Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2020 в 17:43:29

lelika57 написал:

Rumato написал: lelika57, Судя по здравому смыслу, подключить один провод и проверить моё утверждение, это быстрее чем ждать выписку из Википедии. Хуже от этого точно не будет.

Rumato, я правильно понял, что делаю перемычку, например от 2 фазы к нейтрали на УЗО на входе. И далее пробую ТЕСТ кнопку? Оно должно сработать? И если это так, то УЗО рабочее и отрубится если что-то на водогрее пойдет не так?

lelika57, Даже если бы я находился в средней степени состояния алкогольного опьянения, я бы не предлагал на нулевой полюс УЗО подключать фазу. Буковка N предполагает подключение в эту клемму исключительно рабочего ноля и никаких других проводников.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

06.08.2020 в 17:45:29

Для работы кнопки ТЕСТ ноль нужен даже символический, только на вх. клемме, иначе придется забираться внутрь УЗО для замены резистора и переключения. Или не забираться.

0
lelika57
lelika57
Новичок

Регистрация: 28.07.2020

Москва

Сообщений: 10

07.08.2020 в 16:17:54

Ноль нужен будет чисто для кнопки ТЕСТ получается Тогда подключу, чтобы был.

Главное что УЗО без него работает

dokar и Rumato спасибо за консультацию

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.08.2020 в 16:56:17

lelika57 написал: Главное что УЗО без него работает

Вы хотите сказать- срабатывает и отключает? При каких условиях?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2020 в 17:07:21

lelika57,
Если УЗО не отключается кнопкой Тест, то оно не работает.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2020 в 20:32:51

lelika57, проверьте - отключите нагрузку и нажмите кнопку тест.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

lelika57
lelika57
Новичок

Регистрация: 28.07.2020

Москва

Сообщений: 10

28.08.2020 в 14:00:16

"Работает УЗО" - это означает что если будет утечка оно отрубит все. Ноль не подключал. Без нуля кнопка Тест точно не отрубала УЗО. Получается что оно не работало?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

28.08.2020 в 14:39:00

lelika57 написал: Получается что оно не работало?

Скорее всего да, чем нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2020 в 16:47:31

lelika57 написал: "Работает УЗО" - это означает что если будет утечка оно отрубит все. Ноль не подключал. Без нуля кнопка Тест точно не отрубала УЗО. Получается что оно не работало?

lelika57, Конечно не работало. УЗО без рабочего нуля работать не может. Вам об этом ещё на прошлой странице сказали.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

28.08.2020 в 16:58:48

Rumato написал: УЗО без рабочего нуля работать не может

Ну, отчего же - может, ещё и как. Так-то, ему рабочий ноль-то пофигу. Будет по схеме с нулём, будет с ним работать, нет - будет работать по-другому)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2020 в 17:02:23

MaSeVi, Принцип работы УЗО основан на втором законе Кирхгофа. Оно без рабочего нуля не работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.