pool написал: перелив ХВ-ГВ через неисправные смесители
обратное движение чем тогда можно обьяснить ? тут именно пневмопружина
26.04.2020 в 21:48:25
pool написал: перелив ХВ-ГВ через неисправные смесители
обратное движение чем тогда можно обьяснить ? тут именно пневмопружина
27.04.2020 в 18:35:17
sindi написал: я кручу воды один куб в месяц а на новом счетчике накрутило 5куб в месяц.любой здравомыслящий человек подумает.чтоб накрутить воды на 5 кубов в месяц это должна жить семья из 5 человек.
Средний расход воды в месяц на человека порядка 5-6 кубов (ХВ+ГВ)
27.04.2020 в 19:25:27
Di_Joker написал: Средний расход воды в месяц на человека порядка 5-6 кубов (ХВ+ГВ)
средний расход на одного человека 1 куб ГВС и 2 куба ХВС
27.04.2020 в 20:53:17
fhntv, да, после небольших размышлений признаю, что моя гипотеза не выдерживает критики. Однако и никаких воздушных объёмов я после счётчика навскидку не вижу: трубы ППР идут по полу, два накопительных водонагревателя (с патрубками сверху, то есть воздух из них выходит сразу), два смесителя с ГП, инсталляция, ПММ, питьевой фильтр - всё.
28.04.2020 в 09:05:10
sindi, нет там обратного клапана. Бывают случаи, когда в счётчике непроизвольно перекидывается старший разряд, но это редко. Такие моменты могут не определить даже на поверке, в зависимости от разряда. Для определения нужно проливать не меньше кубометра, может и больше, воды через счётчик.
28.04.2020 в 11:14:08
Mazayac написал: питьевой фильтр - всё.
Если с баком (а это вероятнее всего), вот вам демпфер, в баке резиновая мембрана или груша, заполненная воздухом под давлением, давление в магистрали скачет, воду туда-сюда гоняет...
28.04.2020 в 11:27:58
А может где-то насос стоит? Вплоть до банального Сололифта? Или несогласованная работа каскада насосов.
28.04.2020 в 11:29:12
Mazayac написал: питьевой фильтр - всё.
А вот это в принципе вполне возможно при плохо настроенном обратном осмосе - постоянный сброс в канализацию якобы солевого раствора. Это похлеще подтекания клапана в бачке унитаза.
И все это ЭЛЕМЕНТАРНО вычислить ТСу. Однако что то ее больше не видать, наверное обиделась. :flirt
28.04.2020 в 11:57:52
Mazayac написал: При неудачном стечении обстоятельств механизм счётчика более чувствителен к прямому потоку, чем к обратному.
Скорость нарастания давления может быть ниже скорости спада. Если скорость/расход спада ниже порога счетчика - будет считать. Такая история может быть при не полностью запирающемся обратном клапане.
Mazayac написал: fhntv, да, после небольших размышлений признаю, что моя гипотеза не выдерживает критики. Однако и никаких воздушных объёмов я после счётчика навскидку не вижу: трубы ППР идут по полу, два накопительных водонагревателя (с патрубками сверху, то есть воздух из них выходит сразу),
трубка внутри водогрея не полностью прижата к верху бака - небольшой воздушный пузырь остается. Корпус бака тоже немного, но раздувается.
Mazayac написал: два смесителя с ГП,
посмотрите на гибкие подводки при изменении давления :)
Другой вопрос - как часто происходят скачки давления, и какой переменный обьем воды. Т.е. сколько в итоге за месяц может нагнать счетчик по этой причине..... имхо - немного. А из-за небольшого подмеса в смесителе, причем расход был небольшой и один из счетчиков обратный поток не чувствовал - на практике было ПЛЮС 10 кубов
28.04.2020 в 11:59:18
strider1978 написал: А может где-то насос стоит? Вплоть до банального Сололифта? Или несогласованная работа каскада насосов.
strider1978, ничего, что сололифт - это канализация? :)
28.04.2020 в 14:49:07
Может не именно Сололифт, но тот агрегат про который я говорю подключается к ХВС и там внутри именно что насос. При его работе смеситель аж похрюкивал, и вода из него почти не текла.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.