25.04.2020 в 17:37:32
sindi, Так в итоге:
Или проще писать длинные простыни на форуме и жаловаться на сантехников, работу и тд и тп.... Вам результат нужен, или поболтать?
25.04.2020 в 20:07:49
25.04.2020 в 20:33:58
если система заполнена водой - такого не будет просто там где то 10 метров пустой непролитой магистрали вот давление и гоняет туда обратно
25.04.2020 в 20:51:21
Mazayac, У этих счётчиков ещё и комплект подключения стальной, понятно, что днище полнейшее.
25.04.2020 в 22:45:40
"а то может унитаз подтекает." - наиболее вероятная причина . (Раньше ещё бывали смесители "ёлочка" на кухнях - свищи между холодной и горячей воды образовывались (переток воды)...)
25.04.2020 в 23:06:38
fhntv написал: если система заполнена водой - такого не будет просто там где то 10 метров пустой непролитой магистрали вот давление и гоняет туда обратно
fhntv, Система разумеется заполнена водой. Вот уже год как заполнена и никуда не сливается - 8 этаж 14-этажного офисного центра, после счётчика - метров 15 труб. Поэтому оставьте лучше свои категорические "не может быть" при себе и примите к сведению - что так очень даже может быть. О чём и предупреждают регулярно участники этого форума.
25.04.2020 в 23:17:31
Mazayac написал: разумеется заполнена водой
разумеется жидкости несжимаемы и как ты тогда обьясните знакопеременную циркуляцию ? в любом случае это явление никак не накрутит лишнее на счетчик
26.04.2020 в 16:24:58
fhntv, у меня слов уже нет... Видео снимаешь для упёртых - они в ответ пишут "не может быть!!!".
Вопрос исчерпан надеюсь?
26.04.2020 в 16:32:28
Mazayac написал: Возможно иногда это даже фича, а не баг
В данном случае скорее баг, для этих счётчиков даже был вариант исполнения с обратным клапаном в штуцере.
26.04.2020 в 17:40:11
Mazayac написал: Колебания давления в стояке вызывают переток воды из стояка в трубы/водонагреватель/прочие объёмы, находящиеся после счётчика. Это понятно?
нет не понятно - колебания давления могут иметь место быть при наличии пузыря ( демпфера) где либо в магистрали или иначе как вы добьетесь "колебаний" при условии полной несжимаемости жидкости и заполнения магистрали ?
не представляю вашу логику когда вы говорите ЭТО по вашему в заполненную водой и незавоздушеную магистраль допустим обьмом 200 мл - можно "давлением" загнать еще кубиков 20 например ?
26.04.2020 в 17:46:56
Mazayac написал: Видео снимаешь для упёртых
данное видео может быть ТОЛЬКО в одном случае - при завоздушивании магистрали ПОСЛЕ счетчика ( в сторону потребителей) больше - никак либо за счет упругих деформаций энного количества гибкой подводки
26.04.2020 в 18:14:35
fhntv, за счёт пульсаций скорости и давления в стояках трубопроводе счётчик сходит с ума
26.04.2020 в 20:39:40
молоток написал: за счёт пульсаций скорости и давления в стояках трубопроводе счётчик сходит с ума
как эти "пульсации" продавливают туда обратно заполненый якобы без полостей ? участок до потребителя ?
26.04.2020 в 21:34:23
fhntv написал: ... как эти "пульсации" продавливают туда обратно заполненый якобы без полостей ? участок до потребителя ?
Да никак. Только перелив ХВ-ГВ через неисправные смесители или неправильно смонтированную установку.
26.04.2020 в 21:48:25
pool написал: перелив ХВ-ГВ через неисправные смесители
обратное движение чем тогда можно обьяснить ? тут именно пневмопружина
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.