Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

23.08.2020 в 14:01:42

труба обратки имеет внешний диаметр 32мм(пластик)+ участки запорной арматуры где сечение еще меньше,труба подачи внешний диаметр 44мм (сталь)и остальная систему из такой же трубы ,участок обратки из 32 мм длиной 1 м перед котлом как раз. Надо ли заменить его на больший диаметр ,или такой малый участок зауженной трубы не скажется на естественной циркуляции?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.08.2020 в 19:42:57

Игорь Дм, по уму у котла и подача, и обратка должны быть равного диаметра. Я бы конечно заменил.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу