letoss, Хотите маленький совет? Никогда не спрашивайте совета на Мастергрд. На 1-го боле-менее специалиста здесь 1000 "теоретиков". Сила тока 6А в проводнике РЕ, и не только, сразу же отбивает желание в данной дискуссии.
О заземлении прочитай здесь, а лучше обратись к нормальным специалистам online, т.е. непосредственно.
P.S. УЗО (любого номинала) служит для отключения поврежденной линии ДО прикосновения к ней. К сожалению, полноценную защиту от поражения человек э/током пока еще не придумали.
Halin написал:
Сила тока 6А в проводнике РЕ, и не только, сразу же отбивает желание в данной дискуссии.
:-)
А зря.
Суть проблемы в том, что в силу назначения PE проводник подключается к "открытым проводящим частям" электроприборов. "Открытым" - значит, "неизолированным". А любые неизолированные проводящие части при обычном использовании электроприборов могут иметь иные металлические и неметаллические контакты помимо PE, создающие иные пути для тока мимо УЗО в щите. Причём эти пути могут быть и преднамеренными (СУП!), и непреднамеренными, малозаметными.
В моём случае ток в единицы ампер наблюдался в PE проводнике трёхпроводного ввода в квартирный щит. Мимо всех возможных УЗО.
Только там лучше не читать на самом деле. Автор данного мусорного ресурса даже предусмотрительно отключил комментарии, чтобы не заклевали за некомпетентность и личный идиотизм.
Halin написал:
Хотите маленький совет? Никогда не спрашивайте совета на Мастергрд. На 1-го боле-менее специалиста здесь 1000 "теоретиков". Сила тока 6А в проводнике РЕ, и не только, сразу же отбивает желание в данной дискуссии.
О заземлении прочитай здесь, а лучше обратись к нормальным специалистам online, т.е. непосредственно.
А нельзя ли, без рекламы говнобложика на дзене, донести передовую могилёвскую практику непосредственно до местных теоретегов ?
Так сказать онлайн...
Radio написал:
Автор данного мусорного ресурса даже предусмотрительно отключил комментарии, чтобы не заклевали за некомпетентность и личный идиотизм.
Да уж... Попытка упрощения смысла вылилась в его потерю. Перевирание истории электротехники, с целованием жопы наглоскунсам, плевком в СССР и негативом на РФ.
Это сколько-же навоза в роговом отсеке у этого аффтара..? :cool:
AlexeyL написал:
В моём случае ток в единицы ампер наблюдался в PE проводнике трёхпроводного ввода в квартирный щит. Мимо всех возможных УЗО.
PE и так мимо всех УЗО идёт. Осталось только найти, что же даёт такой ток. Идёт ли он в квартиру или из квартиры или это ДСУП (подключённая к квартирному щитку) даёт такой ток. Как бы не оказалось, что есть конкретная точка, с которой можно разобраться - и ток в PE снизится до околонулевых значений.
PE да, а вот ток в нём может идти и через УЗО, если это действительно ток утечки в электроприборе. Выше обсуждалось измерение утечки электроприбора путём измерения тока в PE.
Serpiph написал:
или это ДСУП (подключённая к квартирному щитку) даёт такой ток.
Да. ДСУП, металлический водопровод и нехитрые организационно-технические ошибки при реконструкции дома на пятипроводные стояки. На вводах в квартиры маркировалась только фаза, PE и N маркировки не имели.
Честно говоря, другой реакции и не ожидал.
На ваш блуд наткнулся случайно. Вчера произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно. Хотел услышать авторитетное мнение. Прочитал несколько комментов и понял, что попал не туда. Опрометчиво оставил свое замечание.
Извините, что потревожил ваш годюшник, больше такого не повторится.
Halin написал:
Честно говоря, другой реакции и не ожидал.
На ваш блуд наткнулся случайно. Вчера произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно. Хотел услышать авторитетное мнение. Прочитал несколько комментов и понял, что попал не туда. Опрометчиво оставил свое замечание.
Извините, что потревожил ваш годюшник, больше такого не повторится.
Если Вы чего-то не понимаете, это не повод оскорблять других и считать их невеждами.
Halin написал:
произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно
СтранникXXI, нормальные люди ставят всё под дифзащиту и не страдают фигнёй. А эти универсалы всегда найдут УЗО, которого, по их мнению, быть не должно. Вероятно, шобнивыбивало :D
Halin написал:letoss, Хотите маленький совет? Никогда не спрашивайте совета на Мастергрд. На 1-го боле-менее специалиста здесь 1000 "теоретиков". Сила тока 6А в проводнике РЕ, и не только, сразу же отбивает желание в данной дискуссии.
О заземлении прочитай здесь, а лучше обратись к нормальным специалистам online, т.е. непосредственно.
P.S. УЗО (любого номинала) служит для отключения поврежденной линии ДО прикосновения к ней. К сожалению, полноценную защиту от поражения человек э/током пока еще не придумали.
Halin,
вы и есть теоретик
нафиг, короче
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.