08.11.2020 в 19:02:34
Maikee, ну лучше опрессовка 40 минут, чем ноль.
08.11.2020 в 19:05:53
Спасибо за ответы. до опрессовки можно устанавливать смеситель ? То есть при опрессовке надо снимать смеситель?
08.11.2020 в 19:33:20
Maikee, снимать.
08.11.2020 в 19:42:38
Mazayac, спасибо
12.11.2020 в 12:22:56
Теперь новый сантехник сказал что опрессовка 30 мин стоит 5 тыс, это нормально?
12.11.2020 в 12:24:17
Мишутк, Вы сколько платили за опрессовку?
12.11.2020 в 13:09:27
Maikee написал: Мишутк, Вы сколько платили за опрессовку?
Maikee, я не платил за опрессовку. Спаял, скрутил и не парюсь.
12.11.2020 в 13:37:58
Maikee, приезжайте, дам вам пресс.
05.12.2020 в 23:07:31
C2h5-OH, спасибо. Там еще проблема возникла с ПС....Мастер сделал так что подтекало из подводки, когда нагрелось перестало течь. Я так понимаю нужно все исправить до опрессовки.
А опрессовывать надо отдельно водоснабжение и ПС?
Может купить с доставкой этот?
05.12.2020 в 23:15:00
Maikee написал:
Может купить с доставкой этот? Или он плохой?
Maikee, из фольги - максимум 10бар, и не уверен что рычаг это выдержит :)
Если немного допилить - перебрать клапана, сменить рычаг и манометр и тд - НАВЕРНОЕ (руками не щупал) пойдет...
05.12.2020 в 23:26:38
BV написал: максимум 10бар
BV, спасибо, но не понял. везде пишут опрессовывать на 1,5 рабочих давления. у меня рабочее 3 бара, значит подать нужно 4,5?
05.12.2020 в 23:32:59
Maikee, 4.5 - ниочем. По хорошему - прессовать надо 10. Если отсечь слабые звенья - смесители, бачки унитаза и тд - можно и больше
У труб - рабочее 10, у латунных фитингов, и арматуры не менее 16.
06.12.2020 в 11:52:19
BV написал: Если отсечь слабые звенья - смесители, бачки унитаза и тд - можно и больше У труб - рабочее 10,
BV, как отсечь? у меня бачок подключен, инсталляцию снимать?
06.12.2020 в 13:41:51
там вентиль внутри.
06.12.2020 в 13:44:40
C2h5-OH, про вентиль знаю, так все снимать? или достаточно вентиль закрыть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу