ПPOPAБ написал: Рубильник не может ничего отрубать самостоятельно...

Понятно. Получается мы контролируем, какой мощности прибор втыкаем в розетку, а не автомат на розетке контролирует, чтобы мощность прибора не превышала номинал автомата...

А что произойдет, если я воткну в розетку на 16А мощный проточный водонагреватель на 8кВт? Автомат вырубит или провод сгорит?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2020 в 18:11:01

newliner написал: Получается мы контролируем, какой мощности прибор втыкаем в розетку, а не автомат на розетке контролирует

Нет. Дело в том, что Вы слегка путаетесь в терминах. Рубильник и автомат - разные устройства. Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А. И может быть рубильник (он же выключатель нагрузки) на номинал не менее 16А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 18:20:59

newliner написал: а не автомат на розетке контролирует, чтобы мощность прибора не превышала номинал автомата...

АВ защищает линию. Хотите ограничить потребление ставьте токовое реле.

newliner написал: А что произойдет, если я воткну в розетку на 16А мощный проточный водонагреватель на 8кВт? Автомат вырубит или провод сгорит?

Ага, кто сильней кит или слон? Всё будет зависеть от АВ и его характеристики , но чем больше превышение предела, чем быстрее сработает АВ. Опять же если сечение кабеля не достаточно для потребителя, то при таком превышении кабель может сгореть раньше.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

03.06.2020 в 16:06:14

AlexeyL написал: Нет. Дело в том, что Вы слегка путаетесь в терминах. Рубильник и автомат - разные устройства. Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А. И может быть рубильник (он же выключатель нагрузки) на номинал не менее 16А.

Да, я просто заговариваюсь, т.к. мне по сути нужен "общий рубильник щитка" на входе каждого из 2-х щитков. Тут говорят, что общее противопожарное УЗО в квартире не нужно, АД-2, который сейчас у мне в главном щитке на входе стоит, тоже не понятно зачем нужен, разве что как "рубильник". Так что лучше использовать в качестве такого "рубильника" и нужен ли какой-то автомат поверх всех линий в щитке?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2020 в 20:36:46

СтранникXXI написал: А в МГСН это как-то мотивируется? Если свет и стационары без УДТ 30мА - понятно, но если все линии под УДТ 30мА, зачем два каскада?

Это же СН - строительные нормы, они предписывают, а не разъясняют смысл. Вы же к МГ (Московскому Государству) поближе у них и спрашивайте.

AlexeyL написал: Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А.

Ничего подобного! Групповой АВ может иметь номинал 25А и защищает он исключительно кабель/провод.

megrad написал: Всё будет зависеть от АВ и его характеристики , но чем больше превышение предела, чем быстрее сработает АВ. Опять же если сечение кабеля не достаточно для потребителя, то при таком превышении кабель может сгореть раньше.

Главный здесь - кабель! И если АВ его не защитил - сам дурак. И нечего в розетки втыкать всякую гадость, за их здоровье автомат не отвечает... ;)

newliner написал: Тут говорят, что общее противопожарное УЗО в квартире не нужно, АД-2, который сейчас у мне в главном щитке на входе стоит, тоже не понятно зачем нужен, разве что как "рубильник".

Кто говорит-то, "вася пупкин"? Что должно быть (нужно) - нарисовано в проекте вашего дома. Там и смотрите. Где ваш договор на электроснабжение? Там прописана максимальная разрешенная мощность и границы балансовой и эксплуатационной ответственности.

Что-бы понимать с какого места начинается ваше имущество и ответственность. Каким образом можно совместить ваши хотелки ничего не нарушая...

0
newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

03.06.2020 в 21:52:04

ПPOPAБ написал: Где ваш договор на электроснабжение?

Хороший вопрос, перенаправила его нашему УК (3-му по счету за 3 года), при получении квартиры от застройщика мы его не заключали. Все что я нашла, это инструкцию по эксплуатации квартиры:

Быстродействующий защитный выключатель дифференциального типа - должен стоять на входе в квартиру. Это УЗО, АВДТ, АД - или любой из них?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 07:01:47

newliner написал: Это УЗО, АВДТ, АД - или любой из них?

Все три аббревиатуры обозначают именно выключатель дифференциального тока.

А вот с быстродействием не всё так однозначно... Что-бы вся квартира не погружалась во тьму от каждого чиха необходимо применять селективный ВДТ на вводе. Тот который имеет букву S в маркировке. Т.е.: с замедлением быстродействия до 0,5 секунды.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 09:05:47

newliner написал: Все что я нашла, это инструкцию по эксплуатации квартиры:

Где черным и по русски прописано обязательность этого самого ВДТ.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22072

04.06.2020 в 14:07:39

ПPOPAБ написал:

newliner написал: Это УЗО, АВДТ, АД - или любой из них?

Все три аббревиатуры обозначают именно выключатель дифференциального тока.

А вот с быстродействием не всё так однозначно... Что-бы вся квартира не погружалась во тьму от каждого чиха необходимо применять селективный ВДТ на вводе. Тот который имеет букву S в маркировке. Т.е.: с замедлением быстродействия до 0,5 секунды.

ПPOPAБ, Вот только присутствие селективной диффзащиты в квартире вызывает вопрос . Её место на площадке. При этом оно может нести функцию противопожарной защиты вводного кабеля. Если только в качестве вводного выключателя нагрузки в квартирном щите. Но фишка в том что в квартирном щитке придется рыться не чаще чем раз в 10-15 лет.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18441

04.06.2020 в 14:24:43

dokar написал: Но фишка в том что в квартирном щитке придется рыться не чаще чем раз в 10-15 лет.

Смотря в каком)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22072

04.06.2020 в 15:01:21

MaSeVi написал:

dokar написал: Но фишка в том что в квартирном щитке придется рыться не чаще чем раз в 10-15 лет.

Смотря в каком)))...

MaSeVi, Ну да, ну да умные дома быстро становятся придурками .)))

0

Да, ни фига.