13.07.2020 в 10:30:09

День добрый.

В интернете, например в роликах электриков на ютубе, сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо. В инструкции по установке рбуза - после. Например, если поставить по инструкции рбуза, то в моей п44-т будут не защищены розетки кухни и освещение.

Есть ли разница? Если да, то как правильно?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2020 в 00:13:53

666 написал: сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо

РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть :( РКН просто устанавливается на вводе - представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.07.2020 в 02:56:42

666 написал: Есть ли разница? Если да, то как правильно?

По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!

После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
666

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 14

14.07.2020 в 15:44:24

ZooZoo написал: РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть

Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.

ZooZoo написал: РКН просто устанавливается на вводе - представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)

Я правильно понимаю, что не обязательно соблюдать инструкцию рбуза и можно установить в следующей последовательности: выключатель -> ркн -> узо, защитив таким образом всю внутреннюю электрику, включая узо, от повышенного напряжения?

Посититель написал: По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!

Так бы и сделал. Но в штатной схеме установки наоборот. Лучше спрошу. Мало ли, в этом есть какой-то смысл.

Посититель написал: После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.

В щитке в квартире. В приквартирном холле счетчик и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы. Разводка штатная от застройщика. Пока так. Планирую только РН в выходные поставить. Потому что в последнее время периодически бывает 260+ вольт.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.07.2020 в 15:48:44

666 написал: и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы

фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

0
Аватар пользователя
666

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 14

14.07.2020 в 16:34:29

юра Т написал: фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.07.2020 в 16:54:27

666, не понимаю зачем Вам оно вообще понадобилось

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2020 в 17:14:18

666 написал: ZooZoo написал: РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть

Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.

естественно, я в своем комментарии указал, что УЗО вообще может не быть, а РКН ставить нужно вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе будет ли потом стоять УЗО или не будет - тут уж как получится вот у вас будет, а у кого-то нет :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
666

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 14

14.07.2020 в 17:43:04

ZooZoo написал: вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2020 в 17:53:16

666 написал:

ZooZoo написал: вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

666, это нужно им звонить и разговаривать с техподдержкой возможно, они имеют ввиду то, что в этажном щите застройщик ставит вводной автомат + УЗО на 0,1А (либо АВДТ = дифф. автомат), а владельцы квартир делают улучшайзинг (ставят РКН, перебирают щиток, т.к. проводку заменили в квартире) непосредственно в квартире, т.е. ПОСЛЕ этажного УЗО

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.07.2020 в 00:51:59

666 написал:

ZooZoo написал: вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

666, там же написано в инструкции, что УЗО устанавливают для защиты людей от поражения током, а не для защиты РБУЗа. Логика производителей этого РБУЗа какая-то странная - например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 - 1,7 метра от пола.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

15.07.2020 в 06:41:12

Abrikos написал: например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 - 1,7 метра от пола

Так это стандартное расположения щёчика в советском частном секторе.

0
Аватар пользователя
666

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 14

16.07.2020 в 15:37:55

Ответ DS Electronics:

"УЗО вы можете ставить и после реле напряжения."

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.07.2020 в 18:27:51

666 написал:

юра Т написал: фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.

666, ваше ВДТ (УЗО) КЭАЗ D63 зависит от напряжения сети (электронное), отключается при Uоткл = 265+/-10 В, гарантированно сохраняет работоспособность в диапазоне 70...253 В (по документации, а по слухам и тестам 50...265 В).

Если установите после РН с верхней границей меньше 255 В, то при сравнительно плавном повышении напряжения РН отключит повышенное напряжение до того как ВДТ сработает от перенапряжения. Однако, РН отключает только «фазу».

Таким образом, если установите ВДТ до РН, то при авариях типа «обрыв нуля» и связанных с ним понижениях/повышениях ваше ВДТ сможет контролировать ток утечки по нулевому проводу не в диапазоне нижняя...верхняя граница РН, а в гораздо большем диапазоне (почти всегда, с подавляющей вероятностью).

Итого, без учёта АВДТ на площадке, про который ничего неизвестно, если Вам более важна «бесперебойность питания», то РН до ВДТ, а если более важна «дополнительная мера защита от прямого прикосновения», то ВДТ до РН.

0
Аватар пользователя
666

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 14

18.07.2020 в 15:30:04

Спасибо.

0