой куплен блок VRF, трехфазный. Проточный поменял
18.04.2020 в 15:12:58
Klubenin написал: Все стационары с труднодоступными вилками
Не надо так делать. И контактор тогда ставьте 4 Н.З.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2020 в 15:19:26
насоветуют вот такие теоретчики. потом приходишь а там на трехфазный ввод с 25а. господа азиаты по теории уже проложили 3х6. и хозяин уже купил проточник на 6,5кВт. ладно пригласили пока еще потолки не натянули успели кабели по потолку прокидать новые на варочную .ну а с проточником уже ничего не сделаешь. ладно дом новостройка . говорю щаз ремонты народ переделает. потом дадут доступ в этажный щиток и под смену говноавтоматов от застройщика придется впендюрить крякнутый автомат тогда работать будет. з.ы. про электрошамана тоже к слову матов много.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
18.04.2020 в 15:20:02
MaSeVi, а как тогда правильно?
В чем логика выбора Н.З. перед Н.О. в данном случае?
18.04.2020 в 15:21:43
Klubenin написал: Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более. При том же сечении? а почему?
Исходя из справочных сведений и одновременной работе двух девайсов.
По сушилкам - . У самых мощных устройств показатель потребляемой мощности – 4 кВт. Однако среднее значение, оптимальное для большинства моделей, составляет 1,5-2,3 кВт.
Итого 20А должно хватить. 25А для линии 3х2.5 - перебор.
Klubenin написал: Что за могучая вентустановка на 6 кВт ? У нее же обогреватель :( это Breezart 550
Для чего с ТЭНами, когда инверторный кондиционер проделывает это в 3-4 раза эффективней ?
18.04.2020 в 15:27:01
dokar, Она By default с Тэнами. По факту, конечно же, будем использовать кондеи на обогрев, НО! гнать в комнату от установки ледяной воздух тоже не вариант, Даже если от кондея идет тепло (ощущения от этого "микса" непредсказуемы). Плюс там увлажнитель в канал, а он ледяной воздух тоже не увлажнит. Поэтому, как ни крути, хотя бы градусов до 10-15 его придется подогревать. Поэтому закладывать надо с учетом подогрева.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу