Анирамка написал: Славик64, да видела я Ваши ужасы. А вот научите,что делать,если как на последнем фото гореть будет? Накрыть чем то? Водой то вряд ли можно и получится?

Анирамка, бежать надо, бежать, прихватив самое ценное!

ПС А по сурезному. Не надо допускать этого. А так перекрыть газ.кран, который должен быть в доступном месте!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8759

28.06.2020 в 22:32:23

VladM написал:

Славик64 написал: конкретный пример, где на колонке Астра(кусок металла, никакой связи с электричеством) перегорел шланг.

Либо к газовой трубе либо к водопроводу хитрожопый сосед подключил ноль электросети своей квартиры. Соответственно либо с воды на газ, либо с газа на воду потек уравнивающий ток. Разность потенциалов может быть мизерной, но поскольку активного сопротивления в такой цепи практически нет, ток мог достичь больших значений, а все тепло выделилось на самом тонком элементе - шланге(соответственно с относительно повышенным сопротивлением "супротив" других труб) -

Либо: У кого то перегорела подводка, вызвала 04, они перекрыли газ и сказали, что кто то ворует ток. Я пришел к ней и показываю: Подводкой дотрагиваюсь до крана на трубе - искрит. Воруют! Вытаскиваю вилку с розетки, искра пропала. Что, спрашиваю, уже не воруют? Так что на первом месте не кто то ворует ток, а неисправность в самой технике!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

28.06.2020 в 22:40:47

Славик64, да видела я Ваши ужасы. А вот научите,что делать,если как на последнем фото гореть будет? Накрыть чем то? Водой то вряд ли можно и получится? Славик64, Славик64, ну серьезно! :-) для оьщего развития! Как такую ерунду тушат? Мало ли в жизни пригодится. Не дай Бог конечно! Но знать буду.

0
Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

28.06.2020 в 22:44:04

Славик64, точнооооо! А у меня заранее от страха мозги отказали! :-) тушить собралась :-) позор на мою седую голову :-)

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8759

28.06.2020 в 22:44:54

Анирамка написал: Славик64, да видела я Ваши ужасы. А вот научите,что делать,если как на последнем фото гореть будет? Накрыть чем то? Водой то вряд ли можно и получится? Славик64, Славик64, ну серьезно! :-) для оьщего развития! Как такую ерунду тушат? Мало ли в жизни пригодится. Не дай Бог конечно! Но знать буду.

Так вот ведь по сурезному.

Славик64 написал:

Анирамка написал:

ПС А по сурезному. Не надо допускать этого. А так перекрыть газ.кран, который должен быть в доступном месте!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

28.06.2020 в 22:46:18

VladM, да я со страху все,что угодно купить готова :-) а у них срок годности есть какой нибудь? И где их продают?

0
Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

28.06.2020 в 22:49:23

Славик64 написал:

Анирамка написал: Славик64, да видела я Ваши ужасы. А вот научите,что делать,если как на последнем фото гореть будет? Накрыть чем то? Водой то вряд ли можно и получится? Славик64, Славик64, ну серьезно! :-) для оьщего развития! Как такую ерунду тушат? Мало ли в жизни пригодится. Не дай Бог конечно! Но знать буду.

Так вот ведь по сурезному.

Славик64 написал:

Анирамка написал:

ПС А по сурезному. Не надо допускать этого. А так перекрыть газ.кран, который должен быть в доступном месте!

Славик64, , точнооооо! А у меня заранее от страха мозги отказали! :-) тушить собралась :-) позор на мою седую голову :-)

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 583

28.06.2020 в 22:56:47

Анирамка написал: то крышка плиты все равно прикасается к стояку

Что то мешает приклеить к кромке крышки на двусторонний скотч полоску пластика? Если уж плиту на 5-10мм отодвинуть невозможно.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

28.06.2020 в 23:00:42

Alekss написал: Что то мешает приклеить к кромке крышки на двусторонний скотч полоску пластика?

Мне сразу пришла в голову похожая идея. Только не на крышку плиты, а на трубу надеть что-то, типа небольшого разрезанного пластикового кольца.

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 583

28.06.2020 в 23:08:47

Сергей...... написал: Только не на крышку плиты, а на трубу надеть что-то, типа небольшого разрезанного пластикового кольца.

Тогда уж на всю высоту трубы от пола до кромки крышки.

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 387

29.06.2020 в 08:24:34

Анирамка написал:

Я запуталась. Подскажите пожалуйста. Есть газовая плита Гефест. К электричеству не подключена,пользуюсь пьезозажигалкой, мне так спокойнее. Был плохой опыт,когда в старой плите прогорели все электроподжиги (от старости, 20 лет было плите),поэтому сразу вилку с проводом в новой плите скрутили и висит у задней сенки. Подключали официальные газовщики. В обязательном порядке диэлектрическую вставку между краном и плитой сделали. Но! Вопрос-шланг по касательной все равно касается стояка,задней стенки плиты не касается,там есть зазор. И металлическая крышка плиты опирается на стояк газовый. Предлагали плиту еще ближе к стояку придвинуть,но тогда бы не только касание,но и прижим был бы шланга хороший и к стояку и к плите, а так ~7см между плитой и трубой стояка есть. Начиталась,как пробивает до дыр эти сильфонные шланги блуждающим током,стало не по себе. Насколько опасная ситуация у меня?

Анирамка, Здравствуйте, все у вас хорошо, судя по фото шланг не касается стояка)) Даже если будет касаться то вероятность разгерметизации стремится к нулю))

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

29.06.2020 в 09:52:44

Alekss написал:

Сергей...... написал: Только не на крышку плиты, а на трубу надеть что-то, типа небольшого разрезанного пластикового кольца.

Тогда уж на всю высоту трубы от пола до кромки крышки.

Alekss,
Не вижу в этом необходимости. Разве что "на всякий пожарный".

0
Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

29.06.2020 в 19:37:30

Газовщик495, добрый вечер! Касается,это точно))) на фото не видно. То есть,если у меня исключено искрение, т.к. не подключено к розетке,то от меня ничего не случится? А если соседи что то не так подключат и ток по стояку пойдет,а у меня тут это?? )))) Я плохо понимаю в электричестве)))

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 387

02.07.2020 в 08:17:35

Анирамка написал: Газовщик495, добрый вечер! Касается,это точно))) на фото не видно. То есть,если у меня исключено искрение, т.к. не подключено к розетке,то от меня ничего не случится? А если соседи что то не так подключат и ток по стояку пойдет,а у меня тут это?? )))) Я плохо понимаю в электричестве)))

Анирамка, Шланг гибкий, в месте подключения к плите подогните его к задней стенке газовой плиты, и не будет тогда касаться) Я тоже не электрик) Не встречал пробитый током шланг, если прибор не был подключен к сети 220)

0
Аватар пользователя
Анирамка

Местный

Регистрация: 26.03.2018

Москва

Сообщений: 101

17.07.2020 в 12:03:46

Газовщик495, так если он к задней стенке будет прикасаться, то тоже плохо))) нагреется и прогорит от духовки)))) Или нагрев ему не страшен?