siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели
Очень удобно пользоваться поиском , рекомендую :

10.05.2020 в 15:28:19
siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели
Очень удобно пользоваться поиском , рекомендую :

И это пройдёт ...
10.05.2020 в 15:53:43
siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели.
Ух, как на юморок то вас потянуло :D Ну ладно, если прям таки хотите ответ на вот это:
siemens написал: То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?
То соизвольте хоть раз в жизни прочитать ГОСТ Р 50571.4.43—2012, а как дойдете до пункта 433.3, то наденьте пожалуйста двое очков, и еще желательно лупу возьмите, а то опять что нибудь важное упустите.
Грубый, но справедливый
10.05.2020 в 16:53:28
siemens написал: Вы не понимаете зачем нужен автоматический выключатель. Автомат защищает кабель, а не ТЭН водонагревателя.
Вы о чем? Я где-то писАл, что АВ должен защищать ТЭН? :eek: Цитату будьте добры.
siemens написал: Какая защита от КЗ отдельным групповым автоматом?
Обыкновенная, предписанная ГОСТ 50571.4.43-2012 и ГОСТ 50571.3-2009.
siemens написал: При КЗ с большой степенью вероятности будет выбивать вводной автомат.
Вы можете гарантировать, что сопротивление петли фаза-ноль в конце групповой линии будет достаточно мало для того, чтобы сработал ЭМ расцепитель вводного АВ?
siemens написал: Да и откуда КЗ ?
Ну, скажем, пробило ТЭН.
siemens написал: Вы же сами писали, что не придумать ситуаций с перегрузками?
Слушайте, Вы что, тупите, что ли? Еше раз:
СтранникXXI написал: речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1.
siemens написал: Вот абсолютно типовая ситуация на ваш аргумент - поставили проточник 12кВт на 220В, ток 54.54А, что уже недопустимо для кабеля 6мм2 и его нельзя эксплуатировать. В течение часа, кабель может быть поврежден.
siemens написал: У меня в квартире (как и во многих новостройках) напряжение 236-250 Вольт - через такой водонагреватель вполне может течь ток ровно 58 Ампер. Это абсолютно реальные цифры, которые могут быть в течение нескольких часов каждый день.
Чего-чего?
10.05.2020 в 18:14:22
"... Для подключения 7кВт и 8кВт действительно рекомендуется 4мм2, а вот для 8,5кВ - уже 6мм2..."
СтранникXXI, производителям водонагревателей достаточно посмотреть известную формулу о выборе защиты по расчётному току линии и таблицу ДДТ проводов и кабелей. 8,5 кВт - ток 37А, автомат 40А. Кабель четвёрка не проходит по ДДТ. Автомат 40А проходит по формуле Iz × 1,45 только с кабелем не меньше шестёрки.
Для тех, кто разделяет американскую точку зрения на электробезопасность: 30 мА - это много :)
Для тех, кого беспокоит несоответствие расчётного тока линии 34,8А и номинального тока автомата 32А - заказывайте автоматы для американского рынка на 35А :)


10.05.2020 в 18:32:33
Abrikos написал: 8,5 кВт - ток 37А, автомат 40А. Кабель четвёрка не проходит по ДДТ
Ну во первых 8 кВт ,а во вторых,способ монтажа С равен 36А для 4мм ,способ С это обычная кладка :)
10.05.2020 в 19:37:40
Abrikos, тем не менее, можете качнуть мануал и посмотреть сами. Кроме того, все форумчане (кроме Siemensa) посоветовали ТС кабель 6мм2. АВ можно поставить и 32А.
11.05.2020 в 09:48:48
Vadim 161 написал:
siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели.
Ух, как на юморок то вас потянуло :D Ну ладно, если прям таки хотите ответ на вот это:
siemens написал: То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?
То соизвольте хоть раз в жизни прочитать ГОСТ Р 50571.4.43—2012, а как дойдете до пункта 433.3, то наденьте пожалуйста двое очков, и еще желательно лупу возьмите, а то опять что нибудь важное упустите.
Vadim 161, Может вы сами сначала прочтете? Цитирую: "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения."
Автомат на 40А не обеспечивает защиту от длительного сверхтока для кабеля сечением 6мм2. Напомню, что ДДТ кабеля 6мм2 42 Ампера по ПУЭ, автомат может выдавать в течение часа 58А.
Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?
11.05.2020 в 10:31:40
siemens, как бы, какая разница, введена в действие глава 1.3 ПУЭ-7, или уже выведена, разве что с юридической точки зрения на чистоту цитаты.
Физика неизменна и примерно одинаково изложена во всех НТД. Два одножильных провода 4 мм2 в одной трубе нагреются с +25С до +65С за час при токе примерно 51А, а при токе 38А температура никогда не превысит +65С.
Ну а точные цифры, с учётом термостойкости использованной изоляции следует смотреть в техническом паспорте на конкретные провода. Они будут несколько выше.
То же самое и про ваше, несколько пароноидальное, пожелание прокладывать провод толще, чем 6 мм2 Cu после автомата С40. Можно, конечно, но это простое разбазаривание ресурсов и денег, а у нас и так уже глобальное потепление.
11.05.2020 в 10:33:29
Ребята может хватит кормить ТРОЛЯ,толку ноль.Пусть хоть узнает что такок ДДТ,а то он видимо и этого не знает :yu:
11.05.2020 в 10:37:39
siemens написал: Vadim 161, Может вы сами сначала прочтете?
Я то читал, в отличии от вас. Мы сейчас говорим об вашем дебильном вопросе про АВ. А про сказки о проточнике на 13кВт даже слушать не хочу, ибо бред сумасшедшего.

siemens написал: Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?
:killyourselfbywall: А сами не догадываетесь ? Дабы линию отключить можно было, на картиночку посмотрите внимательно, желательно раз эдак 5, а после того как посмотрите, еще и прочитайте что там написано.
Грубый, но справедливый
11.05.2020 в 10:39:11
siemens написал: Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?
:killyourselfbywall: А сами не догадываетесь ? Дабы линию отключить можно было
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу