Если Вы такой умник, об электропроводке и способах прокладки надо было беспокоиться заранее и продумывать заранее, а не после того, как все зашили ГКЛ. А если все ж таки
Робо_Цыпа написал:
много глупостей натворили
и пришли сюда за советом, извольте вести себя вежливо. Но, судя по всему, Вы все уже заранее решили и пришли за "благословением" своих фантазий. Вам уже было сказано, что то, что Вы хотите сделать противоречит всем нормативам, касающимся правил прокладки электропроводки внутри сгораемых материалов (группы Г3 и Г4). Нормативы предусматривают только один вариант - стальные трубы, обладающие локализационной способностью. Формально сюда можно притянуть металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, если он сделан из ленты толщиной не менее 0,5мм (для кабеля, сечением не выше 2,5мм2). Точка. Все остальное - отсебятина.
Робо_Цыпа написал:
с таким кол-вом сообщений на строительном форуме, наверное уже более сотни дизайнерских, технически грамотных, решений
А как Вы собрались оцениваете техническую грамотность решений в предметной области, в которой ни хрена не смыслите?
В электромонтаже во главу угла ставится безопасность и соблюдение правил, а всякие дизайнерские изыски - потом. Если они не противоречат этим правилам.
Конечно, в своем доме Вы вольны делать так, как Вам вздумается, по Вашему дизайнерскому
Робо_Цыпа написал:
вкусу, который обсуждению не подлежит
НО - на свой страх и риск, и не спрашивайте "благословения" у спецов.