Собственно, есть квартира в новостройке, в ней имеется кухня с уже проведенной застройщиком электропроводкой. По периметру кухни разбросаны розетки, которые запитываются от автомата в 16А в щитке, а также отдельно подведен кабель 3*6 (точно не мерил, но вроде так), заключенный в распределительную коробку и защищенный автоматом 32А. Была приобретена варочная панель "домино" с мощностью 3кВт и духовой шкаф мощностью 2кВт, и, собственно, стал вопрос, как их подключать. Оба устройства снабжены вилкой от производителя, вариант с их отрезанием не рассматривается, чтобы не лишиться гарантии. Оба устройства производитель рекомендует вонзать в обычные 16А розетки. В уже имеющиеся розетки подключать, думаю, опасно, так как туда планируется подключение чайника, холодильника и прочих устройств, и автомат на 16А в щитке будет постоянно выключаться, если туда подключить еще и плиту с духовкой. Остается силовой кабель в распред.коробке. Сам в электрике не силен, но прикинул, что в моем варианте правильным будет подключение по схеме: Правильная ли схема? Дайте совет, может есть более лаконичный способ подключения? PS: были приглашены электрики, которые наотрез отказались подключать по данной схеме, вместо нее предложили поменять в щитке дифавтомат 32А на два по 16А, а три жилы уже проведенного кабеля раскидать на две линии, при этом жила заземления должна была выполнять роль нулевого, а нулевой превращен в фазу дополнительной линии. Сам я от такого расклада офигел и отказался от их услуг.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

20.05.2020 в 17:56:39

Spiderpig написал: Правильная ли схема?

Убрать автоматы, будет правильно и лаконично.

0
Аватар пользователя
Spiderpig

Местный

Регистрация: 20.05.2020

Москва

Сообщений: 5

20.05.2020 в 18:04:47

Radio, то есть не страшно, что автомат на входе 32А, а суммарная нагрузка будет всего в 5кВт? Он же не сработает, случись что...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

20.05.2020 в 18:09:14

Spiderpig написал: Он же не сработает, случись что...

Что у вас там случится? На кз от сработает прекрасно. Хотите - замените 32 на 25 - хватит за глаза.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2020 в 18:10:58

Spiderpig, Автоматы с рисунка убрать, тот что в щите заменить на 20А и наслаждаться плюшками.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10209

20.05.2020 в 18:14:19

На место клеммника ставите самый маленький бокс на 2 автомата, от бокса выбрасываете 2 кабеля подлиннее. После установки кухни лишнее обрезаете, ставите на каждый кабель кабельные розетки (колокольчик). Даже сверлить ничего не надо, бокс закрепите в те же отверстия, что держат сейчас клеммную коробку. Если позволит место, лучше двухполюсники ставить.

0
Аватар пользователя
Spiderpig

Местный

Регистрация: 20.05.2020

Москва

Сообщений: 5

20.05.2020 в 18:32:44

Спасибо всем за оперативность! Как я понял, самый простой способ - без автоматов напрямую к клеммнику запитать две розетки, и не париться. А что самое страшное может случиться в этом случае? Просвятите неэлектрика.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

20.05.2020 в 18:39:03

Spiderpig написал: А что самое страшное может случиться в этом случае? Просвятите неэлектрика

Неудачный борщъ.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

20.05.2020 в 18:43:05

Spiderpig написал: Просвятите неэлектрика.

Хреновый контакт - выгорит клеммник ... ну а там как повезёт .

Rumato написал: тот что в щите заменить на 20А и наслаждаться плюшками.

Я бы так сделал , в принципе и С16А хватит .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

20.05.2020 в 18:59:57

serj12 написал: Хреновый контакт - выгорит клеммник

Зачем делать контакт хреновым?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

20.05.2020 в 19:19:59

Radio написал: Зачем делать контакт хреновым?

Вам не понять :o это бывает иногда и не у всех :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

20.05.2020 в 19:24:31

serj12 написал: Вам не понять :o это бывает иногда и не у всех :sorry:

Я думаю, своя рука - владыка. Как пожелали, так и сделали :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

20.05.2020 в 20:11:43

serj12 написал:

Radio написал: Зачем делать контакт хреновым?

Вам не понять :o это бывает иногда и не у всех :sorry:

serj12, А вы ...- любили ??? :swoon

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

20.05.2020 в 21:15:49

dokar, наблюдал результаты чей - то деятельности неоднократно :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Spiderpig

Местный

Регистрация: 20.05.2020

Москва

Сообщений: 5

20.05.2020 в 21:21:35

Поскольку речь зашла о хреновости контактов, вопрос - нужно ли обжимать жилы кабеля для последующего их зажима в клеммнике распределительной коробки? Или просто воткнуть две жилы и закрутить винт (при условии, что жилы одинакового сечения - 2,5 и не многожильные)?