31.05.2020 в 14:28:31

Мои силы на исходе, обращаюсь за помощью коллективного разума.

Система очень простая - чугуниевый котёл, гидрострелка, коллектор радиаторов 1 этажа, коллектор радиаторов 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, бойлер косвенного нагрева. Соответственно, три насоса и трёхходовой кран на ТП.

К коллектору радиаторов 2 этажа подключен радиатор, находящийся на чердаке.

Давление (на уровне котла) - 0,2 МПа, давление в ГА - 0,18 МПа (накачал неделю назад) Самый высокий радиатор (на чердаке) - +6000 от уровня котла

Постоянно приходится стравливать воздух из этого радиатора, если это не делать, то воздух появляется в радиаторах на втором этаже.

Хочу разобраться из-за чего такая ерунда может происходить, и как с ней бороться? Можно конечно вместо крана маевского поставить автоматический стравливатель воздуха, но ведь откуда-то он берётся.

И ещё страное дело: неделю назад давление сделал 0,21, долго держалось, сейчас смотрю - 0,18 - это из-за потепления потому что вода в системе остыла, или ещё какое-нибудь объяснение есть? протечек нигде нет.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7309

31.05.2020 в 17:17:00

Dron/9K написал: или ещё какое-нибудь объяснение есть? протечек нигде нет.

Вангую: разводка ПП...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.05.2020 в 20:07:44

Dron/9K написал: чугуниевый котёл

Пристенное закипание теплоносителя.Нагар,сажа, а внутри накипь. Плюс кавитация насосов, из-за забитых ФГО.

Dron/9K написал: потому что вода в системе остыла. Да

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.06.2020 в 07:29:31

И еще радиаторы... Люминий имеет свойство поддать газу.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.06.2020 в 07:43:29

Радиаторы керми стальные.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.06.2020 в 11:21:29

Dron/9K написал: но ведь откуда-то он берётся.

Простая физика. :confused:

Наверняка есть куча учебников, где всё это подробно и занудно описано. ;)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.06.2020 в 12:38:50

Итак, прошла неделя. Воздух в верхнем радиаторе не появился, давление в норме. Интересно, есть шанс что всё стабилизировалось, и больше такого не повторится пока что-то не сломается? :)

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 15071

05.06.2020 в 13:39:48

итак воздух был в радиаторах постепенная промывка частями позволила им заполнится полностью

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.06.2020 в 16:11:17

теперь бы разобраться откуда он берётся в системе под давлением

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7309

05.06.2020 в 18:57:45

Dron/9K написал: теперь бы разобраться откуда он берётся в системе под давлением

ещё 5 копеек: -возможно разводка сделана ПП ... -подпитка не деаэрированной водой -ПП- релаксирует (есть у него такое свойство) - падение давления

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

06.06.2020 в 08:29:32

Dron/9K написал: Система очень простая - чугуниевый котёл, гидрострелка, коллектор радиаторов 1 этажа, коллектор радиаторов 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, бойлер косвенного нагрева. Соответственно, три насоса и трёхходовой кран на ТП.

Наличие НЕнужной гидрострелки и лучевая разводка радиаторов которая НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома из-за чего, помимо выкинутых на НЕНУЖНЫЕ комплектующие денег, в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивате переплачиваете за покупные энергоносители НЕ является ОЧЕНЬ простой системой! .

Dron/9K написал: Хочу разобраться из-за чего такая ерунда может происходить, и как с ней бороться?

Возможно: подсасывает открытый автоматический воздухоотводчик который может быть ещё и установлен в НЕправильном месте, ситуацию может усугублять избыточной мощности насосы, НЕправильно установленный РБ, из-за НЕплотностей в соединениях в одном месте может потеть в другом подсасывать, ....

0