AlexeyL написал:
В моём случае ток в единицы ампер наблюдался в PE проводнике трёхпроводного ввода в квартирный щит. Мимо всех возможных УЗО.
PE и так мимо всех УЗО идёт. Осталось только найти, что же даёт такой ток. Идёт ли он в квартиру или из квартиры или это ДСУП (подключённая к квартирному щитку) даёт такой ток. Как бы не оказалось, что есть конкретная точка, с которой можно разобраться - и ток в PE снизится до околонулевых значений.
PE да, а вот ток в нём может идти и через УЗО, если это действительно ток утечки в электроприборе. Выше обсуждалось измерение утечки электроприбора путём измерения тока в PE.
Serpiph написал:
или это ДСУП (подключённая к квартирному щитку) даёт такой ток.
Да. ДСУП, металлический водопровод и нехитрые организационно-технические ошибки при реконструкции дома на пятипроводные стояки. На вводах в квартиры маркировалась только фаза, PE и N маркировки не имели.
Честно говоря, другой реакции и не ожидал.
На ваш блуд наткнулся случайно. Вчера произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно. Хотел услышать авторитетное мнение. Прочитал несколько комментов и понял, что попал не туда. Опрометчиво оставил свое замечание.
Извините, что потревожил ваш годюшник, больше такого не повторится.
Halin написал:
Честно говоря, другой реакции и не ожидал.
На ваш блуд наткнулся случайно. Вчера произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно. Хотел услышать авторитетное мнение. Прочитал несколько комментов и понял, что попал не туда. Опрометчиво оставил свое замечание.
Извините, что потревожил ваш годюшник, больше такого не повторится.
Если Вы чего-то не понимаете, это не повод оскорблять других и считать их невеждами.
Halin написал:
произошел курьезный случай с УЗО, которого, по моему мнению, быть не должно
СтранникXXI, нормальные люди ставят всё под дифзащиту и не страдают фигнёй. А эти универсалы всегда найдут УЗО, которого, по их мнению, быть не должно. Вероятно, шобнивыбивало :D
Halin написал:letoss, Хотите маленький совет? Никогда не спрашивайте совета на Мастергрд. На 1-го боле-менее специалиста здесь 1000 "теоретиков". Сила тока 6А в проводнике РЕ, и не только, сразу же отбивает желание в данной дискуссии.
О заземлении прочитай здесь, а лучше обратись к нормальным специалистам online, т.е. непосредственно.
P.S. УЗО (любого номинала) служит для отключения поврежденной линии ДО прикосновения к ней. К сожалению, полноценную защиту от поражения человек э/током пока еще не придумали.
Halin,
вы и есть теоретик
нафиг, короче
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Radio написал:
нормальные люди ставят всё под дифзащиту и не страдают фигнёй.
Нормальные люди ставят только проектную защиту, а не страдают фигнёй.
Нельзя везде ставить дифзащиту... Во многих случаях она прямо запрещена.
Но непосредственно к квартирам этот запреты не относятся.
ZooZoo написал:
Halin,
вы и есть теоретик
нафиг, короче
Это суровый практик, не различающий основные и дополнительные меры защиты. Потому что Правила им даже читать запрещено. Только картинки на яндекс дзен смотреть можно.
Без "практиков" будет скучновато, мне кажется... ;)
Radio написал:
В квартире можно. Там нет ни одного уголка, где это было бы запрещено. Здесь речь именно за квартиры, ссылка на промобъекты будет неуместна. :nо:
А если рассматривать МКД согласно проекта как единую электроустановку ?
Тогда таких "уголков" довольно много. Но вас туда наверное не пускают...
Radio написал:
В квартире можно. Там нет ни одного уголка, где это было бы запрещено. Здесь речь именно за квартиры, ссылка на промобъекты будет неуместна. :nо:
А если рассматривать МКД согласно проекта как единую электроустановку ?
Тогда таких "уголков" довольно много. Но вас туда наверное не пускают...
ПPOPAБ,
Так там и делать нечего нелицензированным неСРОнам. А то придется к примеру наверх пешком ходить , наверх. )))
AlexeyL написал:
Жилищный Кодекс РФ эффективно возражает. Единая электроустановка во владении сотни независимых собственников организационно и технически невозможна.
О как... Значицца: единое здание во владении сотни независимых собственников организационно и технически не возможно.
Т.е.: это вовсе не многоквартирный дом, а сотня маленьких избушек поставленных друг на друга..?
dokar написал:
ПPOPAБ,
Так там и делать нечего нелицензированным неСРОнам. А то придется к примеру наверх пешком ходить , наверх. )))
Было дело, реконструкция "трехлистников" в Сургуте. Принимаешь пятнатцатиэтажку по акту и делай с ней шо хош, пока не сдашь... В разумных пределах конечно. Забавно, но ЖЕКовские электрики прибывшие по вызову жильцов допускались к работам у меня. Обычно распоряжением по телефону с записью моего бригадира в журнале производства работ.