27.03.2007 в 08:46:47
Alexei_76 написал : девайс для защиты от импульсных перенапряжений, подходящий для моего случая? А то уж слишком много разных предлагается - сложно выбрать!
Можно просто поставить ОПН - ограничитель перенапряжения - большой варистор. Можно еще проще и дешевле - блочный варистор фирмы ЭПКОС В32К375. 375 - напряжение классификационное, т.е. при этом ток через варистор 1 мА. Цена в розницу в районе 500 руб. Примечание: В ЗАС-8.0 ставим варистор В32К250 с напряжением 250 вольт, т.к. при напряжении 265 вольт срабатывает аварийная отключка и варистор фактически под 0 напряжением, что позволяет гарантировать длительную работу. А стандартный ОПН - 0.22 имеет напряжение 0.38-0.4 кВ.
27.03.2007 в 10:03:17
Luddit написал : Дык откуда им появиться
На опорах-то? Неоткуда - "сэкономили" в своё время.
27.03.2007 в 15:24:08
А я на своей ТП обнаружил газовые керамические разрядники: по низкой стороне с каждой фазы на корпус...
27.03.2007 в 21:34:29
Добрый вечер! По результатам обсуждения темы постарался нарисовать схему. Покритикуйте, что не так? Замечание к схеме: номиналы сечений минимальные, номиналы автоматов - максимальные.
27.03.2007 в 21:44:44
alex_viaz
А зачем автомат 50А в щитке внутри дома? Вводной автомат можно поставить трёхполюсный - единственный случай, когда можно ставить автомат на PE.
Кстати, разделение PEN выполнено на зажиме N, а положено на зажиме/шине PE.
27.03.2007 в 21:56:21
ВТБ
Автомат на 50А в щитке на улице - класса D или плавкая вставка,
а в щитке дома класса B или C,
для того, чтобы в случае КЗ в доме или превышении суммарного тока потребления
срабатывал автомат в доме, а не на улице.
Правильно? а по номиналам автоматов/проводов нормально?
Еще какие замечания? Схему исправлю, выложу!
28.03.2007 в 07:21:49
alex_viaz написал : в случае КЗ
В этом случае надежда только на групповые автоматы.
превышении суммарного тока потребления
Это зимой в доме тепло, а на улице холодно. :) Где раньше сработает тепловая защита летом неизвестно.
по номиналам автоматов/проводов
Вы же сами пишете: на пределе. Дом деревянный или кирпич/бетон?
28.03.2007 в 09:32:35
ВТБ
Спасибо за ваши ответы!
Небольшое исправление схемы и еще несколько вопросов.
Вводной автомат можно поставить трёхполюсный
Исправил! Планируется, что функции вводного автомата - отключить сеть в случае неисправности вводного кабеля, а функции общего автомата (или как правильно он называется?) в домашем щитке 2x50А - отключить сеть в случае превышения суммарного тока потребления. Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?
Дом деревянный или кирпич/бетон
Будем считать что дом кирпичный, а ввод сделан в стальной трубе, для деревянного дома номиналы автоматов нужно уменьшить или увеличить сечение проводов. Разрешенная мощность потребления 10кВт.
Кстати, разделение PEN выполнено на зажиме N, а положено на зажиме/шине PE.
Можно по-подробнее? Как правильно по схеме разделить PEN?
28.03.2007 в 10:52:32
alex_viaz написал : Как правильно по схеме разделить PEN?
В ВУ (это именно ВУ, а не ВРУ) надо устроить шину PE, а к ней подключить PEN от ВЛ, проводник от ГЗШ (или проводники от заземлителей и проводники СУП), проводники PE и N к входным зажимам трёхполюсного автомата, проводник к корпусу бокса.
28.03.2007 в 11:36:51
alex_viaz написал : Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?
При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет. Быстрее всего придется бегать с лестницей на улицу.
28.03.2007 в 11:42:00
alex_viaz
Какой-то бред у меня в посте №39. :cool: С трёхполюсником на однофазном вводе шина PE должна быть после автомата. А разделение, соответственно, раньше: к примеру, на входном зажиме PE автомата - а уже с него перемычка на зажим N.
28.03.2007 в 11:46:30
avmal написал : При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет.
Как повезёт - у всех разные токи КЗ, да и автоматы разные.
Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.
28.03.2007 в 12:13:48
ВТБ! написал : Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.
При таком раскладе к приезду пожарных тепловая должна сработать, если пожарным повезет.
28.03.2007 в 13:52:40
При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет. Быстрее всего придется бегать с лестницей на улицу.
Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было:)
ВТБ
к примеру, на входном зажиме Pe автомата - а уже с него перемычка на зажим N.
Т.е. на вход автомата, который разрывает Pe подается Pen провод с ВЛ, к этому же входу подключается заземление и от туда перемычка на вход автомата N?
28.03.2007 в 13:58:28
alex_viaz написал : Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было
Чтобы селективность более-менее соблюсти поставьте на улице автомат с характеристикой D и номиналом, способным защитить от перегрузки подключенный к нему кабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу