27.03.2007 в 18:39:21
#375198
Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус - материал горючий - следовательно, проводка только в металлических трубах.
Вопрос: Подскажите, как делаются отводы от вертикальной трубы к розеткам и ответвительным коробкам? Накручивать уголки на трубы внутри гнезда для подрозетника не очень-то удобно.
28.03.2007 в 01:49:43
#375638
или забиваете на ГОСТы, СНИПы, и.т.д. и делаете по финской технологии, как в хонках(провод только Mmj, замена на Nym недопускается ; просто в бревне; без металла), или по российской все снаружи
Деревянный дом (из клееного бруса) дает душевную усадку( до 10%) и постоянно "дышит"
28.03.2007 в 02:01:38
#375642
AlexBates написал : Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус - материал горючий - следовательно, проводка только в металлических трубах.
Я бы не извращался и сделал всю проводку открытой проводом NYM. Уверен, что в конечном итоге вы к этому и придете.
28.03.2007 в 02:09:45
#375649
avmal а вы делали (переделовали) проводку в хонках?
28.03.2007 в 02:15:55
#375653
юра Т написал : а вы делали (переделовали) проводку в хонках?
Нет, я боюсь ее делать по одной простой причине - сильная усадка. Последствия могут быть непредсказуемыми.
28.03.2007 в 20:24:09
#376527
Насколько я понимаю, в отличии от бревенчатых домов, дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут). Что логично - для того его (дерево) и пилят, а потом клеют, чтобы лучше высохло и не давало сильной усадки.
А что за кабель mmj - с несгораемой оболочкой?
А как быть в этой ситуации с:
Ведь каждый из них оставляет лишь один единственно возможный вариант - в металлических трубах и никак иначе.
Кстати, какие подрозетники необходимы - можно ли ставить пластиковые трудносгораемые.
18.04.2007 в 14:03:22
#392969
Мне тоже интересно. (Такой вот ап)
18.04.2007 в 15:23:23
#393058
AlexBates написал : дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут)
У меня домик из выдержанного бруса совсем не дал усадки. Повбывав бы строителей - они не верили в это и сделали запас под усадку в коробках рам как для сырого... :(
19.04.2007 в 11:18:09
#393733
Хотелось бы мнений по поводу поста #6 -- действительно ли в деревянном доме допускается проводка только в металлических трубах? Нельзя ли скопировать сюда цитаты?
19.04.2007 в 11:27:14
#393740
Самодедкин
Циркуляр находится сходу. Если кратко: НГ и Г1 - пластиковые трубы/короба или NYM/ВВГнг-ls; Г2 - провода в металлических трубах/коробах; Г3 - кабели в них же; Г4 - требуется локализационная способность. Прочее для быта неактуально.
действительно ли в деревянном доме допускается проводка только в металлических трубах?
Нет - открыто можно в пластиковых коробах/плинтусах.
19.04.2007 в 11:51:05
#393768
А может кто-нибудь указать на металические трубы по приемлемым ценам (для скрытой проводки)?
02.03.2008 в 21:42:25
#655922
Если кому актуально. Интересная инфа в конце страницы.
31.01.2010 в 10:35:22
#1622270
Короче итог как я понял - провод Nym в металорукаве или "гофре"
31.01.2010 в 11:56:16
#1622364
Спокойствие написал : итог как я понял - провод Nym в металорукаве или "гофре"
Если вы про открытую проводку, то NYM или любой кабель с индексом НГ можно прокладывать без всяких гофр и рукавов.
17.06.2018 в 16:18:35
#6358732
Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике? В СП или что там по каркасным домам - даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.
17.06.2018 в 16:41:33
#6358741
SB3 написал: Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике? В СП или что там по каркасным домам - даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.
SB3, Ничего не решилось ... крутись как хочешь. Скрытая в трубах дорого - озвученный ценник не выдерживает конкуренции. Скрытая без труб дешевле, но случись что - тебя подтянут за нарушение ПУЭ, т.к. при оказании услуг ты должен руководствоваться ПУЭ, даже если в СП на какой-нибудь каркасный дом и есть такие картинки. Опять же как думаете на что сошлется экперт )
Потому кабель-каналы выбор профессионала ) Ну или полулегальные схемы.
17.06.2018 в 20:50:14
#6358850
M@STER71 написал: но случись что
А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?
17.06.2018 в 21:09:32
#6358868
Просто как заводить труб 20-30 в щит). И при том какое там замыкание при ТТ , двухступенчатой защите по УЗО и АВ "В", да ещё при frls? Если только прямой удар молнии, так там ничего не спасет.
17.06.2018 в 21:31:01
#6358882
SB3 написал: Просто как заводить труб 20-30 в щит
Нахрена их туда заводить ? Ставится накладной щит и короба от него вверх и вниз в которые сходятся линии из перекрытий.
Грубый, но справедливый
17.06.2018 в 21:56:03
#6358901
Slavka.sav написал:
M@STER71 написал: но случись что
А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?
Slavka.sav, Вопрос не имеет смысла. Вы должны работать по действующим нормативам. А случится может все, что угодно вплоть до бракованного кабеля, автомата и т.д..
17.06.2018 в 23:50:26
#6358979
Vadim 161, понятно что могут висеть, но стена 150мм и там 22 линии), что-то уйдет через потолок, но вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу).А снизу пол уже забили. И осн. вопрос - неужели в трубах?)
18.06.2018 в 01:33:54
#6359017
SB3 написал: вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу)
Вводы у щитка там где вы их сделаете ) Болгарка или коронка вам в помощь. .
18.06.2018 в 14:52:51
#6359342
В общем погуглил. Основные отличия нас от амеров - более низкое напряжение, РЕ без изоляции в кабеле, есть кабел сразу в металл.гофре, другой с добавками от грызунов. Детекторы искрения и более низкие ном. токи УЗО.
18.06.2018 в 17:17:09
#6359445
SB3 написал: более низкое напряжение
Ну вроде бы у них оно как бы двухфазное... есть и 120 есть и 240 ( для мощной техники ),у нас тоже в основном 230, трёхфазное пока не часто в частном секторе и на дачах используют, уменьшает ли более низкое напряжение вероятность возгорания... ну не знаю, на выходе сварки и того меньше ... вольт 80. Защита у них ... если верить ютьюбу на 2.08 кв.мм - 15 А автомат, на 3.31 кв.мм - 20 А, на 5.26 кв.мм - 30 А.
SB3 написал: РЕ без изоляции в кабеле
Ну чуть быстрее замкнёт, это да.
SB3 написал: есть кабел сразу в металл.гофре
Ну у них там вроде разные нормы в зависимости от этажности и жилой дом или магазин и т.п.В домах вроде металлогофру не используют.
SB3 написал: другой с добавками от грызунов.
Да, наши кабели крысы любят погрызть, видел такое, даже вытаскивал один раз из стены изгрызенные провода.
SB3 написал: более низкие ном. токи УЗО
Ну у них, если я правильно понял, вроде УЗО ставят в розетках, в щитках вроде одни автоматы, да к тому же как то примитивно они сделаны эти щитки (наши красивше! )
SB3 написал: Детекторы искрения
Ну это пожалуй самое главное отличие, у нас это редкость ( я ни разу не видел ) Ну и ещё одно отличие, у них электромонтаж ПРОВЕРЯЮТ инспектора, так что накосячить не дадут ;)
18.06.2018 в 18:41:57
#6359506
SB3 написал: Основные отличия нас от амеров
Коллега тут привел местами полезную информацию
18.06.2018 в 22:35:12
#6359674
Slavka.sav, похоже одно смотрели, сказали ещё шлейф не используется, то есть подключение от розетки к следующей розетке.
18.06.2018 в 22:44:41
#6359692
SB3, Если не ошибаюсь, то в США до каждой розетки /группы вместе стоящих розеток - отдельная линия. Правда, не из соображений безопасности))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 23:04:41
#6359721
18.06.2018 в 23:11:09
#6359726
dokar написал:
MaSeVi написал: Правда, не из соображений безопасности)
Из меркантильных, монтажника , что ли ? :a
dokar, Неа, просто в Америке есть,якобы, пословица: «Что бояться больше всего американцы в своей стране?» вторую половину пословицы сможете угадать?)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.06.2018 в 07:09:28
#6359838
SB3 написал: сказали ещё шлейф не используется
Да ... походу отличий много, наверное ещё и не заморачиваются ... как отличить подделку от оригинала и кабель какого производителя качественней ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий