s.chikarov написал:
Когда выдергиваю из группы сантехкабину на отдельный АВДТ 10/16, то при включении света на кухне срабатывает и УЗО 30/40 и АВДТ 10/16.
Значит, неправильно выдёргиваете. Получается какое-то диагональное включение: фаза от АВДТ, ноль от УЗО. Или наоборот. Почитайте ссылку, которую я давал: там штатный электрик арендодателя при добавлении в схему второго УЗО сделал целый набор ошибок этого типа в подключении: фазу на новое УЗО взял с общего ввода, ноль на новое УЗО взял с выхода соседнего УЗО, а ноль на само освещение в распределительной коробке - с другого электрощита. А чтобы свет включался - поставил заведомо мёртвое, нерабочее новое УЗО.
Рисуйте полную схему всей своей сети, со всеми элементами, и с вариантом "выдёргивания". По вашим частичным эскизам понять проблему невозможно, потому что на них нет участвующих в проблеме элементов. Кстати, у Вас тоже может быть так, что ноль в какой-то распредкоробке берётся не из того места щита, которое Вы предполагаете.