Есть бензогенератор со стартером на 3 кВт, есть 380 В. Часто пропадает напряжение. Как совместить отключение электричества с автоматическим включением генератора?
22.03.2007 в 20:30:45
Есть бензогенератор со стартером на 3 кВт, есть 380 В. Часто пропадает напряжение. Как совместить отключение электричества с автоматическим включением генератора?
22.03.2007 в 20:36:48
А в составе генератора разве нет никакой автоматики?
23.03.2007 в 11:47:24
Итак, у нас имеется бензогенератор снабженный электростартером, нам необходимо обвязать его и изготовить устройство управления и Автоматический коммутатор нагрузки. Для автоматизации наобходима определенная доработка бензиновой электростанции.
Для выхода на штатный режим работы требуется определенное время, для прогрева генераторной установки, во время прогрева меняется состав топливной смеси (в цилиндры поступает больше бензина и меньше воздуха). В ручном режиме, во время запуска бензогенератора, оператору необходимо закрыть дроссельную заслонку, и повернуть ключ электростарта. В автоматическом режиме всеми этими действиями управляет микропроцессорный блок. В зависимости от температуры двигателя, сервопривод.закрывает или открывает дроссльную заслонку.
Автоматический коммутатор нагрузки (ats)
Это устройство обеспечивает поддерживающий заряд аккумулятора, возможность выбора режимов работы:
Ручной - генераторная установка запускается оператором.
Автоматический - генераторная установка запускается по сигналу Ats.
Тестовый режим - генераторная установка в режиме тестирования.
Так же блок автоматики обеспечивает переключение с основного на резервный источник электроснабжения. Контакторы с взаимной блокировкой.
Установка системы запуска последняя стадия в обвязке генераторной установки, это устройство мобственно и обеспечивает запуск генераторной установки. Т.е. практически это удаленный "поворот" ключа зажигания.
В итоге мы получаем генераторную установку полностью готовую к монтажу на объекте Заказчика.
23.03.2007 в 11:58:18
Назначение системы автоматического запуска и управления генераторной установкой.
Система автоматического запуска и управления генераторной установкой предназначена для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение питающей сети находится за допустимыми пределами.
Основные функции системы.
Своевременный автоматический запуск электростанции, как при полном отключении, так и при падении ниже допустимого или превышении выше допустимого уровня напряжения в главной питающей сети;
Остановка двигателя электростанции при восстановлении параметров главной питающей сети.
Контроль параметров главной питающей сети и электростанции.
Тестирование электростанции при периодических проверках.
Программирование: времени ожидания перед запуском; количества стартов; времени ожидания между попытками запуска; времени до подключения электростанции к нагрузке.
Контроль состояния внешних датчиков системы: пожарных, температурных, топливных (при их наличии).
Управление системами вентиляции и обогрева помещения, в котором установлена электростанция.
Индикация параметров электрической сети и электростанции.
23.03.2007 в 18:54:05
Кстати забыли еще контроль внешней сети по частоте, самосинхротизация генератора при прокрутке, самосинхронизация генератора при появлении основного ввода, задержка при самосинхронизации по времени при появлении напряжения на основном вводе, задержка по времени на отключение вводного автомата (чтобы не было ложных срабатываний при посадке напряжения на вводе). Это так на первый взгляд. Кстати ошибка в логике работы схемы - впервую очередь надо отключить ввод а потом все остальное работает, чтобы во-первых непрошел вариант что вы соседям помогаете и во-вторых чтобы генератор несинхронно не включился в сеть (генератор может разлететься, в тиорию не вдаюсь)
И самое главное. Зачем городить такую систему для игрушки в 3 кВт? Вся автоматика будет стоить в несколько раз дороже чем сам генератор, тем более бензиновый. Был бы дизель - полегче а так ...
В свое время на ДЭС в ... тысяч кВт и то по-проще автоматика была.
Хотя есть такое слово - "хочется". Посмотрите что-нибудь из готового.
23.03.2007 в 19:02:29
garte написал : самосинхротизация
Какая синхронизация, мы же не в сеть генератор включаем. :)
Docent написал : Контакторы с взаимной блокировкой.
Следование моим советам вредит кошельку
23.03.2007 в 19:08:43
для ВТБ А почему бы не востанавливать исходное без перерыва питания при таких условиях к автоматике? А вот для этого и нужна самосинхронизация или ручная синхронизация. Или считаете что неправильно? Тогда поделитесь опытом :) :) :)
23.03.2007 в 22:47:52
garte написал : неправильно
Дорого и небезопасно. Коль скоро перерыв в питании в минуту при запуске допустим, несколько секунд при возврате на сеть тем более некритичны. Теряется возможность использовать абсолютно надёжную механическую блокировку.
Следование моим советам вредит кошельку
23.03.2007 в 23:11:31
garte написал : А вот для этого и нужна самосинхронизация или ручная синхронизация. Или считаете что неправильно? Тогда поделитесь опытом
Самосинхронизация нужна в других случаях, например когда генератор работает на сеть для подпитки и в длительном режиме. Если генератор применяется в качестве аварийного снабжения, то автоматика настроена лишь на ввод или вывод энергии генератора из основной сети.
24.03.2007 в 07:56:48
ВТБ! написал : ...Дорого и небезопасно. Коль скоро перерыв в питании в минуту при запуске допустим,....
Ответ смотрите выше
garte написал : Зачем городить такую систему для игрушки в 3 кВт? Вся автоматика будет стоить в несколько раз дороже чем сам генератор, тем более бензиновый. Был бы дизель - полегче а так ...
leonard написал : ...Самосинхронизация нужна в других случаях, например когда генератор работает на сеть для подпитки и в длительном режиме...
Неправильно, но не о том речь, как всегда получаеся уход от темы.
Вопрос Docentу:
Зачем нужна такая сложность? Если можно начните с самого начала: от чего Вы хотели избавиться? Ну то что "избавиться" от отсутствия электричества понятно, но если есть еще какая-то причина, то какая? Просто, может быть стоит немного упростить или изменить логику работы? Вы ее все-таки навернули слишком сильно для такой машины.
26.03.2007 в 20:08:00
В этом году была ситуация - отрубился свет на 3 дня в новогодние праздники (выгорел на трасформаторе рубильник - и так периодически). В доме работает отопительный газовый котел, но автоматика и насосы от 220 (стоит Ups на 4 часа на автоаккамуляторе). Присутствует самодельная система видеонаблюдения в отсутствие хозяев (все что плохо лежит во дворе - сопрут и собака не поможет). Если поставить генератор с ручным запуском - никто из моих не заведет (дед после инсульта 4-й год сумку поднять не может, тетка с одной рукой, мать тоже не дернет (60 лет + радикулит) + в электрике и перекидывании фаз никто и подавно не разбирается. Короче через сутки в доме +7 (а я еще и отправил детей к бабушке на каникулы). Мне надо в отсутсвие эл-ва по прошествии небольшого промежутка времени запускался генератор и, если надо, отключался за ненадобностью без ущерба для электроники... вроде так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу