Здравствуйте, ситуация: разведена проводка ввгнг ls (A) 3×4 вводной, свет 3×1,5, розетки 3×2 5: диф в подъезде, счетчик, диф на все квартирные автоматы, дальше пошли автоматы по группам свет/розетки: коридор 10/16А, комната 10/16А, кухня 10/16А, комната 2 - 10/16А ванная свет 10А, автомат на ванную розетки 16А от него узо 25А 30мА. При соприкосновении 0 и земли раньше узо срабатывало на ура. После работников которые штукатурили, открутили навесной щит, загнули низ к верху под 90° отштукатурили и установили щиток- стало происходить следующее: 1) перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки. При выключенном автомате на розетки комнаты при соединении к примеру 0+ земля и коснутся фазы - бьет током но узо не срабатывает, по ощущением 15 вольт где-то (некритично но неприятно), понятное дело утечка. Отключены все потребители - отключена противоположная комната - перестаёт быть. Розетки выключатели все проверены, перепутаных проводов нет. Как вариант - при задерании щитка работники повредили как минимум кабель где 0 соприкасается с землей - это мое предположение. Если бы был повреждён вводной кабель - то при отключении второй комнаты все равно проходил бы удар - а так его нет. Я правильно понимаю что кабель повреждён на вторую комнату? Дифы несрабатывают даже при продолжительной соприкосновении. Вопрос в том как найти это повреждённый участок, так как кабель от щитка до первой розетки метров 15 по потолку идет. Планирую вскрыть штробу и заменить часть. Тест работает, узо ставил и 10мА неотключает. Таким образом утечка наблюдается в любой розетке в квартире.