Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

22.07.2020 в 15:44:19

Добрый день!

Входные данные. Последний этаж 5-этажного дома. Батареи от застройщика представляют собой советский биметалл, подключенный без всяких отсечных вентилей. Примерно так выглядит - металлическая труба на которую надет алюминиевый/силуминовый радиатор.

Текущая схема:

Хотелось бы это переделать с заменой батарей на современный биметалл и возможностью их отключения. Составил 2 схемы

Вариант 1:

Вариант 2:

Прошу помочь. Есть ли ошибки, что можно поправить? Какая из них будет предпочтительней?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2020 в 18:54:29

Kanaduchi, вариант 1 норм, за исключением воздухоотводчика - воздуха в точке его установки не будет никогда. В верхние коллекторы радиаторов он попадёт, там и стравливать придётся - из обоих.

Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

22.07.2020 в 23:20:16

Mazayac написал: Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.

не обязательно, достаточно добавить степень свободы.

2ТС № 1 паредпочтительней по причине отсутствия зависимости от направления подачи, с которой может ошибиться тот кто вам ее указал.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 10:51:41

Олегович, можно комбинировать оба способа. Главное чтобы автор/исполнитель подумал о снятии радиаторов до того, как защемит их при монтаже намертво :)

0
Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

23.07.2020 в 11:42:57

Всем спасибо за советы. Буду использовать схему 1. Радиаторы, краны соберу все сам по примеру работ Олеговича. Исполнитель будет только варить трубу. Надеюсь, удастся избежать защемлений.

Там есть одна загвоздка. Вся труба идет диаметром 26мм. Мне в этом случае у радиаторов надо дюймовые краны и фитинги ставить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 18:02:20

Kanaduchi, нет, ближе к крану делается переход на трубу 3/4".

0
Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

23.07.2020 в 18:33:04

Mazayac, я правильно вас понял?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 00:30:32

Kanaduchi, на нижних трубах сужения продлите почти до байпасов - и нормально.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

24.07.2020 в 00:32:04

Ваша схема в картинках

Переход с 1’ на 3/4’

Как победите задачу, выложите сюда результат если не сложно

0
Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

24.07.2020 в 06:20:19

Спасибо, поправил схему.

Как победите задачу, выложите сюда результат если не сложно

Да, конечно. Сюда опубликую результат

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 07:03:44

Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.

0
Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

24.07.2020 в 07:22:31

Mazayac написал: Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.

Mazayac, Не совсем понял. На одном из радиаторов надо перенести термоклапан на нижнюю трубу? Шаровые краны перед термоклапанами поставлю

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 07:42:32

Kanaduchi, вот так:

можно переставить термоклапан вправо или влево - в зависимости от реального направления подачи, не меняя ничего вообще, только ключ понадобится перепаковать пару резьб. Американки обычные конусные, радиатор при этом легко снимается при необходимости. Махонький минус - при смене положения термоклапана сдвигается влево-вправо радиатор, но это просто реализовать перестановкой кронштейнов, а если их сразу поставить через 2 секции от краёв - не будет видно незадействованных отверстий.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 07:51:36

Обновил иллюстрацию для наглядности указав направление подачи.

0
Аватар пользователя
Kanaduchi

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

24.07.2020 в 07:52:34

Понятно, спасибо! Попробую сделать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу