ПPOPAБ написал:
Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра
Движок форума опять перенумеровал всё, что смог. :)
ПPOPAБ написал:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
Тридцать ОДИН.
С буквами не справится, надеюсь.
Попробую целиком.
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР No 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО
ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ
ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от
воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4
ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих
изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ.
Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от
воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы
2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий.
В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению
повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным
затруднениям при строительстве объектов. Ещё большие затруднения возникают при
строительстве новых объектов в населённых пунктах, где воздушные линии выполнены
неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей
(экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий.
Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению
защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до
1 кВ.
При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание
от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
- Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у
большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению
из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения
(УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе
является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
- При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из
условия обеспечения надёжного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное
замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление
рассчитывается по току надёжного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более
30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение
сопротивления до 150 Ом.
- При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3
МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует
использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в
соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
- Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После
реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного
заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ
шинами."