serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.05.2020 в 15:28:19

siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели

Очень удобно пользоваться поиском , рекомендую :

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2020 в 15:53:43

siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели.

Ух, как на юморок то вас потянуло :D Ну ладно, если прям таки хотите ответ на вот это:

siemens написал: То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?

То соизвольте хоть раз в жизни прочитать ГОСТ Р 50571.4.43—2012, а как дойдете до пункта 433.3, то наденьте пожалуйста двое очков, и еще желательно лупу возьмите, а то опять что нибудь важное упустите.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

10.05.2020 в 16:53:28

siemens написал: Вы не понимаете зачем нужен автоматический выключатель. Автомат защищает кабель, а не ТЭН водонагревателя.

Вы о чем? Я где-то писАл, что АВ должен защищать ТЭН? :eek: Цитату будьте добры.

siemens написал: Какая защита от КЗ отдельным групповым автоматом?

Обыкновенная, предписанная ГОСТ 50571.4.43-2012 и ГОСТ 50571.3-2009.

siemens написал: При КЗ с большой степенью вероятности будет выбивать вводной автомат.

Вы можете гарантировать, что сопротивление петли фаза-ноль в конце групповой линии будет достаточно мало для того, чтобы сработал ЭМ расцепитель вводного АВ?

siemens написал: Да и откуда КЗ ?

Ну, скажем, пробило ТЭН.

siemens написал: Вы же сами писали, что не придумать ситуаций с перегрузками?

Слушайте, Вы что, тупите, что ли? Еше раз:

СтранникXXI написал: речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1.

siemens написал: Вот абсолютно типовая ситуация на ваш аргумент - поставили проточник 12кВт на 220В, ток 54.54А, что уже недопустимо для кабеля 6мм2 и его нельзя эксплуатировать. В течение часа, кабель может быть поврежден.

  1. Ситуация абсолютно не типовая. Типовая выделенная мощность на квартиру 11кВт в доме без газа и 7кВт в доме с газом.
  2. ТС собирается проложить кабель в коробе. Согласно ГОСТ 50571.5.52-2011 ДДТ для такого способа прокладки составляет 38А при окружающей температуре 30 гр. Для 25 гр. коэффициент 1.06, получается 40,28А. В течение часа он выдержит 40,28*1,45=58,4А. За это время АВ 40А отключится. АВ 32А - тем более.

siemens написал: У меня в квартире (как и во многих новостройках) напряжение 236-250 Вольт - через такой водонагреватель вполне может течь ток ровно 58 Ампер. Это абсолютно реальные цифры, которые могут быть в течение нескольких часов каждый день.

Чего-чего?

  1. Проточник обычно используется в пределах часа.
  2. Как правило, он не потребляет максимальную мощность постоянно.
0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.05.2020 в 18:14:22

"... Для подключения 7кВт и 8кВт действительно рекомендуется 4мм2, а вот для 8,5кВ - уже 6мм2..."


СтранникXXI, производителям водонагревателей достаточно посмотреть известную формулу о выборе защиты по расчётному току линии и таблицу ДДТ проводов и кабелей. 8,5 кВт - ток 37А, автомат 40А. Кабель четвёрка не проходит по ДДТ. Автомат 40А проходит по формуле Iz × 1,45 только с кабелем не меньше шестёрки.


Для тех, кто разделяет американскую точку зрения на электробезопасность: 30 мА - это много :)

https://www.etimoskva.ru/levels-2?view=ident&levelid=70&id=002173218


Для тех, кого беспокоит несоответствие расчётного тока линии 34,8А и номинального тока автомата 32А - заказывайте автоматы для американского рынка на 35А :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2020 в 18:32:33

Abrikos написал: 8,5 кВт - ток 37А, автомат 40А. Кабель четвёрка не проходит по ДДТ

Ну во первых 8 кВт ,а во вторых,способ монтажа С равен 36А для 4мм ,способ С это обычная кладка :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

10.05.2020 в 19:37:40

Abrikos, тем не менее, можете качнуть мануал и посмотреть сами. Кроме того, все форумчане (кроме Siemensa) посоветовали ТС кабель 6мм2. АВ можно поставить и 32А.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.05.2020 в 09:48:48

Vadim 161 написал:

siemens написал: НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели.

Ух, как на юморок то вас потянуло :D Ну ладно, если прям таки хотите ответ на вот это:

siemens написал: То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?

То соизвольте хоть раз в жизни прочитать ГОСТ Р 50571.4.43—2012, а как дойдете до пункта 433.3, то наденьте пожалуйста двое очков, и еще желательно лупу возьмите, а то опять что нибудь важное упустите.

Vadim 161, Может вы сами сначала прочтете? Цитирую: "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения."

Автомат на 40А не обеспечивает защиту от длительного сверхтока для кабеля сечением 6мм2. Напомню, что ДДТ кабеля 6мм2 42 Ампера по ПУЭ, автомат может выдавать в течение часа 58А.

Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

11.05.2020 в 10:31:40

siemens, как бы, какая разница, введена в действие глава 1.3 ПУЭ-7, или уже выведена, разве что с юридической точки зрения на чистоту цитаты.

Физика неизменна и примерно одинаково изложена во всех НТД. Два одножильных провода 4 мм2 в одной трубе нагреются с +25С до +65С за час при токе примерно 51А, а при токе 38А температура никогда не превысит +65С.

Ну а точные цифры, с учётом термостойкости использованной изоляции следует смотреть в техническом паспорте на конкретные провода. Они будут несколько выше.

То же самое и про ваше, несколько пароноидальное, пожелание прокладывать провод толще, чем 6 мм2 Cu после автомата С40. Можно, конечно, но это простое разбазаривание ресурсов и денег, а у нас и так уже глобальное потепление.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.05.2020 в 10:33:29

Ребята может хватит кормить ТРОЛЯ,толку ноль.Пусть хоть узнает что такок ДДТ,а то он видимо и этого не знает :yu:

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.05.2020 в 10:37:39

siemens написал: Vadim 161, Может вы сами сначала прочтете?

Я то читал, в отличии от вас. Мы сейчас говорим об вашем дебильном вопросе про АВ. А про сказки о проточнике на 13кВт даже слушать не хочу, ибо бред сумасшедшего.

siemens написал: Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?

:killyourselfbywall: А сами не догадываетесь ? Дабы линию отключить можно было, на картиночку посмотрите внимательно, желательно раз эдак 5, а после того как посмотрите, еще и прочитайте что там написано.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.05.2020 в 10:39:11

siemens написал: Еще раз - зачем вы ставите автомат, если перегрузки, по вашему мнению, не будет?

:killyourselfbywall: А сами не догадываетесь ? Дабы линию отключить можно было

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу