Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 22:55:53

dmitrovski написал: Мясыч, а что, на духовку розетка на 20А, она у вас какая-то своеобразная, не такая как на холодильник или стиралку?

dmitrovski, Дом с газом. Духовку хочу электрическую 3,5 кВт +- 0,5 кВт. Исходил из требований по нагрузке. 16А показалось мало, 25 много. Как то так.

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 22:56:54

megrad написал: Мясыч, чем схемы форума не устроили? Дом с газом? Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете? Свет распределить под разные УЗО с розетками комнат. Почему именно это РН?

megrad, Схем много. Каждый под свои нужды делает.

Ничего кроме написанного в схеме не планирую. На всякий случай оставил 1 АВ в резерв. Т.е. еще одно УЗО? Не много 4 УЗО? Почему именно отдельно?

Исходя из наличия. Воткнул что есть, посмотрел схему соединения и воткнул. РН не принципиально. Думаю относительное баловство это. Вроде часто выходят из строя. Если к этому серьезно подходить то лучше стабилизатор поставить. Но в квартире не вижу в этом смысла особого.

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 22:59:00

megrad написал: Мясыч, чем схемы форума не устроили? Дом с газом? Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете? Свет распределить под разные УЗО с розетками комнат. Почему именно это РН?

megrad, Исходя из наличия. Воткнул что есть, посмотрел схему соединения и воткнул. РН не принципиально.

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 23:00:07

СтранникXXI, Имею желание получить независимые контуры :)

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 23:02:12

Hovrashok написал: А не маленькие ли номиналы 2 и 3 УЗО для их групп автоматов?

Hovrashok, Везде пишут не ниже номинала АВ или на ступень выше. Как понял каждый выбирает сам, каких либо принципиальных (согласно НТД) требований не видел. Если не прав, поправьте.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.05.2020 в 23:10:22

Мясыч написал: Везде пишут не ниже номинала АВ или на ступень выше.

не ниже это значит при вводном 40А, узо должно быть на 40 или больше ампер. или сумма автоматов ниже должна быть не выше номинала узо. все ставьте не меньше вводного и не придётся считать и гадать

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

27.05.2020 в 23:37:22

юра Т, Понятно. Спасибо.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7291

27.05.2020 в 23:46:56

Мясыч,  16А показалось мало, 25 много. Как то так, розетка на 16А, почему автомат на 20А?

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

28.05.2020 в 00:14:01

dmitrovski написал: Мясыч,  16А показалось мало, 25 много. Как то так, розетка на 16А, почему автомат на 20А?

dmitrovski, Спасибо за замечание. Духовка только в планах, особо не вникал в подробности, чисто поверхностно исходя из потребления и сечения кабеля смотрел. Почитал инструкции к ним. Действительно 16А.

0
Мясыч
Мясыч
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Ярославль

Сообщений: 24

28.05.2020 в 00:36:23

megrad написал: Почему именно это РН?

А какой РН посоветуешь?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.05.2020 в 08:55:06

Мясыч, Вы на вопрос не ответили....

Мясыч написал: А какой РН посоветуешь

РН новатэк, Рбуз.

Мясыч написал: Т.е. еще одно УЗО? Не много 4 УЗО? Почему именно отдельно?

Можно всего два УЗО оставить. Что значит отдельно - Вы про что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу