sivuch написал:
Так как денег на высококлассных специалистов нет
что-то вы прибедняетесь, кмк :)
все на АВВ/АББ, много УЗО и АВДТ, а денег на спеца нет? не верю
ZooZoo, забыл указать в описании, что щит собран на скромной, и вполне доступной для рабоче-крестьянского класса, продукции Hager, кроме реле напряжения.
megrad написал:sivuch, распределите освещение под другие УЗО,
так чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО.
Как мин экономия. Обычно схемы читаются слева направо
сверху вниз .... У Вас каша. У Вас УЗО и два дифа - на кой так усложнять.
Достаточно 3 УЗО. Кондеи и тёплый пол легко встанут под
УЗО с другими нагрузками. Как вариант собрать на дифах иэк ссылка
megrad, так в предлагаемом варианте так и реализовано, розеточные группы под своим ВДТ, группы света комнат под свои ВДТ.
Единственно, что можно подумать в этой части, это вывести розетки из под одного ВДТ, если вдруг... Но если вдруг, то есть "неотключаемая линия) в сторону холодильника с двумя розетками.
megrad написал:sivuch, распределите освещение под другие УЗО,
так чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО.
Как мин экономия. Обычно схемы читаются слева направо
сверху вниз .... У Вас каша. У Вас УЗО и два дифа - на кой так усложнять.
Достаточно 3 УЗО. Кондеи и тёплый пол легко встанут под
УЗО с другими нагрузками. Как вариант собрать на дифах иэк ссылка
megrad, руководствовался тем, что бы подключить мощные потребители (ВП 7кВт и бойлер 8 кВт) на персональные линии питания.
megrad написал:sivuch, распределите освещение под другие УЗО,
так чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО.
Как мин экономия. Обычно схемы читаются слева направо
сверху вниз .... У Вас каша. У Вас УЗО и два дифа - на кой так усложнять.
Достаточно 3 УЗО. Кондеи и тёплый пол легко встанут под
УЗО с другими нагрузками. Как вариант собрать на дифах иэк ссылка
megrad, спасибо за подсказу, изучу ассортимент этого производителя, но всё таки в жилых зданиях рекомендовано применять ВДТ типа "А" (Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий (утв. Главгосэнергонадзором РФ 17 апреля 1997 г.), да и производители бытовой техники того же мнения.
0
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
ZooZoo написал:
все на АВВ/АББ, много УЗО и АВДТ, а денег на спеца нет? не верю
Забыл указать в описании, что щит собран на скромной продукции Hager, кроме реле напряжения. Есть опыт работы с указанными моделями?
megrad написал:
распределите освещение под другие УЗО,
так чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО.
Так в предлагаемом варианте так и реализовано, розеточные группы под своим ВДТ (УЗО), группы света комнат под свои ВДТ (УЗО).
Единственно, что можно подумать в этой части, это вывести розетки из под одного ВДТ (УЗО), если вдруг... Но если вдруг, то есть "неотключаемая линия) в сторону холодильника с двумя розетками. Вариант?
megrad написал:
У Вас УЗО и два дифа - на кой так усложнять.
Руководствовался тем, что бы подключить мощные потребители (ВП 7кВт и бойлер 8 кВт) на персональные линии питания. Или тоже под групповой ВДТ (УЗО) подключить?
megrad написал:
Как вариант собрать на дифах иэк ссылка
Спасибо за подсказу, изучу ассортимент этого производителя, но всё таки в жилых зданиях рекомендовано применять ВДТ (УЗО) типа "А" (Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий, утв. Главгосэнергонадзором РФ 17.04.1997, и до сих пор действующее!), да и производители бытовой техники того же мнения.
0
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
а Вы 6 нулевых шинок уже разместили в щите? если денег мало, имхо столько узо и дифов излишни, а если есть, то собирайте всё на дифах, щит будет более простым, красивым и понятным
юра Т написал:
а Вы 6 нулевых шинок уже разместили в щите?
Планируется использовать щиток Hager Volta VU48AT. По ширине встаёт, на соответствующие посадочные места, восемь шестиклемных блоков.
юра Т написал:
если денег мало, имхо столько узо и дифов излишни, а если есть, то собирайте всё на дифах, щит будет более простым, красивым и понятным
Предложение из серии "из крайности в крайность". Денег нет - собери в нижней границе и всё будет работать, деньги есть - собери всё на АВДТ, будет "дорого и богато"... Это же идеал - двадцать АВДТ 2P, ни в коем случае не 1P+N, типа А, характеристика В, прямое подключение, без нулевых шин )))
{{post:7028812,у Вас в картинках есть АВ АВВ}}
Во, спасибо за внимание - Розетки Кухни, просмотрел... Я же писал - денег на специалиста не хватает, вот и приходится ...
0
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
юра Т написал:
а Вы 6 нулевых шинок уже разместили в щите?
Планируется использовать щиток Hager Volta VU48AT. По ширине встаёт, на соответствующие посадочные места, восемь шестиклемных блоков.
юра Т написал:
если денег мало, имхо столько узо и дифов излишни, а если есть, то собирайте всё на дифах, щит будет более простым, красивым и понятным
Предложение из серии "из крайности в крайность". Денег нет - собери в нижней границе и всё будет работать, деньги есть - собери всё на АВДТ, будет "дорого и богато"... Это же идеал - двадцать АВДТ 2P, ни в коем случае не 1P+N, типа А, характеристика В, прямое подключение, без нулевых шин )))
sivuch написал:
Так в предлагаемом варианте так и реализовано, розеточные группы под своим ВДТ (УЗО), группы света комнат под свои ВДТ (УЗО).
Не нужно для освещения отдельное УЗО.
sivuch написал:
под групповой ВДТ (УЗО) подключить?
Естественно.
sivuch написал:
о всё таки в жилых зданиях рекомендовано применять ВДТ (УЗО) типа "А"
Это ставится на линии с определёнными потребителями. Например стиралка, посудомой... По ссылке ссылка кстати указан АВДТ с характеристикой А.
Причём есть также выбор по токовым характеристика, в ссылке В представлен.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, в принципе, рационализм в объединении есть. Если вместо двух (охрененно дорогих) АВДТ на ВП и ДШ поставить связку один ВДТ + два АВ, то будет хорошая экономия, и номиналы останутся в нужных параметрах.
0
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
sivuch написал:
А вот тут надо посидеть, подумать, посчитать.
берёте 2-3 УЗО и рандомно по ним раскидываете все линии, кои тоже можно смело сократить, например на свет совершенно излишни 5 линий, хватит одной, ну пусть две будут, на всякий случай, также и с розетками, ну вот что будет включено в две розетки в прихожей? раз в неделю пылесос на 15 минут? что то более менее потребляющее может быть на кухне, остальное ни о чём
А вот тут надо посидеть, подумать, посчитать. В моём случае разделение на группы под ВДТ (УЗО) было по принципу "в сумме 63А", плюс-минус.
sivuch, Так же как и Вы, недавно занимался сборкой щита, только у меня это растянулось на долго, сейчас уже всё собрано и подключено. Попробую Вам посоветовать, так как сам через это прошёл. Вам нужно перерисовать схему в таком виде, что бы на схеме присутствовали соединения проводов и гребёнки, тогда Вы уже будете четко представлять, как между собой рациональней разместить автоматику. Для примера выкладываю свою схему, может это как то Вам поможет.