Здравсвуйте, уважаемые форумчане!
Раскритикуйте, пожалуйста, схему щита, или одобрите.
Ввод в квартиру 3х10, в подъезде в щитке автомата на 2х25А, 50А и УЗО.
Есть земля, ноль и фаза. Хочу поставить все от Legrand.
Вопросы:
схема щита:
27.03.2007 в 16:11:45
Meagle написал : Насколько необходимо противопожарное УЗО при такой схеме щитка?
Противопожарное УЗО необходимо по требованиям нормативов. Оно так и напрашивается в этажный щит после счетчика. И очень хочется чем-нибудь таким щелкнуть и спокойно ковыряться в квартирном щитке, не выходя на лестничную площадку. Я бы, например, щелкнул модульным рубильником на 63А.
27.03.2007 в 16:20:12
Значит поставим противопожарное УЗО. А на сколько 100 или 300мА его ставить?
27.03.2007 в 16:33:10
Meagle
Очень много УЗО. Денег не жалко? Диф.автомат 32А/10мА найдёте? А УЗО 40А/10мА? Чтобы приличного бренда. Диф.автоматы подразумеваются полноразмерные? Не указаны характеристики и типы аппаратов. К примеру, входное УЗО 63А/100 мА должно быть типа S.
Маломощный проточный водонагреватель стоит использовать только в безвыходных ситуациях. Накопительный совсем никак? И 3*4 для 32А маловато - надо тоже 3*6.
27.03.2007 в 16:54:21
Очень много УЗО. Денег не жалко? Хочется в случае срабатывания не остаться совсем без электричества
Диф.автомат 32А/10мА найдёте? А УЗО 40А/10мА? Вот с этим, действительно, проблемы. Придется на 30мА ставить.
Диф.автоматы подразумеваются полноразмерные? Не знаю. Всегда думал, что дифавтомат занимает 2 места в щитке. Или это не так?
Не указаны характеристики и типы аппаратов. Я и хотел узнать, аппараты с какими характеристиками предпочтительнее ставить.
Водогрей будет использоваться только 1 месяц летом, так что я думаю небольшой струйки хватит.
И 3*4 для 32А маловато - надо тоже 3*6.
3*4 уже проложили. Советуете на 25А дифавтомат?
27.03.2007 в 17:03:27
Meagle написал : небольшой струйки хватит
При этом нагрузка на проводку серъёзная.
3*4 уже проложили. Советуете на 25А дифавтомат?
Советую накопительный.
Придется на 30мА ставить.
На ванную комнату лучше 25А/10мА - и автомат на 20А до УЗО. Или номиналы автоматов после него ужать. На свет хватило бы С2, на тёплый пол B1 и на фен В10. :D
Всегда думал, что дифавтомат занимает 2 места в щитке.
Это компактные, на группу до 16А нормально, но больше я бы не рискнул. Полноразмерные или связка автомат+УЗО.
04.04.2007 в 18:48:55
Поизучав форум еще, нарисовал новую схему. Прошу покритиковать.
И еще возникло несколько вопросов:
Заранее спасибо.
04.04.2007 в 19:29:20
Meagle написал : Будет ли у меня работать теплый пол
Если у вас пол действительно будет потреблять 200Вт, то хватит, но мне не верится, что он будет греть.
Meagle написал : Правильное ли противопожарное УЗО я указал? Оно типа S?
Правильно.
Meagle написал : Можно ли поставить УЗО на 25А-10мА от Schnider Electric
Можно.
Meagle написал : Хватит ли автомата на 25А для проточного водогрея на 6 или 7 кВт?
На 6 может и хватить, а на 7 уже не хватит - поставьте такой-же диффавтомат, как и на варочную. P.S. Только пишите сначала количество жил, а потом уже и сечение - читать невозможно.
05.04.2007 в 11:40:27
Meagle написал : Поизучав форум еще, нарисовал новую схему. Прошу покритиковать.
И еще возникло несколько вопросов:
Заранее спасибо.
3X10 у Вас ввод тогда и АВ на 50А на входе ставить надо.
С селективностью у Вас будут проблеммы, при КЗ часто будете оставаться без света и бегать в коридор или на лесницу как там у Вас, включать АВ.
Селективное УЗО нужно если ВЫ не доверяете себе и будете воровать
эл. энергию, для защиты такого короткого куска проводки оно не
нужно, обычно это развод на бабло у "крутых электриков".
На квартиру обычно с избытком хватает одного УЗО на 30мА, для
санузла последовательно 10мА.
Для такого кол-ва УЗО нет обоснования, т.к. утечка довольно редкое
явление. Правда хозяин барин, может это у Вас дизайн коридорной
стенки такой из УЗО и автоматов.
05.04.2007 в 12:26:25
a 25A eto skol'ko problizitel'no Vatt?
05.04.2007 в 13:10:03
25a*220v= :d
05.04.2007 в 14:20:43
Petr
То не ватты, то вольт-амперы. Тождественны только для активной нагрузки.
05.04.2007 в 14:21:39
А что мне сделать, чтобы не было проблем с селективностью?
05.04.2007 в 15:13:03
Я поменял вводный автомат в квартире на 50А, для проточника поставил дифавтомат на 32А и по другому скомпоновал автоматы и УЗО для ванны.
Еще ответьте, пожалуйста:
Привожу новую схему:
05.04.2007 в 15:42:02
Meagle написал : А стоит ли заморачиваться с селективностью?
Я бы лично не стал - не каждый день вышибать будет.
Meagle написал : Для проточника разве не нужно, чтобы ток утечки был 10мА?
Нормируется до 30мА,а считается предпочтительным в ванных комнатах 10мА. В общем - нормально.