Макс193 написал: еше раз: насколько критичны 3 пункта описанные в топике?
Макс193 написал: Меня интересует то что описано в топике, я рассчитываю что проф. комьюнити с пониманием отнесется
Эти 3 произвольно выбранные вами пункта не критичны. Однако, проф. комьюнити указало вам на ГОРАЗДО БОЛЕЕ критичные и даже опасные моменты, коих вы упорно не желаете видеть и признавать. Именно поэтому встал вопрос о безграмотности и всём таком, ничего личного.
Макс193 написал: гриль и чайник почти новые были подключении. А если сумарное сопротивление они дают достаточное утечки выходящем за порог в 30мА
Так не бывает, поймите. При нормальной, исправной проводке и исправных электроприборах вся квартира вместе с грилями, духовками, чайниками, кондиционерами, стиралками и прочей требухой прекрасно уживается на одном 30мА УЗО.
Если это не так - надо искать причину, только и всего. Поставить узо 100мА (с большой вероятностью может не помочь) или вовсе выкинуть узо - это самый легкий, и, одновременно, самый опасный, безответственный и кривой путь, какой только можно вообразить.