Всем доброго времени суток. Сложилась такая ситуация - покупаю квартиру, всем она меня устраивает, кроме одного. В ней один объединенный санузел, а нас четверо.Бывший хозяин отдельно вывел за стенку санузла в подсобку два слива на 50 мм. К одному подключена стиралка (к дальнему), второй заглушен. Подвод воды есть. Родилась мысль воткнуть в точку №2 (см схему) унитаз с КНС. Но, есть подозрение, что при сливе в ванной забьёт гейзер. Кинуть отдельную трубу к стояку весьма геморойно, так как стояк и инсталяция унитаза замурована плиткой, которую придется ломать. Коллективный разум, у кого какие мысли?
На схеме: 1 - слив стиральной машины 2 - планируемое место подключения КНС 3 - слив ванны 4- слив раковины 5- слив унитаза 6 - стояк


Есть расчётные режимы работы уклонной канализации, часть из них - самоочищающиеся для трубы. Физика нашего мира такая, её не обмануть ни менеджерам (прячущим требования к конструкции сливной магистрали далеко-далеко, желательно за пределы прилагаемой к насосу документации), ни шабашникам-рукожопам (которым вообще плевать на любую документацию).
Далее сколько-то времени проходит, пока насос ещё может проталкивать слив через оставшееся место.
Ну а дальше начинаются жалобы по форумам "какой насос плохой, зашумел/сломался через год/два!"