pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

09.05.2020 в 15:29:21

С праздником! Подскажите кто знает, как объем воды должен попадать в квартиру за единицу времени? Понятно что давление проверить можно манометр, но при одном давлении через 1/2" и 1" пройдёт разный объем. Может есть какие нибудь рекомендации?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

09.05.2020 в 21:33:48

счетчик 1\2 рассчитан на объем не более 1,5 куба в час.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10469

10.05.2020 в 02:18:56

C2h5-OH написал: счетчик 1\2 рассчитан на объем не более 1,5 куба в час.

Не совсем так, 1,5 это номинальный, а максимальный 2,5-3. Заявленная потеря давления на номинальном расходе 0,25бар, на максимальном - 1 бар (0,1МПа).

pesego написал: Подскажите кто знает, как объем воды должен попадать в квартиру за единицу времени?

Так зависит от ваших потребностей.

pesego написал: Может есть какие нибудь рекомендации?

В среднестатистических квартирах 1/2" обычное дело на вводе в квартиру.

0
pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

10.05.2020 в 08:22:02

Если верить Таблица А.2. СП 30.13330.2016 то в квартире с централизованным горячим водоснабжение расход воды холодной или горячей 0,2 л/с(200 л/ч). Но если посмотреть СНиП 2.04.01-85*. Приложение 3, то там для комфортного проживания требуется 0,3 л/с(300 л/ч). Счетчик пропускает 0,4 л/с. Стоит ли отталкиваться от этих норм, или в реальной жизни надо больше поток?

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4399

10.05.2020 в 08:47:39

Любые л/с или куб/час на выходе привязаны к давлению на входе и диаметру трубы. Для ответа на вопрос ТС выход принимаем свободно открытым. Самое тонкое место - счётчики. Их нам предлагают двух проходных сечений - ду15 (1/2) и ду20 (3/4). Вот для этих сечений при различном давлении и хочется знать ответ.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

10.05.2020 в 10:18:51

pesego написал: 0,3 л/с(300 л/ч

в часе 3600 секунд и подобный расход даст 1000 с небольшим литров.

0
pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

10.05.2020 в 11:26:34

у счетчика(на 1/2") отверстие в диаметре 10мм. получается нет смысла все остальные элементы(отвод/фильтр/редуктор) делать трубой более 1/2"?

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16766

10.05.2020 в 11:33:51

pesego написал: у счетчика(на 1/2") отверстие в диаметре 10мм. получается нет смысла все остальные элементы(отвод/фильтр/редуктор) делать трубой более 1/2"?

Здесь не как в электрике, забудьте электрику Производительность - производная от нескольких, где ду - одно из многих. Но это для прямых труб А для счетчиков и прочих подобных элементов данные не по ду, а по паспорту

0
pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

10.05.2020 в 11:45:31

master.msk, т.е. одно заужение не страшно. Есть ли какой-нибудь вариант узнать хватит ли мне напора воды? спрашиваю потому что ввод в квартиру 1/2, и у УК не дает переделать в 3/4. соответственно я собрал от крана до обратного клапана на стальных фитингах и арматуре под 1/2. переход от обратного клапана до коллектора(1") планирую 20мм металопластиком. теперь меня пугают что есть шанс нехватки напора если кроме душа откроется кран на кухне.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16766

10.05.2020 в 12:12:35

pesego написал: Есть ли какой-нибудь вариант узнать хватит ли мне напора воды?

Конечно есть Но он не в отводе тричетверти

pesego написал: я собрал от крана до обратного клапана на стальных фитингах

У стальных, точнее чугунных, фитингов стенки толстые, а сами они шероховатые. Если у вас там таких 3-4 фитинга в сборке, на них потери будут в разы больше, чем разница производительности отводов 15 и 20. И так далее. Я же вам написал, забудьте электрику, не нужно считать миллиметры как амперы

0
pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

10.05.2020 в 13:09:42

Стальных - это я неправильно сказал, скорее металлические. Точнее никелированная латунь Влтека. Протяжённость примерно 1,2 м. Я понимаю что для расчёта много данных надо. Просто в интернетах либо '1/2 всегда раньше всю квартиру питали' или '3/4 это минимум для базовых потребностей'.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.