Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

17.06.2020 в 23:10:53

в деревянном доме на даче в эл.щитке планируется поставить: вводной автомат - счетчик - противопожарное УЗО на 300мА - стабилизатор напряжения (внешний настольный. Из щитка будет выходить провод к стабилизатору и выход стаба будет заходить обратно в щиток)

Далее от стабилизатора:

  • автомат 25А на баню (там свой щиток со своим УЗО 10мА и автоматами)
  • УЗО на 30мА - автомат 10А свет и автомат 16А розетки

и вот вопрос: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора?

1
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2020 в 23:16:13

До.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

17.06.2020 в 23:21:16

Rumato написал: До

а будет ли УЗО срабатывать, если что? ведь неизвестно (мне), как работает стабилизатор и какая там схема Может, как UPS, где на выходе далеко не синусоида

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.06.2020 в 23:37:34

До стаба .

0

И это пройдёт ...

Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

18.06.2020 в 01:28:18

serj12 написал: До стаба

я понял, что предлагается поставить УЗО до стаба :) поэтому спросил, будет ли в этом случае срабатывать УЗО, если после стаба электричество уйдет мимо розетки? т.е. поймет ли УЗО, что что-то пошло не так

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4059

18.06.2020 в 04:52:00

Если стабилизатор напряжения с гальванической развязкой то УЗО не сработает но вопрос зачем такой и вообще на хрена стабилизатор нужен когда 90% приборов либо не нуждаются либо имеют встроенный

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

18.06.2020 в 05:25:24

Aтос написал: Если стабилизатор напряжения с гальванической развязкой то УЗО не сработает

вот и я об этом же. Значит противопожарное УЗО надо ставить после стаба? Почему выше советовали ставить ДО стаба?

Aтос написал: но вопрос зачем такой и вообще на хрена стабилизатор нужен

потому что это дача и напряжение скачет сильно. По ночам опускается до 150. Днем 200-230. Светодиодные лампочки не всегда включаются (им от 180 надо). За холодильники стремно. Нагреватели не греют (закон Ома - при падении напряжения падает и ток, соот-но падает и мощА. Отсюда не греет нормально), с микроволновкой та же фигня. Вот и поставили стаб на 8кВт

1
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.06.2020 в 10:08:06

Voice написал: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора?

Voice написал: ведь неизвестно (мне), как работает стабилизатор и какая там схема

для начала спросите у техподдержки производителя: "сквозной ли ноль" в стабе и для успокоения себя поставьте УЗО перед стабом и затем замкните проводочком после него ноль и РЕ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.06.2020 в 10:20:57

Voice написал: и вот вопрос: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора

А Вы знаете для чего данный девайс нужен?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4059

18.06.2020 в 10:34:07

вот и я об этом же. Значит противопожарное УЗО надо ставить после стаба? Почему выше советовали ставить ДО стаба?

Потому что стабилизаторы с развязкой крайне редкие А в вашем случае вовсе не нужные

Нагреватели не греют (закон Ома - при падении напряжения падает и ток, соот-но падает и мощА

Хвост машет собакой. Напряжение подает от недостатка мощности в сети(источнике). Поднять напряжение стабилизатором вы сможете, а поднять мощность нет. Закон Ома для полной цепи.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.06.2020 в 11:26:23

Voice написал: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора?

Два вопроса:

  1. Какая система заземления в доме? TN или TT? При аварийном состоянии уличной сети настоятельно рекомендуется TT.
  2. Какой класс защиты у самого стабилизатора? 1 или 2? Вангую, что 1.

Ну и печально напоминаю, что установкой стабилизатора на весь дом включая отопление Вы многократно увеличиваете шансы остаться вообще без электричества. А нормальные светодиодные светильники нынче имеют номинал "от 90 до 240".

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу