ZooZoo написал:
РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть
Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.
ZooZoo написал:
РКН просто устанавливается на вводе - представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)
Я правильно понимаю, что не обязательно соблюдать инструкцию рбуза и можно установить в следующей последовательности: выключатель -> ркн -> узо, защитив таким образом всю внутреннюю электрику, включая узо, от повышенного напряжения?
Посититель написал:
По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!
Так бы и сделал. Но в штатной схеме установки наоборот. Лучше спрошу. Мало ли, в этом есть какой-то смысл.
Посититель написал:
После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.
В щитке в квартире. В приквартирном холле счетчик и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы. Разводка штатная от застройщика. Пока так. Планирую только РН в выходные поставить. Потому что в последнее время периодически бывает 260+ вольт.