Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.03.2007 в 08:46:47

Alexei_76 написал : девайс для защиты от импульсных перенапряжений, подходящий для моего случая? А то уж слишком много разных предлагается - сложно выбрать!

Можно просто поставить ОПН - ограничитель перенапряжения - большой варистор. Можно еще проще и дешевле - блочный варистор фирмы ЭПКОС В32К375. 375 - напряжение классификационное, т.е. при этом ток через варистор 1 мА. Цена в розницу в районе 500 руб. Примечание: В ЗАС-8.0 ставим варистор В32К250 с напряжением 250 вольт, т.к. при напряжении 265 вольт срабатывает аварийная отключка и варистор фактически под 0 напряжением, что позволяет гарантировать длительную работу. А стандартный ОПН - 0.22 имеет напряжение 0.38-0.4 кВ.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.03.2007 в 10:03:17

Luddit написал : Дык откуда им появиться

На опорах-то? Неоткуда - "сэкономили" в своё время.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.03.2007 в 15:24:08

А я на своей ТП обнаружил газовые керамические разрядники: по низкой стороне с каждой фазы на корпус...

0
Аватар пользователя
-=avz=-

Местный

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

27.03.2007 в 21:34:29

Добрый вечер! По результатам обсуждения темы постарался нарисовать схему. Покритикуйте, что не так? Замечание к схеме: номиналы сечений минимальные, номиналы автоматов - максимальные.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.03.2007 в 21:44:44

alex_viaz

А зачем автомат 50А в щитке внутри дома? Вводной автомат можно поставить трёхполюсный - единственный случай, когда можно ставить автомат на PE.

Кстати, разделение PEN выполнено на зажиме N, а положено на зажиме/шине PE.

0
Аватар пользователя
-=avz=-

Местный

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

27.03.2007 в 21:56:21

ВТБ

Автомат на 50А в щитке на улице - класса D или плавкая вставка,
а в щитке дома класса B или C,
для того, чтобы в случае КЗ в доме или превышении суммарного тока потребления
срабатывал автомат в доме, а не на улице. Правильно? а по номиналам автоматов/проводов нормально? Еще какие замечания? Схему исправлю, выложу!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

28.03.2007 в 07:21:49

alex_viaz написал : в случае КЗ

В этом случае надежда только на групповые автоматы.

превышении суммарного тока потребления

Это зимой в доме тепло, а на улице холодно. :) Где раньше сработает тепловая защита летом неизвестно.

по номиналам автоматов/проводов

Вы же сами пишете: на пределе. Дом деревянный или кирпич/бетон?

0
Аватар пользователя
-=avz=-

Местный

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 09:32:35

ВТБ

Спасибо за ваши ответы!
Небольшое исправление схемы и еще несколько вопросов.

Вводной автомат можно поставить трёхполюсный

Исправил! Планируется, что функции вводного автомата - отключить сеть в случае неисправности вводного кабеля, а функции общего автомата (или как правильно он называется?) в домашем щитке 2x50А - отключить сеть в случае превышения суммарного тока потребления. Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?

Дом деревянный или кирпич/бетон

Будем считать что дом кирпичный, а ввод сделан в стальной трубе, для деревянного дома номиналы автоматов нужно уменьшить или увеличить сечение проводов. Разрешенная мощность потребления 10кВт.

Кстати, разделение PEN выполнено на зажиме N, а положено на зажиме/шине PE.

Можно по-подробнее? Как правильно по схеме разделить PEN?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

28.03.2007 в 10:52:32

alex_viaz написал : Как правильно по схеме разделить PEN?

В ВУ (это именно ВУ, а не ВРУ) надо устроить шину PE, а к ней подключить PEN от ВЛ, проводник от ГЗШ (или проводники от заземлителей и проводники СУП), проводники PE и N к входным зажимам трёхполюсного автомата, проводник к корпусу бокса.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 11:36:51

alex_viaz написал : Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?

При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет. Быстрее всего придется бегать с лестницей на улицу.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

28.03.2007 в 11:42:00

alex_viaz

Какой-то бред у меня в посте №39. :cool: С трёхполюсником на однофазном вводе шина PE должна быть после автомата. А разделение, соответственно, раньше: к примеру, на входном зажиме PE автомата - а уже с него перемычка на зажим N.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

28.03.2007 в 11:46:30

avmal написал : При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет.

Как повезёт - у всех разные токи КЗ, да и автоматы разные.

Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 12:13:48

ВТБ! написал : Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.

При таком раскладе к приезду пожарных тепловая должна сработать, если пожарным повезет.

0
Аватар пользователя
-=avz=-

Местный

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 13:52:40

При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет. Быстрее всего придется бегать с лестницей на улицу.

Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было:)

ВТБ

к примеру, на входном зажиме Pe автомата - а уже с него перемычка на зажим N.

Т.е. на вход автомата, который разрывает Pe подается Pen провод с ВЛ, к этому же входу подключается заземление и от туда перемычка на вход автомата N?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 13:58:28

alex_viaz написал : Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было

Чтобы селективность более-менее соблюсти поставьте на улице автомат с характеристикой D и номиналом, способным защитить от перегрузки подключенный к нему кабель.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу