Если кому актуально. Интересная инфа в конце страницы.
02.03.2008 в 21:42:25
Если кому актуально. Интересная инфа в конце страницы.
31.01.2010 в 10:35:22
Короче итог как я понял - провод Nym в металорукаве или "гофре"
31.01.2010 в 11:56:16
Спокойствие написал : итог как я понял - провод Nym в металорукаве или "гофре"
Если вы про открытую проводку, то NYM или любой кабель с индексом НГ можно прокладывать без всяких гофр и рукавов.
17.06.2018 в 16:18:35
Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике? В СП или что там по каркасным домам - даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.
17.06.2018 в 16:41:33
SB3 написал: Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике? В СП или что там по каркасным домам - даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.
SB3, Ничего не решилось ... крутись как хочешь. Скрытая в трубах дорого - озвученный ценник не выдерживает конкуренции. Скрытая без труб дешевле, но случись что - тебя подтянут за нарушение ПУЭ, т.к. при оказании услуг ты должен руководствоваться ПУЭ, даже если в СП на какой-нибудь каркасный дом и есть такие картинки. Опять же как думаете на что сошлется экперт )
Потому кабель-каналы выбор профессионала ) Ну или полулегальные схемы.
17.06.2018 в 20:50:14
M@STER71 написал: но случись что
А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?
17.06.2018 в 21:09:32
Просто как заводить труб 20-30 в щит). И при том какое там замыкание при ТТ , двухступенчатой защите по УЗО и АВ "В", да ещё при frls? Если только прямой удар молнии, так там ничего не спасет.
17.06.2018 в 21:31:01
SB3 написал: Просто как заводить труб 20-30 в щит
Нахрена их туда заводить ? Ставится накладной щит и короба от него вверх и вниз в которые сходятся линии из перекрытий.
Грубый, но справедливый
17.06.2018 в 21:56:03
Slavka.sav написал:
M@STER71 написал: но случись что
А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?
Slavka.sav, Вопрос не имеет смысла. Вы должны работать по действующим нормативам. А случится может все, что угодно вплоть до бракованного кабеля, автомата и т.д..
17.06.2018 в 23:50:26
Vadim 161, понятно что могут висеть, но стена 150мм и там 22 линии), что-то уйдет через потолок, но вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу).А снизу пол уже забили. И осн. вопрос - неужели в трубах?)
18.06.2018 в 01:33:54
SB3 написал: вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу)
Вводы у щитка там где вы их сделаете ) Болгарка или коронка вам в помощь. .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу