24.07.2020 в 11:46:07
Здравствуйте уважаемые Коллеги! Есть такая проблема. Подскажите советами, кто сможет. Монолитный дом, квартира свободной планировки. Спустя 2 года с момента сдачи дома начали делать ремонт. Возвели межкомнатные перегородки из полнотелого ПГП толщиной 8см. Далее стены были оштукатурены ротбандом (порядка 1см толщины с каждой стороны) и ошпатлеваны ротбанд-пастой под сетку. Так как ремонт был длительный, то в таком виде эти стены без финишной отделки простояли несколько месяцев. Через эти несколько месяцев обнаружили на стенах волосяные трещины (по крайней мере они так выглядели по шпатлевке на сетке) проявившиеся в нескольких местах - в основном в верхних углах дверных проемов, а также на одной цельной стене в нижней ее части вертикальную трещину от пола до середины стены. Обьяснение этим трещинам скорее всего продолжающаяся усадка дома, она действительно имеет место. Я предложил моему мастеру эти трещины расшить v-образно с каждой стороны сантиметра на 2 вглубь и заполнить фугеном или унифлотом. Он отказался это делать, сказав, что тогда мы нарушим имеющийся слой сетки под шпатлевкой. И заверил, что если мы поклеим на стены стеклохолст или обои под покраску, то это полностью скроет трещины и они никогда не проявятся. Так и сделали - часть стен оклеили прочным стеклохолстом (50г на метр плотностью) и финишно отшпатлевали, часть стен оклеили обоями под покраску Erfurt (130г на метр плотностью). После этого стены покрасили. Спустя 2 месяца, к своему ужасу обнаруживаю, что трещины проявились и на стеклохолсте и на обоях с покраской. Фото прилагаю. Внешне это выглядит как появление выступающей неровности /морщины на покрытии по линии трещины. Вопросов 2:
Вообщем, что посоветуете? Мой мастер смалодушничал? (может проблема всего лишь, что не расшили и не заделали трещины перед чистовой отделкой?) Как заделать теперь стены, чтобы забыть надолго про эти трещины? Ситуация близка к отчаянности... надо заканчивать ремонт.. и все уперлось теперь в эту проблему... Заранее большое спасибо!
24.07.2020 в 11:56:22
Veter, У вас все трещины вверх от углов проемов. Там над дверью закладные из уголка с двух сторон или хотя бы арматура есть с заходом сантиметров 20 на стены?
24.07.2020 в 12:08:23
Hitgher, проемы у нас выложены под двери шириной 70 и 80см, соответственно сами проемы 78 и 88см. При кладке ПГП по технологии Кнауф вроде для проемов такой ширины допускается отсутствие верхней балки на проеме. Мы закладные в проемах не делали. В одном месте, где был сложный участок (узкий г-образный стык стен с двумя проемами ) заложили несколько арматурин 12мм в штробы над углами проемов, заделав их унифлотом. Это единственное место - где я заставил мастера заложить укрепляющие закладные после появления там трещин до чистовой отделки. Что примечательно - в этом месте , со стороны где делались закладные и после этого вся трещина расшивалась и заделывалась унифлотом - сейчас трещины под обоями не видно, а с другой стороны этой же стены , где трещина не заделывалась перед оклейкой обоев - она проявилась. Поэтому и грешу, что трещины проявились от отсутствия их заделки перед чистовой отделкой. В квартире сделано всего 5 аналогичных дверных проемов в стенах из ПГП. Проблемными оказались 2 проема... грешу на усадку дома, так как в этих местах видны на потолке небольшие трещины на плите. А свободный пролет помещения (участок между монолитными стенами) составляет на этом участке около 7 метров. Возможно немного провисают перекрытия (этому свидетельствует, что на одной из цельных стен из пгп не имеющей проемов, имеется трещина идущая от пола до середины стены).
24.07.2020 в 12:59:56
Арматура нужна во всех проемах. Если где-то написано, что можно обойтись без нее, то там указан список действий в противовес этому, которые сделать почти нереально. Результат на табло. Усадка дома легко решается тем, что сверху ПГП есть пена. Хотя на практике у нас был объект, в котором мы заранее знали, что будет заморозка чистовых работ на 1,5 года (у нас был договор на черновые и на чистовые работы с такой паузой). И мы там не сделали арматуру в 1 проеме, но выполнили все остальные действия. Итог - трещина, которую мы увидели через 1,5 года. Т.ч. больше никаких игр.
24.07.2020 в 13:33:41
Ключевой вопрос, что теперь мне лучше сделать в моей ситуации. Логично, что арматура над проемом это лучше , чем без нее. Но у меня, в одном проеме она есть (только заложена была уже после появления трещины), а другом проеме к сожалению ее заложить уже проблематично (проходит электрика в стене вертикально, к выключателям и розетке в 15см от границы проема). Тут получается 2 основных момента:
24.07.2020 в 14:01:13
Если решать проблему, а не следствие - это установить арматуру. Пусть будет не 20 см от проема запас, а 14 см. Этого хватит. Все остальные действия - это как советы Вашего мастера. Или повезет или нет.
24.07.2020 в 14:07:39
Veter написал: Возможно немного провисают перекрытия (этому свидетельствует, что на одной из цельных стен не имеющей проемов, имеется трещина идущая от пола до середины стены).
Стена развязана от потолка? Стажку делали до возведения стен или после?
24.07.2020 в 14:28:07
Мишутк, примыкание к потолку следующее: полость между последним рядом ПГП и потолком порядка 2-3см, заполнена монтажной пеной, вертикальные края полости (около 1см в глубину заполнены штукатуркой при выравнивании стен). Перед возведением стен, учитывая неровность пола, под стенами был возведен "фундамент" из стяжки Ветонит 5000, шириной порядка 15см (под кладку стены) и толщиной 3-5см в зависимости от перепада уровня. Дальнейшая стяжка делалась уже вокруг стен после их возведения.
24.07.2020 в 14:44:14
Ваша собственная стяжка опустила ваш пол и поломала перегородки по местам напряжения. Перемычки над проемами снимают напряжения с углов, уменьшают вероятность трещин. Причина вроде бы ясна, малыми силами остается бороться с последствиями. Стена шевелиться будет и дальше. Я бы эти места армировал бумажной лентой. Как минимум то, что вы заделали и не треснуло снова - пример попытаться сделать так же.
Еще поясните - треснули стены скорее всего ближе к центру перекрытия (где прогиб плиты больше)? Вблизи монолитных стен проблемы есть?
24.07.2020 в 17:40:15
Мишутк написал: Ваша собственная стяжка опустила ваш пол и поломала перегородки по местам напряжения. Перемычки над проемами снимают напряжения с углов, уменьшают вероятность трещин. Причина вроде бы ясна, малыми силами остается бороться с последствиями. Стена шевелиться будет и дальше. Я бы эти места армировал бумажной лентой. Как минимум то, что вы заделали и не треснуло снова - пример попытаться сделать так же.
Еще поясните - треснули стены скорее всего ближе к центру перекрытия (где прогиб плиты больше)? Вблизи монолитных стен проблемы есть?
Мишутк, спасибо за информацию. Но я как-то не склонен грешить на нашу стяжку-фундамент под стенами. Сделана была она из самой качественной и прочной смеси и ей дали хорошо отстояться и набрать прочность перед монтажом стен. К тому же, монтаж стен на неподготовленном кривом полу не позволил бы вывести их уровень и состыковать "г" и "т" - образные их межкомнатные связки. По местам трещин:
25.07.2020 в 00:36:37
Veter написал: Через эти несколько месяцев обнаружили на стенах волосяные трещины (по крайней мере они так выглядели по шпатлевке на сетке) проявившиеся в нескольких местах - в основном в верхних углах дверных проемов, а также на одной цельной стене в нижней ее части вертикальную трещину от пола до середины стены. Обьяснение этим трещинам скорее всего продолжающаяся усадка дома, она действительно имеет место. Я предложил моему мастеру эти трещины расшить v-образно с каждой стороны сантиметра на 2 вглубь и заполнить фугеном или унифлотом.
Вот здесь и нужно было усиливать и расшивать с заделкой. Сейчас нужно делать все тоже самое, но уже дороже выйдет :eek:
25.07.2020 в 12:38:14
Veter написал: склонен больше грешить на усадку дома.
в монолитных домах никакой усадки нет. то есть нет такого как "усадка дома" но имеется усадка отдельных немонолитных стен. Особенно блочных стен. В вашем случае имеет место усадка вашей стены, выполненной из гипсоблоков. Гипсоблок очень реагирует на влагу и имеет большое расширение при увлажнении (влажный воздух) и наоборот, в сухом воздухе размеры гипсоблока стремятся уменьшится. Поэтому в слабых местах стены из гипсоблоков будут возникать трещины. допустим, вы заделаете несколько слабых мест - могут появиться другие трещины. Но вам легче - у вас есть сплошное армирование. Поэтому заделайте эти места, и благодарите того, кто заложил сетку...
26.07.2020 в 12:36:33
Коллеги, всем большое спасибо за отклики. В качестве сухого остатка получается:
29.07.2020 в 12:48:44
Коллеги, приветствую! Подскажите пож-та, советом - чем все же лучше отделать стены после ремонта трещин? Позволят ли толстые прочные обои скрыть если еще что-то подобное проявится? Что лучше использовать, например виниловые с горячим тиснением , или толстые стеклообои с покраской? Может еще есть какие-то варианты, которые я упустил (ламинат, кварцивинил, пробку - не очень хотелось бы). Заранее спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу