Mazayac написал: Вадим М, не нашёл ни единой модели, которая "позволяла бы подобное".

Mazayac, вот в этой теме долго разбиралась такая возможность:

Вадим М написал: Резюме: в случае топикстартера, используя "Sololift-2", можно проложить вертикальный участок длиной до 9 метров. Посредством "SFA" задача невыполнима.

..

Mazayac написал: Всё очень просто, вообще элементарно - если горизонтальный участок канализации сам не опорожняется по окончании цикла работы насоса, то он постепенно превращается вот в это:

Такое у меня происходило и при стандартном рекомендованном расположении труб:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.08.2020 в 20:11:20

Вадим М, это у Вас "каменные" отложения фосфатов из моющих порошков. А на моём фото - мелкий песочек в основе и прочие тяжёлые фракции, оседающие на дно несливаемой трубы. Дальше по трассе, где уклон становился нормальный к стояку, труба была идеально чистая.

Также не знаю, чего там где "решали", но инструкция к Сололифт2 явно требует наличия равномерного уклона горизонтального участка, без всяких запихиваний его в пол с контруклонами:

А якобы девять метров вытащили вот отсюда:

Но это не те метры, что можно держать 100% времени заполненными стоками, а метры горизонтального напорного (узкого) участка до начала расширения (где начинается безнапорная часть), и идти они обязаны с тем же необходимым согласно первому рисунку уклоном. Да и второй рисунок прозрачно намекает, куда и как идёт напорная труба - вверх она идёт. Сделана эта оговорка для тех, у кого критично выделение места под потолком в начале сливной магистрали - можно сколько-то тонкой трубой сделать, потом перейти на толстый участок, а не для хитрожопых укладчиков всей сливной трубы в стяжку пола.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7115

13.08.2020 в 01:03:00

Mazayac написал: ...не знаю, чего там где "решали", но инструкция к Сололифт2 явно требует наличия равномерного уклона горизонтального участка, без всяких запихиваний его в пол с контруклонами... А якобы девять метров вытащили вот отсюда:

Mazayac, я же привёл ссылку, посмотрели бы, прежде чем отвечать. Иначе беспредметный дилог получается. Вот картинка из инструкции к новому сололифту, про 9 метров вертикального участка после горизонтального взято из неё (при этом вертикальный подъём должен быть не более 0,5 метра): ссылка Кроме того, есть рекламное видео на официальной странице "Грюндфоса", где показан фрагмент передачи "Квартирный вопрос" с "U"-образной магистралью насоса: !#[http://www.youtube.com/watch?v=y9SL_5u5R4I] Сразу после насоса труба идёт вниз в пол. То, что после горизонтального участка есть вертикальный, говорит сама ведущая: "Сливное отверстие стояка находится в 40 см от пола" Также есть рекламный плакат того же производителя:

ссылка

Какие тут могут быть разночтения? Если так делать нельзя, можно подавать в суд на "Grundfos" за введение в заблуждение относительно потребительских свойств производимого им товара.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.08.2020 в 15:23:57

Вадим М, полным-полно "разночтений" в Ваших картинках. Погнали: Есть официальная документация на сайте производителя (откуда я и привожу скриншоты), давайте-ка опираться на неё. Или Вы не согласны? Раз документ Два документ Иллюстрация из официальной документации: Допустимо лишь сдвинуть в сторону вертикальный напорный участок, и не более чем на 3 метра (кто-то там выше договорился сам с собой о девяти метрах), и не проваливая его ниже уровня выходного патрубка!

Передачу "Квартирный вопрос" (sic!) использовать как аргумент в техническом споре, ээээ... Нет, спасибо, лучше к домохозяйкам с такими "доказательствами". А сама передачка вообще полна недопустимой дичи.

Плакат в целом не противоречит официальной документации - хотя вряд ли у кого возникнет желание использовать его как инструкцию по монтажу унитаза посреди комнаты.

Итак, в документации допускается напорный участок трассы сразу увести ниже выходного патрубка (прошу обратить внимание: обязательно при этом установив вакуумный клапан. А для чего нужен в верхней точке П-петли вакуумный клапан? Правильно, для свободного опорожнения самотечного участка за ним), и только потом развернуть в горизонт с равномерным уклоном к стояку. Эта возможность предназначена для отвода стоков под потолком нижележащего помещения и сокращения места под трубу - чтобы не укладывать от унитаза жирную магистраль 110 мм. Какую-нибудь 32-ю под подвесным потолком легко можно спрятать. Или уложить в штрабу над плинтусом в этом же помещении. Незачёт конечно авторам документации, что вторая часть трассы не прорисована - чем и пользуются рукожопы.

Найдите мне хоть одну картинку в официальной документации, где слив уложен U-коленом и/или горизонтальный участок безуклонный. Для кого вообще там красные предупреждающие знаки нарисованы?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7115

13.08.2020 в 17:20:52

Mazayac написал: Вадим М, полным-полно "разночтений" в Ваших картинках.

Согласен

Есть официальная документация на сайте производителя (откуда я и привожу скриншоты), давайте-ка опираться на неё. Или Вы не согласны? Допустимо лишь сдвинуть в сторону вертикальный напорный участок, и не более чем на 3 метра (кто-то там выше договорился сам с собой о девяти метрах), и не проваливая его ниже уровня выходного патрубка!

Я привел картинку из вполне себе официальной инструкции (подробной, содержащей текст, а не простто комиксы), которую вкладывают в коробки с насосом: http://proftechservice.ru/download/Sololift.pdf

Передачу "Квартирный вопрос" (sic!) использовать как аргумент в техническом споре, ээээ... Нет, спасибо, лучше к домохозяйкам с такими "доказательствами". А сама передачка вообще полна недопустимой дичи.

Фрагмент из этой "передачки" "Грюндфос" использует в качестве рекламы своей продукции на официальном сайте.

Плакат в целом не противоречит официальной документации - хотя вряд ли у кого возникнет желание использовать его как инструкцию по монтажу унитаза посреди комнаты.

Это не иструкция, это публичная офёрта.

Итак, в документации допускается напорный участок трассы сразу увести ниже выходного патрубка (прошу обратить внимание: обязательно при этом установив вакуумный клапан. А для чего нужен в верхней точке П-петли вакуумный клапан? Правильно, для свободного опорожнения самотечного участка за ним), и только потом развернуть в горизонт с равномерным уклоном к стояку. Эта возможность предназначена для отвода стоков под потолком нижележащего помещения и сокращения места под трубу - чтобы не укладывать от унитаза жирную магистраль 110 мм. Какую-нибудь 32-ю под подвесным потолком легко можно спрятать. Или уложить в штрабу над плинтусом в этом же помещении.

Извините, но это Ваша додумка, о потолке нижележащего помещения нигде нет ни слова. На картинке вертикальная труба после горизонтальной идёт вверх, а не вниз.

Найдите мне хоть одну картинку в официальной документации, где слив уложен U-коленом и/или горизонтальный участок безуклонный.

В рекламном ролике, см.выше.

Для кого вообще там красные предупреждающие знаки нарисованы?

Знаки, аналогичные автомобильным, приведены для наглядности, чтобы обозначить необходимый уклон при варианте подключения, изображенном на данной картинке. Таких вариантов в инструкции приведено несколько.

В общем, моё мнение, что если сделать магистраль в стяжке с подъёмом, "Грюндфос" не сможет отказать в гарантийном ремонте в случае чего. Описываемые Вами проблемы при эксплуатации такого подключения, безусловно, возможны.