newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

03.06.2020 в 16:18:24

При запрессовке труб рехау стабил (16 и 25), когда натягиваешь гильзу, она выталкивает перед собой трубу и та вылезает за свой ограничитель и не дает дожать гильзу до конца. Может я слишком сильно расширяю трубу, но иначе фитинг туда не вставляется... Может нужно вставить фитинг и подождать, когда труба начнет восстанавливаться и сама обожмет фитинг вплотную и после этого уже натягивать гильзу?

1
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

03.06.2020 в 17:02:19

Труба одевается не до конца, она должна упереться в буртик последний на трубке фитинга. Когда гильза натягиватся, она трубу через него перетаскивает, а дальше она уже в стенку упирается, но гильза уже насажена.

2

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

03.06.2020 в 17:07:32

В том то и дело, что не должна она через буртик залезать. Тут на форуме писали, что труба поверх этого буртика под гильзой будет оказывать дополнительное давление на фитинг, это нарушение технологии. И если смотреть все видео, то такого там не происходит. У них труба никуда не сдвигается. Причем тут же при запрессовке трубы flex такого не происходит. Она никуда не лезет.

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

03.06.2020 в 17:20:22

Ну как бы идеально перепендикулярно труба не режется, есть всегда скос, и это расстояние от буртика до упора позволяет эту не идеальность компенсировать. Про дополнительное давление - байки какие-то, вот вылезание - это реально нарушение технологии. Флекс видимо более скользкий, поэтому гильза слабее его за собой тащит.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

03.06.2020 в 21:56:02

Ilya_Kiselev написал: вот вылезание - это реально нарушение технологии

Значит придется переделывать :(

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

03.06.2020 в 22:09:27

newliner - странно, вами ещё не было озвучено никаких технических подробностей, а уже диагноз поставлен чётко )) Не назван ни материал фитинга, ни материал гильзы. Нет главной информации и об инструменте, он личный оригинальный фирменный или уже снасилованный из проката, или это китайская подделка Rehau Rautul M1 за 13 тыр, а так же надо сделать фото результата проблемного монтажа, потому как по особенностям почерка шаманить и угадывать нет ни желания, ни способностей

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

04.06.2020 в 00:33:07

Скорее всего стабил просто толще флекса, а гильза такая же. Вот у Вас и возникли трудности. А уж в чем они точно = тут прав Техник-Сан = мало инфы. Не факт что нужно переделывать - отрезать лишнюю часть трубы и дотянуть гильзу несложно. Ну и про тест без фото уже 1000 раз говорили. Принято на такое не отвечать.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

04.06.2020 в 05:26:12

newliner, Скорее всего расширительная насадка левая от китайцев универсальная типа на стабил и обычную трубу. Других вариантов нет. Ну и гильза наверное латунь.

1
newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

04.06.2020 в 14:06:00

Technik-san написал: newliner - странно, вами ещё не было озвучено никаких технических подробностей, а уже диагноз поставлен чётко )) Не назван ни материал фитинга, ни материал гильзы. Нет главной информации и об инструменте, он личный оригинальный фирменный или уже снасилованный из проката, или это китайская подделка Rehau Rautul M1 за 13 тыр, а так же надо сделать фото результата проблемного монтажа, потому как по особенностям почерка шаманить и угадывать нет ни желания, ни способностей

Все с сайта shop-rehau. Труба стабил рехау. Фитинги все рехау. Гильзы латунь рехау для системы отопления SL-Надвижная гильза REHAU 16 (11372491003) (Используется для подключения радиаторов в плинтусных каналах при помощи универсальной трубы RAUTITAN stabil. Материал гильз: термически обработанная стандартная латунь CuZn 39 Pb3/F43 согласно DIN EN 12168.)

Инструмент был совсем новый настоящий Rehau модификация QC. Насадки на stabil фирменные.

0
newliner
newliner
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Казань

Сообщений: 20

04.06.2020 в 14:09:12

SergSB написал: Не факт что нужно переделывать - отрезать лишнюю часть трубы и дотянуть гильзу несложно. Ну и про тест без фото уже 1000 раз говорили. Принято на такое не отвечать.

Фото завтра достану, а насчет срезать - для 25 трубы так и делали, срезали и дотянули гильзу. На 16 уже заморачиваться не стали.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11154

04.06.2020 в 14:13:51

newliner написал: Инструмент был совсем новый настоящий Rehau модификация QC. Насадки на stabil фирменные.

Так если всё фирменное и официальное, то как бы надо бы вопрос задать напрямую производителю, что бы он сообщил что к чему или оплатил переделку за свой счёт при косяках с его стороны (при условии что всё делалось по рекомендациям производителя).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.