Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

24.05.2020 в 19:03:20

Добрый день! Прошу совета по организации приточной вентиляции квартиры. Есть 2 комнаты выходящих на общую 6квм лоджию. Лоджия будет утеплена, установлены пластиковые окна, обогрев теплым полом. Комнаты 17 и 11.5 квм. Проживают 2 взрослых и маленький ребенок. Потолки всего 2.5м. Есть идея установить на ложии либо 2 шт Tion O2 или Satellite 2 с выводом воздуза на лоджию. В каждую комнату пробурить вент. отверсия и установить вент.клапан (им отрегулировать что бы поток примерно был одинаков в каждую комнату). Кто-нибдуь реализовывал подобную схему? Какие видятся проблемы?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

24.05.2020 в 19:30:14

Можно и одним Сателлитом обойтись.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

24.05.2020 в 20:01:51

Ким написал: Можно и одним Сателлитом обойтись.

да, я имел в виду или 2 Тион или 1 Сателлит А что скажите про подход с нагнетанием воздуха на лоджию и от туда в комнаты просто через вент.отверстия - без воздуховодов?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

24.05.2020 в 20:32:31

dimas_xp написал: скажите про подход с нагнетанием воздуха на лоджию и от туда в комнаты просто через вент.отверстия - без воздуховодов?

не понял. Если правильно понимаю, из лоджии Вы хотите сделать расширительную камеру из которой воздух должен перемещаться в комнаты выдавливанием ???

Если так то это не лучшая идея. Перемещение будет но не так как хотелось бы. Точнее - никак.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

24.05.2020 в 20:38:34

Ким написал:

dimas_xp написал: скажите про подход с нагнетанием воздуха на лоджию и от туда в комнаты просто через вент.отверстия - без воздуховодов?

не понял. Если правильно понимаю, из лоджии Вы хотите сделать расширительную камеру из которой воздух должен перемещаться в комнаты выдавливанием ???

Если так то это не лучшая идея. Перемещение будет но не так как хотелось бы. Точнее - никак.

Ким, по сути лоджия будет герметичной от улицы, воздух будет нагнетаться приточной установкой на лоджию. По сути да, расширительная камера. С лоджии через вент.отверстия D125 поступать в комнаты.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

24.05.2020 в 21:08:27

dimas_xp написал: по сути лоджия будет герметичной от улицы, воздух будет нагнетаться приточной установкой на лоджию. По сути да, расширительная камера. С лоджии через вент.отверстия D125 поступать в комнаты.

Чтобы сами поняли сделайте простой эксперимент

В пластиковой бутылке в стенке сделайте отверстие, миллиметров 5. А далее, нагнетайте воздух в эту бутылку. Все равно чем, компрессором, ртом и т.д.) Ну и рукой попробуйте насколько качественно будет перетекать воздух из бутылки через отверстие. Поймете все сами что у Вас может получиться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.05.2020 в 14:41:29

dimas_xp, Это неправильная идея,не будет работать вообще. Сателлит-плохая приточка,очень слабо очищает,очень быстро забивается фильтр,а стоит очень дорого,лучше чего нибудь другое,в данном случае копия лучше оригинала(Приточка Flat)

0
Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

25.05.2020 в 22:03:14

КАТРАН написал: dimas_xp, Это неправильная идея,не будет работать вообще. Сателлит-плохая приточка,очень слабо очищает,очень быстро забивается фильтр,а стоит очень дорого,лучше чего нибудь другое,в данном случае копия лучше оригинала(Приточка Flat)

КАТРАН, Я не вижу ее в продаже. Снята уже?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

26.05.2020 в 12:10:29

Свет клином не сошелся на Сателлите. Главный ее плюс это компактность (относительная) Минус, как и практически у всего оборудования Вентмашины, то что фильтр ставят G5. А он забивается быстро. Если немного с Сателлитом "ежика слепить ..", добавить фильтр 3-4-го класса очистки, не думаю что "родной" фильтр будет часто меняться.

Ну или же брать другую установку.

Варианты есть. SAU125 от Остберг (правда, отдельно автоматику придется делать), SALDA (не помню маркировку) и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

26.05.2020 в 14:59:27

Именно компактность и возможность разместить за окном и привлекает

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

26.05.2020 в 16:14:40

dimas_xp написал: Именно компактность и возможность разместить за окном и привлекает

А если не за окно а на потолок лоджии подвесить и сделать ?? Эти установки высотой 200-250 мм всего. Это не так уж много.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

26.05.2020 в 16:39:29

Потолки всего 2.5м - занижать особо некуда

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.05.2020 в 23:46:32

**

КАТРАН, Я не вижу ее в продаже. Снята уже?

dimas_xp, Официально-снята,неофициально может свершиться чудо и сделают сколько хочешь,главное верить! :)

У нее 2 фильтра стоят,G4+F5.Все волшебные расходники тоже есть в любых количествах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу