24.05.2020 в 22:01:42
опытным путем выяснилось, что вентилятор в туалете иногда хочется выключить. это легко реализуется добавлением одного единственного таймера с задержкой включения
человек-электрик
24.05.2020 в 22:29:55
Что такое AND со стрелочкой вверх?
24.05.2020 в 22:44:05
jaja написал: siemens, для квартиры, тем более для света, наверное можно пренебречь категориями. с промежуточнами реле и контакторами -почти вечная история получается, но зачем на это отвлекаться и тратить ресурсы, если все равно лет через 20-25 что нибудь выйдет из строя или потеряет актуальность?
jaja, Может и 20 лет, а может и через месяц загнуться. Зависит от типа нагрузки.
Для примера - пусковые токи лампы дневного света с китайским ЭПРА всего лишь на 72Вт слегка сваривали контакты реле с контактами на 16А.
24.05.2020 в 23:30:57
siemens, Как вы определяете слегка сваривали ? Или можно оказывается быть слегка беременным ? :a
24.05.2020 в 23:42:16
dokar написал: siemens, Как вы определяете слегка сваривали ? Или можно оказывается быть слегка беременным ? :a
dokar, Небольшим ударом по реле, контакты обратно размыкались.
24.05.2020 в 23:49:12
siemens написал: Небольшим ударом по реле, контакты обратно размыкались
Просто говняное реле, не более того. Никакого "слегка сваривались" в природе не существует, очередные фантазии.
24.05.2020 в 23:57:37
Radio написал:
siemens написал: Небольшим ударом по реле, контакты обратно размыкались
Просто говняное реле, не более того. Никакого "слегка сваривались" в природе не существует, очередные фантазии.
Radio, Реле нормальные. Факт подобного сваривания контактов общеизвестный. "Слегка сваривается" по простой причине - пусковые токи ЭПРА очень короткие, единицы-десятки микросекунд.
Для повышения компетенций, вот видео на эту тему:
!#[
25.05.2020 в 00:00:33
siemens написал: ля повышения компетенций, вот видео на эту тему:
Можно не смотреть ваши нудные и бесполезные ролики про общеизвестное, а, кэп? :a
25.05.2020 в 00:41:39
Dron/9K написал: Что такое AND со стрелочкой вверх?
Dron/9K, как и обычное "И" но только пуляет на выход единицу на 1 секунду
человек-электрик
25.05.2020 в 01:29:50
EKF полез на рынок ПЛК и около того. Начали с мелочевки, в принциппе, разумный ход.
Забавно :) Хотя цена ниже плинтуса, конечно, дает им преимущества для использования в квартирах и небольших магазинах, где каждая копейка на счету, особенно в теперяшнее непростое время. Для желающих поиграться в FBD, но не имеющих денег на что-то более приличное (а приличное стоит прям сильно дороже), наверное, норм.
Однако забавно видеть строки "использование для (функциональной) безопасности" и "уровень безопасности в соответствии МЭК 61508" - обе нет, ессно, но просто наличие этих строк меня повеселило.
Лично мой опыт знакомства с изделиями EKF заставляет с крайним скепсисом воспринимать данную продукцию. Хотя если вам надо сделать электрику в доме нелюбимой тещи - велкам.
P.S. Так же можно поздравить jaja с открытием интернет-магазина для электриков, особенно в такое время. И ценовая политика правильная - минимальная цена, ниже чем на сайте производителя. Может я ошиаюсь, но похоже что так :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.