Эвита, прикрутить этот клапан на бойлер на холодный патрубок, уже к нему подключить подводку. Быть готовым к тому, что из маленького отверстия будет подкапывать. Подключить трубочку и вывести в канализацию. Или в бачок унитаза.
08.07.2020 в 18:11:23
Эвита, прикрутить этот клапан на бойлер на холодный патрубок, уже к нему подключить подводку. Быть готовым к тому, что из маленького отверстия будет подкапывать. Подключить трубочку и вывести в канализацию. Или в бачок унитаза.
08.07.2020 в 18:15:10
Mazayac, и тогда если я буду включать магистраль горячей воды ,вода не будет заливаться в бойлер через патрубок горячей воды? А то у нас сейчас именно такое происходит когда включаем горяую воду
08.07.2020 в 18:17:15
Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный
И ставить не стал совсем.
08.07.2020 в 18:18:18
Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)
Эвита, мастер подключил бойлер с грубейшими нарушениями. Обязан вернуться и бесплатно подключить правильно. Может принести с чеком "качественный клапан" - оплатите его стоимость. Если фирма - претензия фирме. Если с интернет ресурса - отзыв на некачественную работу туда. Если одноразовый человек - вам урок. Клапан ставится за 5 минут, дольше разговаривать.
08.07.2020 в 18:36:31
Подскажите ещё пожалуйста, перед этим клапаном стоит ли купить и установить фильтр воды,а то когда мы сливали воду с бойлера в таз ,у нас там было не много песка.
08.07.2020 в 19:21:22
Эвита, нет, фильтр там не нужен.
"Мастер" - опаснейший рукожоп. Бойлеры без этого клапана взрываются с разрушением несущих конструкций и гибелью/увечьями людей.
08.07.2020 в 20:02:42
Всех благодарю, спасибо Вам, ребята! ;)
12.08.2020 в 10:14:54
Mazayac, ага я так сосдей затопил 8 этажей :killyourselfbywall: