Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

29.07.2020 в 12:39:13

myremont, оуководствуйтесь тем, чтобы все группы были под узо.

Это превосходит требования всяких СП, и у вас удет только более лучше. :yu:

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.07.2020 в 12:40:05

СтранникXXI написал: myremont, ставьте С16 и не парьтесь. УЗО 10мА на эту линию нужно, как козе - баян. Вполне достаточно 30мА.

СтранникXXI, вопрос философский ;) К примеру,

Уже пора чинить сей «прибор» (10 мА), или пока по фиг, ещё рано и так сойдёт (30 мА) ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.07.2020 в 12:49:16

Serge3leo написал:

СтранникXXI написал: myremont, ставьте С16 и не парьтесь. УЗО 10мА на эту линию нужно, как козе - баян. Вполне достаточно 30мА.

СтранникXXI, вопрос философский ;) К примеру, Уже пора чинить сей «прибор» (10 мА), или пока по фиг, ещё рано и так сойдёт (30 мА) ;)

Serge3leo, мне трудно уследить за полетом Вашей мысли.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.07.2020 в 12:59:32

СтранникXXI, ВДТ/АВДТ предназначен для защиты от косвенного прикосновения, для определения момента, когда вызывать мастера. Если вышеприведённую «икебану» включить в розетку, 30 мА ВДТ/АВДТ не сработает, а 10 мА сработает, а уж каждый философ сделает из этого свой собственный вывод. Кому-то, наверное, в лом по таким «пустякам» бегать.

0
Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

29.07.2020 в 13:01:17

СтранникXXI, Спасибо!

Как видите, мы оставили поиски электрика (см. страницы 1 и 2 темы). Изучаю каждый момент детально, читаю форумы, читаю ПУЭ, смотрю видео мастеров по сборке щитов для квартиры. Про Свод правил - спасибо, ознакомлюсь.

Про 10mA: получается, такое УЗО нужно если розетка совсем-совсем близко к воде, аналогия - в гостиничных номерах, сразу и умывальник, и розетка для фена, и несколько выключателей, и неотключаемая подсветка зеркала. Верно?

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.07.2020 в 13:05:47

myremont, 10 мА - для всех случаев, в которых, вероятно полное или частичное залитие коробок, розеток и/или приборов. На мой взгляд, не важно, откуда эта вода взялась, снаружи ли, или в результате внутренней протечки прибора.

0
Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

29.07.2020 в 13:06:23

Serge3leo, ничего не поняла. "Икабена" ведь отрезана от провода, стоит в воде, это ведь просто нерабочий кусок провода с вилкой. Оголенного провода рядом нет.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.07.2020 в 13:18:10

myremont, дык, вилка есть же. Вставляем её в розетку, видим, 30 мА - работает (жесткость воды недостаточна для срабатывания нейтраль на землю), 10 мА - отключается.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.07.2020 в 13:29:38

Radio написал: так я ж поумнел с тех пор.

Это вопрос ... :( не всё так просто :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.07.2020 в 13:31:11

Serge3leo написал: дык, вилка есть же. Вставляем её в розетку

зачем мне вставлять вилку с проводом в стакане воды ? Из разряда : ё...нет - не ё...нет ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

29.07.2020 в 13:55:55

Serge3leo, serj12, Японяла, что это пример из курса физики. Жаль, не так хорошо знаю физику и электротехнику.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

29.07.2020 в 14:50:36

Про балкон выводы:

УЗО 25А 30mA тип А --- Автомат С16 6kA - розетки 2 шт. Кабель 3х2.5. Прокладка в пластиковой круглой трубе 20мм диаметром.Вывод на 2 розетки IP54 накладные, с крышкой (Розетка о/у 2К+З с з/к 16А с крышкой IP54, серия 'ГЕРМЕС PLUS') --- Автомат С6 6kA - фонарики 2шт. Кабель 3х1.5 Прокладка по кирпичной стене "высоко над головой" в пластиковом кабель-канале плоском.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.07.2020 в 14:58:51

serj12, в стакан просто воду удобнее наливать, чем в тот же миксер или микроволновку.

0
Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

29.07.2020 в 16:56:07

Можно ли духовку установить на автомат С16 6kA при подведенном кабеле 3*4 (медный ввг нг лс). Просто кабель уже проложен, кухонный гарнитур поставлен.

По инструкции достаточно автомата на 16А: 3400Вт мощность духовки: 220 В :confused:

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

29.07.2020 в 17:04:13

myremont написал: Можно ли духовку установить на автомат С16...? .

myremont написал: По инструкции достаточно автомата на 16А: 3400Вт мощность духовки: 220 В

Вы спрашиваете на форуме, можно ли соблюдать инструкцию? :a

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу