Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.07.2020 в 11:57:52

dimmo написал: Подскажите пожалуйста хорошие фирмы по решеткам на приток и забор. желательно европейские марки, а то с доставками сейчас проблема.

IMP Klima,TROX
Российские решетки по стоимости дешевле выйдут. Грубо, 1 решетка TROX примерно стОит столько же сколько 3 решетки от Арктос. + еще и доставка. + в том же TROX-е Вам не скажут сразу цену пока ВЫ им не сделаете заявку. Не знаю как сейчас, а раньше даже прайс не давали. Только через запрос.
Кроме этого еще были вопросы по которым отказались с ними в сотрудничестве. А по качеству - ничего существенного и нет. Хотя и сделаны неплохо.

С кондиционерами окончательное решение приняли ??

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 285

24.07.2020 в 18:17:51

dimmo,

Мультисплит 12 кВт, до 5 внутренних блоков можно установить. Внутренние блоки на Ваш вкус: канальные, кассеты, настенные. От внешнего блока до блока распределителя 30 метров можно трассу (одна пара труб) прокладывать. К блоку распределителю уже подключаются до пяти внутренних блоков. Описание на русском: http://hisense-air.ru/product/hi-vneshnie-ultra-match-dc-inverter/

В Испании это же оборудование: https://www.hisense.es/aire-acondicionado-comercial/multisplit-externo/multisplit-amw-42u4se/

Принимал участие в монтаже таких систем. Удобный вариант когда сплита не хватает, а VRF нет необходимости ставить.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.07.2020 в 19:21:45

АлександрВиК написал: Мультисплит 12 кВт, до 5 внутренних блоков можно установить.

Вариант нормальный но по холодопроизводительности переразмерено как минимум в 2 раза. Постами выше посмотрите планировку. А так - вполне реально использовать такой вариант. Но автор "заточен" под канальный ВБ, другие варианты не устраивают. Это его пожелание.

А такие варианты есть у многих производителей.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

dimmo
dimmo
Местный

Регистрация: 17.07.2020

Барселона

Сообщений: 124

24.07.2020 в 21:25:07

с машинами посмотрел еще раз. у тогоже фуджитсу есть мультисплит на канальниках , дешевле все в 2 раза . Видимо я совсем не понял что такое vrf и зачем он нужен если есть мультисплит, только штобы несколько трас не тянуть и все?. думаю может взять эти: Fujitsu Unidad Interior Conductos ACY 20 UI-MIN 2 un. Fujitsu Unidad Interior Conductos ACY 50 UI-MIN 1un. Fujitsu Unidad Exterior AOY71UI-MI3 1un.

Но они на 410 м газе , чем это может быть плохо?

тут все активно впаривают митсубиси и цены просто супер, оказывается митсубиси установщикам дает супер цены чтобы задавить конкуренцию.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

24.07.2020 в 21:50:33

dimmo, Фуджитсу нормальные аппараты,но мицубиси электрик лучше.Самые дешевые инверторы мицубиси хеви ,серия ZSPR-S в этом году испортились-много жалоб на шумную работу и внутренних и наружных блоков. фреон р410-нормальный,распространенный фреон,ничем он не плох и не хорош,все обычно.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 285

25.07.2020 в 16:24:20

Ким написал:

АлександрВиК написал: Мультисплит 12 кВт, до 5 внутренних блоков можно установить.

Вариант нормальный но по холодопроизводительности переразмерено как минимум в 2 раза. Постами выше посмотрите планировку. А так - вполне реально использовать такой вариант. Но автор "заточен" под канальный ВБ, другие варианты не устраивают. Это его пожелание.

А такие варианты есть у многих производителей.

Ким, У HISENSE канальные блоки с тремя номиналами по производительности. 9, 12 и 18 тысяч BTU Описание внутренних блоков для мультисистемы У 9 блока (2600Вт в номинале) минимальный уровень шума 25 дБ(А). Не бесшумно, но очень немного для канальника.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 285

25.07.2020 в 16:26:47

КАТРАН, Автор поста пишет из Барселоны. Там R410a уже полста евро за кило :eek:

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

25.07.2020 в 18:53:00

АлександрВиК, Ну и что?Его постоянно заправлять надо что ли?Один раз,после опрессовки, запустил систему и забыл.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 285

26.07.2020 в 13:43:49

КАТРАН написал: АлександрВиК, Ну и что?Его постоянно заправлять надо что ли?Один раз,после опрессовки, запустил систему и забыл.

КАТРАН, Прессовать мульт сплит без крайней необходимости не стоит.

В таком мульте HISENSE 42.000BTU, килограмм R410a может добавить придётся.

А вот в VRF с дозаправкой R410a всё весело. Очень не дешёвое удовольствие :eek:

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

26.07.2020 в 18:23:07

АлександрВиК,

Что это за чушь?Опрессовка должна производиться всегда.1кг фреона,5кг-все это копейки по сравнению со стоимостью оборудования,один раз можно и нужно опрессовать,отвакумировать,если нужно -дозаправить и больше это никогда не понадобится.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

26.07.2020 в 18:23:56

**АлександрВиК [написал]

КАТРАН, Прессовать мульт сплит без крайней необходимости не стоит. :eek:

АлександрВиК, Что это за чушь?Опрессовка должна производиться всегда!.1кг фреона,5кг-все это копейки по сравнению со стоимостью оборудования,один раз можно и нужно опрессовать,отвакуумировать,если нужно-дозаправить и больше это никогда не понадобится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.