Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

14.12.2020 в 15:47:11

Maikee написал: Повторные испытания показали что за 30 минут давление упало на 0.6 бар. Я так понял это норма.

еще через 2 часа, то есть через 2,5 с момента начала, падение еще на 0,25-0,3, капель нет.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

14.12.2020 в 16:22:45

при третьей опрессовке показатели улучшились. падение на 0,3 за полчаса. Чем больше опрессовок, тем качественнее система получается.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2020 в 17:48:51

Maikee написал: Чем больше опрессовок, тем качественнее система получается.

Не передёргивайте. Чем больше опрессовок - тем качественнее у Вас воздух растворяется. Нормальная опрессовка производится с первого раза.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

14.12.2020 в 18:27:04

Mazayac, спасибо. Сейчас падение за полчаса на 0,4 , за 2 часа еще 0.3. За 2,5 часа получается 0,7. я так понял второй показатель это плохо?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

14.12.2020 в 19:33:28

четвертая опрессовка показала падение на 0,3 за полчаса

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

14.12.2020 в 21:43:01

через 2 часа -0.2 бара. с четвертого раза опрессовка получается только

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 10:28:12

горячую воду тоже 5 раз прессую. сейчас за полчаса падение 0,1

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 12:24:05

через 2 часа падение еще на 0,2. Закончить опрессовку? уже третий день делаю

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 13:11:36

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111648

15.12.2020 в 13:36:53

Maikee написал: через 2 часа падение еще на 0,2. Закончить опрессовку? уже третий день делаю

Maikee, да. Сделайте плиз несколько фото опрессовщика..... в разных видах поближе

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

15.12.2020 в 13:43:31

Maikee написал: горячую воду тоже 5 раз прессую. сейчас за полчаса падение 0,1

Maikee, у вас система малегькая, и 0,1 атм. это грамм 10 воды или менее. труб расширились или воздух ушел и все, падение. а течи нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111648

15.12.2020 в 14:13:23

C2h5-OH написал: это грамм 10 воды или менее

это не мало, если течь

PS Чтобы так не мучиться и не гадать - надо удалять воздух максимально тщательно - о чем и говорил выше.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 14:43:10

Странно но показания на манометре пресса меньше всегда чем на манометре в шкафу на 0.6. я ориентировался на шкаф

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111648

15.12.2020 в 14:49:04

Maikee написал: показания на манометре пресса

на нем не указан класс точности - это не измерительный прибор, а так - индикатор

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2020 в 16:05:12

BV, в шкафу не лучше :) Но при опрессовке важны не абсолютные показания, а относительные, так что не паримся.

0