СтранникXXI написал:
А в МГСН это как-то мотивируется? Если свет и стационары без УДТ 30мА - понятно, но если все линии под УДТ 30мА, зачем два каскада?
Это же СН - строительные нормы, они предписывают, а не разъясняют смысл. Вы же к МГ (Московскому Государству) поближе у них и спрашивайте.
AlexeyL написал:
Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А.
Ничего подобного! Групповой АВ может иметь номинал 25А и защищает он исключительно кабель/провод.
megrad написал:
Всё будет зависеть от АВ и его характеристики , но чем больше превышение
предела, чем быстрее сработает АВ. Опять же если сечение кабеля не достаточно для потребителя, то
при таком превышении кабель может сгореть раньше.
Главный здесь - кабель! И если АВ его не защитил - сам дурак. И нечего в розетки втыкать всякую гадость, за их здоровье автомат не отвечает... ;)
newliner написал:
Тут говорят, что общее противопожарное УЗО в квартире не нужно, АД-2, который сейчас у мне в главном щитке на входе стоит, тоже не понятно зачем нужен, разве что как "рубильник".
Кто говорит-то, "вася пупкин"? Что должно быть (нужно) - нарисовано в проекте вашего дома. Там и смотрите.
Где ваш договор на электроснабжение? Там прописана максимальная разрешенная мощность и границы балансовой и эксплуатационной ответственности.
Что-бы понимать с какого места начинается ваше имущество и ответственность. Каким образом можно совместить ваши хотелки ничего не нарушая...