Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 15:31:53

Klubenin, Диф на плиту на 3Р не бывает. Дешевле поставить УЗО 25А и АВ С16...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

18.04.2020 в 15:35:31

Klubenin написал: MaSeVi, а как тогда правильно?

В чем логика выбора Н.З. перед Н.О. в данном случае?

Klubenin, Для надежности бесшумности и избавления от необходимости ставить байпас, на всякий пожарный . Впрочем решается установкой контактора с механическим управлением .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

18.04.2020 в 15:37:58

Klubenin написал: Даже если от кондея идет тепло (ощущения от этого "микса" непредсказуемы).

Вот именно , здесь это уже не раз обсуждалось с неопределенными результатами . )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 15:43:35

Klubenin написал: В чем логика выбора Н.З. перед Н.О. в данном случае?

Т.е. постоянно замкнутые контакты на питание линий и в случае ухода/отпуска Отключаете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Klubenin

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 16:01:28

Поправил с учетом замечаний. Получается вот такая схема. Остались ли еще косяки? а) Я не очень понимаю, как подбирать сечения и автоматы для трехфазных сетей. Получается, что на тот же нагреватель достаточно 2.5 квадрата трехфазного тока? Но субьективно это как-то перебор. Подскажите по сечениям и номиналам многофазной части, пожалуйста б) Не совсем понятно, как организовать многофазную часть с Н.З. контактором, чтобы она размыкалась по сигналу с реле контроля напряжения. И думаю, может вместо контактора вообще просто ВН-40а поставить и не заморачиваться с кнопками и прочим? Все равно уезжают на неделю раз, максимум два раза в год все. в) Нужны ли вообще дифавтоматы отдельно для потребителей в этой схеме? или все духовки и прочее переместить под узо соответствующей фазы и будет достаточно??

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 16:16:17

контактор как бы посути не нужен от слова совсем ваш дижитоп отключится и так без контактора как бы ;)

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 16:17:50

ток идет через него сразу а не паралельно контактору а то так вы им считает просто вольты и мощность потребления контактора :a

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

18.04.2020 в 16:23:55

Klubenin, Уже два контактора, умножающие печаль. :a

Klubenin написал: как организовать многофазную часть

Для нее только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов . Уже писал.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.04.2020 в 16:32:18

Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части

dokar написал: только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов

В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

0
Аватар пользователя
Klubenin

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 16:33:42

dokar, видимо, недополнял. Вот так. И без умножения печали.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 16:34:37

dokar написал: Уже два контактора, умножающие печаль.

Как гудеть достанет или не дай Бог полетит тогда всё станет проще)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2020 в 16:36:49

Klubenin, На проточник АВ16А .Дальше, как сказал Странник

СтранникXXI написал: В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

18.04.2020 в 16:39:49

Klubenin, Уже лучше . Внешний блок - трехфазный ?

0
Аватар пользователя
Klubenin

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 16:46:46

СтранникXXI написал: Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части

dokar написал: только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов

В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

СтранникXXI, Тут вопрос такой, ведь возможен вариант, что "отвалится" одна фаза? Если все пустить под одно это трехфазное реле, получается, при "обломе" любой фазы обесточится вся квартира. А если настроить реле на асинхронную работу- то что станет с трехфазным потребителем в этом случае? Или такой вероятностью можно пренебречь?

В остально понял, убрал все эти контракторы, оставил один ВН.

Нужны ли в этой схеме дополнительные дифавтоматы вообще? для тех же стиралок-духовок и прочего? или они прекрасно будут жить под имеющимися узо?

dokar Убрал печаль на корню :a Да, он трехфазный...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.04.2020 в 16:53:15

Klubenin написал: Если все пустить под одно это трехфазное реле

Имело бы смысл на какую-то отдельную 3-ф нагрузку, а так - лучше 3 отдельных реле. Думается, у Вас вообще новостройка, поэтому реле бессмысленны...